AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Всегда опресовываем на 27 атмосфер и все нормально. Но тут появился объект. Один раз нашли течь все сделали запаяли. Через три месяца обмерзла жидкостная труба. Непорядок! --==ВОПРОС==-- Кто и сколько атмосфер азота вдувал в кондер что бы его беднягу не разорвало ??? (General Climate 60 - потолочник)
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 09-10-2008 17:25
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Возможно трасса в порядке, бывает что медь для испарителя и конденсатора очень тонкая такая что хреон уходит через поры. Обмыльте калачи.
|
Создано 09-10-2008 20:28
|
|
|
WWN
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
|
вдувал около 30. пока не разу после не было проблем.
|
Создано 09-10-2008 23:45
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Дайкин рекомендует:
R22 - 28 Bar
R407C - 32 Bar
R410A - 40 Bar
p.s на такое давление настроены выключатели по высокому давлению.
|
Создано 10-10-2008 08:58
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Дайкин рекомендует: R22 - 28 Bar R407C - 32 Bar R410A - 40 Bar p.s на такое давление настроены выключатели по высокому давлению. |
Спс ленинграду ! Буду знать. У меня R22 но как тогда узнать о микро трещине !!???может есть какието реагенты с радикальным цветом которые можно загнать в кондюк? :book
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 10-10-2008 09:43
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
может есть какието реагенты с радикальным цветом которые можно загнать в кондюк |
Есть, спросите в Морене. Еще будет нужна УФ лампа для осмотра в поисках утечек.
|
Создано 10-10-2008 11:29
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
При правильном вакуумировании и опрессовке никаких проблем быть не должно!!! Значит дело не в этом.
|
Создано 10-10-2008 22:34
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Перепаивал 2 раза балушку пока на гарантии была потом надоело.
Трещены как раз образовывались на калачах возле компрессора.
При присоединее просто балона с R-22 срузу нашел - шипело сильнооо))
|
Создано 10-10-2008 23:03
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
При правильном вакуумировании и опрессовке никаких проблем быть не должно!!! Значит дело не в этом. hammer |
Гена ты о чем ??? , не говори ерунды прочитай вопрос.... .
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 12-10-2008 21:56
|
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
При присоединее просто балона с R-22 срузу нашел - шипело сильнооо)) |
А АЗОТ В 28 ОЧЕЙ ЧТО ТО НЕ ШИПИТ !!! ??? ВОТ ПОЭТОМУ ТАКОЙ ВОПРОС
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 12-10-2008 21:58
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
А АЗОТ В 28 ОЧЕЙ ЧТО ТО НЕ ШИПИТ !!! ??? ВОТ ПОЭТОМУ ТАКОЙ ВОПРОС | отключите капс лок, опресуйте оставте на сутки затем проверьте давление .
|
Создано 13-10-2008 08:01
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
отключите капс лок, опресуйте оставте на сутки затем проверьте давление . |
То что течет где то это уже очевидно вопрос где???
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 13-10-2008 09:17
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Если определить место утечки сразу не удаётся, производи все операции вакуумирования и опрессовку по частям - для каждой трубы в отдельности и то же -для каждого блока. И судя по тому, что фреон ушёл за 3 месяца - это не микротрещина, - это дыра. А для 22-го газа опрессовочное давление - порядка 27-28 атм. Этого вполне достаточно, чтобы найти утечку. Так что - дерзай! :D
|
Создано 13-10-2008 10:03
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Для опрессовки трассы залить фреон (22-ой, потому как самый дешевый и все равно вакуумировать) и потом додавить азотом до давления, указанного на шильдике наружки как Max Pressure или подобное тому. Я системы на 22-ом надуваю до 25 бар, на 410-том - до 35. Если утечка есть, то течеискателем великолепно находится.
Если система уже в работе, заливается присадка к маслу спецуевая, потом УФ лампой все просматривается на ура.
Когда заправлял автокондиционеры, всегда заливал для порядка 5 кубиков присадки, для уменьшения времени поиска при повторном обращении. Очень помогало. В свете УФ лампы она светится ярко-салатовым, и даже при очень маленькой дырочке все видно хорошо.
|
Создано 14-10-2008 12:02
|
|
|
|