dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Приехал сегодня на новый объект на сервис начал осмотр и на втором кондёре офигел. Висит канальник Генерал 60 модель , растянуты гибкие тёплые воздуховоды и.......подсоединены к всасывающей стороне а сторона выхода холодного воздуха дует прямо в подпотолочное пространство.Я не вру, завтра сфотографирую и выложу фотографию.Объект находится по адресу ул.Лесная бывшая бутырская тюрьма.Кто там монтировал тот сам знает.
|
Создано 09-10-2008 22:43
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
dm.i3 пишет:
сфотографирую и выложу фотографию |
8) уже хочу поглядеть
С уважением, LordN.
|
Создано 10-10-2008 06:00
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
ФОТО В СТУДИЮ!!!
С уважением, Александр
|
Создано 10-10-2008 07:00
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
А при чем здесь руки ???
Проблемы в голове.
|
Создано 10-10-2008 10:29
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
А при чем здесь руки ??? Проблемы в голове. wall |
)))) Зеки монтировали наверное!
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 10-10-2008 10:41
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Это не единичный случай, а достаточно часто встречающийся. Руки и ЗЕКи тут не причем. Это результат несостыковки проекта, сделаного для открытого офисного пространства, в котором после установки внутренних перегородок, предполагалось расстановка подающих диффузоров от запотолочного пространства в рабочую зону. Это типичный западный подход к организации СКВ в офисах. Ессно у нас никто не заморачивается и после расстановки перегородок считают, что установка диффузоров - излишняя трата денег.
|
Создано 10-10-2008 11:50
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Цитата |
---|
whip пишет:
предполагалось расстановка подающих диффузоров от запотолочного пространства в рабочую зону |
В этом случае не было бы воздуховода на заборе воздуха. Я думаю, просто перепутали забор воздуха и приток.
|
Создано 10-10-2008 12:33
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
Washington Capitals пишет:
В этом случае не было бы воздуховода на заборе воздуха. Я думаю, просто перепутали забор воздуха и приток |
В этом-то вся и фишка. Забор воздуха определен изначально, в открытом пространстве офисов (например, равномерно в зависимости от произв-ти FCU) , тогда как приток предполагалось сделать в те места, где перегородками определены офисы и , например, наибольшее скопление офисной шушеры. Запотолочное пространство работает как один большой ресивер подготовленного воздуха (при условии, конечно, что там не водятся всякие насекомые и грызуны.) Вытяжке же пофиг, этот воздух может перетекать через решетки в перегородках, подталкивая приточный воздух из-за потолочного пространства в нужное место.
|
Создано 10-10-2008 17:01
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Этож надо было так сконструировать кондиционер, компоновка кондиционера у других производителей совершенно иная. Я попался на эту разницу и так лоханулся, эта модель называется ARG 60 RLA3 у них движение воздуха внутри блока не в ту сторону что у других.
|
Создано 10-10-2008 19:45
|
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
dm.i3 пишет:
ARG 60 RLA3 | Кто производитель ????
|
Создано 10-10-2008 21:27
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Производитель FGL.
Дмитрий, наверное Вы много чего еще не видели. Для высоконапорного канальника такая конфигурация вполне оптимальная. тот же Clivet например. Обратите внимание лучше, как выполнен дренаж, если на выходе сразу уменьшили диаметр шланга, то конденсат будет оставаться внутри корыта канальника :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 10-10-2008 21:46
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
Этож надо было так сконструировать кондиционер, компоновка кондиционера у других производителей совершенно иная. Я попался на эту разницу и так лоханулся, эта модель называется ARG 60 RLA3 у них движение воздуха внутри блока не в ту сторону что у других |
Что не так? Обоснуй! :D
|
Создано 11-10-2008 00:07
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Обычно у других производителей движение воздуха внутри блока идёт в сторону от всасывающего вентилятора к испарителю и дальше в воздуховод.Я первый раз встретил такой Генерал.Обычно я ставлю Митсубиси они мне нравятся и в плане гарантии нет такого гемороя как в АЯКе.
|
Создано 11-10-2008 19:20
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 dm.i3
Обратитесь в Даичи, там с гарантией ноу проблем:).
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 11-10-2008 22:25
|
|
|
|