Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости не знаю что и думать....
.: не знаю что и думать....
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «не знаю что и думать....», замерзло все что можно
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
tichon


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 08-10-2008
помогите пожалуйста разобраться Серверная. Стоит LG12 плазма. 4-ходовой не подключен стоит обогрев картера Приезжаю и виже такую картину- пульт установлен на обогрев наружный блок - кубик льда, но работает Внутренний блок - кирпичик льда сверху донизу вместе с вентилятором. И вся эта беда на гарантии... :sor
Создано 08-10-2008 21:40
Наверх
paulino


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
прочь эмоции, Спокойствие! только Спокойствие! :)

если кубики льда - то фреон ушёл через вальцовки (скорее всего), треба: искать место устечки (проще перевальцевать всё сразу) + вакуумирование+заправка по весам R-22.

GOOD LUCK

НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
Создано 08-10-2008 21:49
Наверх
штирлиц


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
чот я не понял, внутрений блок кирпичик льда, или наружний?
Создано 08-10-2008 22:03
Наверх
База


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
Дык автор пишет, что на обоих - странно.
Зачем гарантия для бытовухи в серверной? Это лишнее.
Снаружи какая температура? 4-х ходовой не подключен стопудово? Или, может, всё-таки подключен как-то? Ну, например, допустим - провод оголился и случайно касается чего-то ненужного?
Создано 08-10-2008 23:32
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
господа, лед в бытовом кондиционере, установленном в серверной - это нормально:)
Скорее всего в наружном блоке из-за обмерзания отделителя жидкости. ну и внутренний обмерз по той же причине).

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 09-10-2008 00:18
Наверх
База


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
Да, наверное.
Пусть автор уточнит - где именно находятся кубики-кирпичики. Я чего-то решил (безосновательно), что на теплообменнике наружного. Наверное, потому что так - интереснее. :)
Например, крейсер альдебаранской звёздной флотилии применил против Серверной вероятностное оружие. И случилась такая цепь событий. Ночью резко похолодало на улице (до -5С). Тут же случилась утечка в лыже. На внутреннем блоке наросла огромная глыба льда. Затем на наконечниках проводов от АПР размоталась изолента. Провода упали на соответствующие клеммы в колодке. Утром в Серверную вошёл Админ. Увидел глыбу, испугался, включил мозг. Мозг выдал решение - включить лыжу на тепло и вызвать сервис (Админ не знал, что АПР не подключен). Админ включил на тепло и вызвал сервис. Глыба льда на внутреннем стала таять, на наружном - нарастать. В этот момент приехал сервис.
Кхо-кхо-кхо... ох крепка...
Создано 09-10-2008 00:40
Наверх
slat


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 23-12-2006
Такое может быть именно при работе на тепло с вырубленым четырехходовым сильное обмерзание, но от такой "жары" процессор должен просто офигеть и вырубить компрессор. :D

С уважением, Вячеслав.
Создано 09-10-2008 00:57
Наверх
База


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
А должен ли? Проц думает, что работает на тепло. Термистор на калаче внутр. блока говорит ему что трубка холодная, т.е. не нагрелась сверх допустимого. Соответственно, нет команды на останов компрессора - тот и молотит себе без остановки.

ЗЫ если этот термистор вообще задействован при работе на тепло.
Создано 09-10-2008 01:17
Наверх
tichon


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 08-10-2008
Внутренний блок - обмерз полностью + сугроб сверху. на внешнем обмерз компрессор и стоит снеговик на кранах в полный рост 4-х нодовой отключен полностью (на него просто провода не предусмотрены) снаружи +10 уже давно
Создано 09-10-2008 08:10
Наверх
senk2000


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 17-09-2001
А должен ли? Проц думает, что работает на тепло. Термистор на калаче внутр. блока говорит ему что трубка холодная, т.е. не нагрелась сверх допустимого. Соответственно, нет команды на останов компрессора - тот и молотит себе без остановки.

ЗЫ если этот термистор вообще задействован при работе на тепло.

Должен и задействован все работает правильно а лед от того что все выше сказанное продолжалось не менее 5 часов а то и более у LG вентилятор внутрянки вкулючается после достижения температуры трубы во внутреннем блоке выше 37 градусов а если 4х ход отключен ждите пока рак на горе свиснет
ЗЫ если мотор вентилятора не сгорел и компрессор как и оложено в режиме охлаждения откачивает до вакуума при закрыом жидком порту то не все потеряно оттаивайте блоки вкл на холод и температура в серверной должна быть 20-22 а не 16-18 как многие хотят И спрячте пульт от клинических идиотов... gf

Глаза боятся - руки делают.
Создано 09-10-2008 09:01
Наверх
штирлиц


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
Цитата
tichon пишет:
(на него просто провода не предусмотрены)
Как и на вентилятор внешнего блока, который монтажники запитывают от компрессора
:D
ЗЫ на плате внутренего блока есть двухпиновый разъём, это и есть клапан и вентилятор 8)
Создано 09-10-2008 10:23
Наверх
dsa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
To senk2000
Абсолютно верно, странно, что такой версии больше ни у кого не было :D
Кстати можно усомниться в квалификации монтажников.

С уважением, dsa.
Создано 12-10-2008 08:45
Наверх
штирлиц


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
dsa, потомучто это очевидно как дважды два
Создано 12-10-2008 15:14
Наверх
bujhm


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-10-2003
"тёплый старт"
мозги не включали вентилятор внутреннего блока, ждали тепла. При фактической работе на охлаждение дождались инея и льда
Создано 14-10-2008 09:53
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.