tichon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 08-10-2008
|
помогите пожалуйста разобраться Серверная. Стоит LG12 плазма. 4-ходовой не подключен стоит обогрев картера Приезжаю и виже такую картину- пульт установлен на обогрев наружный блок - кубик льда, но работает Внутренний блок - кирпичик льда сверху донизу вместе с вентилятором. И вся эта беда на гарантии... :sor
|
Создано 08-10-2008 21:40
|
|
|
paulino
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 24-01-2007
|
прочь эмоции, Спокойствие! только Спокойствие! :)
если кубики льда - то фреон ушёл через вальцовки (скорее всего), треба: искать место устечки (проще перевальцевать всё сразу) + вакуумирование+заправка по весам R-22.
GOOD LUCK
НЕ ХВАТАЕТ КВАЛИФИКАЦИИ - ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!
|
Создано 08-10-2008 21:49
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
чот я не понял, внутрений блок кирпичик льда, или наружний?
|
Создано 08-10-2008 22:03
|
|
|
База
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
|
Дык автор пишет, что на обоих - странно.
Зачем гарантия для бытовухи в серверной? Это лишнее.
Снаружи какая температура? 4-х ходовой не подключен стопудово? Или, может, всё-таки подключен как-то? Ну, например, допустим - провод оголился и случайно касается чего-то ненужного?
|
Создано 08-10-2008 23:32
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
господа, лед в бытовом кондиционере, установленном в серверной - это нормально:)
Скорее всего в наружном блоке из-за обмерзания отделителя жидкости. ну и внутренний обмерз по той же причине).
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 09-10-2008 00:18
|
|
|
База
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
|
Да, наверное.
Пусть автор уточнит - где именно находятся кубики-кирпичики. Я чего-то решил (безосновательно), что на теплообменнике наружного. Наверное, потому что так - интереснее. :)
Например, крейсер альдебаранской звёздной флотилии применил против Серверной вероятностное оружие. И случилась такая цепь событий. Ночью резко похолодало на улице (до -5С). Тут же случилась утечка в лыже. На внутреннем блоке наросла огромная глыба льда. Затем на наконечниках проводов от АПР размоталась изолента. Провода упали на соответствующие клеммы в колодке. Утром в Серверную вошёл Админ. Увидел глыбу, испугался, включил мозг. Мозг выдал решение - включить лыжу на тепло и вызвать сервис (Админ не знал, что АПР не подключен). Админ включил на тепло и вызвал сервис. Глыба льда на внутреннем стала таять, на наружном - нарастать. В этот момент приехал сервис.
Кхо-кхо-кхо... ох крепка...
|
Создано 09-10-2008 00:40
|
|
|
slat
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 23-12-2006
|
Такое может быть именно при работе на тепло с вырубленым четырехходовым сильное обмерзание, но от такой "жары" процессор должен просто офигеть и вырубить компрессор. :D
С уважением, Вячеслав.
|
Создано 09-10-2008 00:57
|
|
|
База
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 224
дата регистрации: 13-07-2006
|
А должен ли? Проц думает, что работает на тепло. Термистор на калаче внутр. блока говорит ему что трубка холодная, т.е. не нагрелась сверх допустимого. Соответственно, нет команды на останов компрессора - тот и молотит себе без остановки.
ЗЫ если этот термистор вообще задействован при работе на тепло.
|
Создано 09-10-2008 01:17
|
|
|
tichon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 08-10-2008
|
Внутренний блок - обмерз полностью + сугроб сверху. на внешнем обмерз компрессор и стоит снеговик на кранах в полный рост 4-х нодовой отключен полностью (на него просто провода не предусмотрены) снаружи +10 уже давно
|
Создано 09-10-2008 08:10
|
|
|
|
senk2000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 17-09-2001
|
А должен ли? Проц думает, что работает на тепло. Термистор на калаче внутр. блока говорит ему что трубка холодная, т.е. не нагрелась сверх допустимого. Соответственно, нет команды на останов компрессора - тот и молотит себе без остановки.
ЗЫ если этот термистор вообще задействован при работе на тепло.
Должен и задействован все работает правильно а лед от того что все выше сказанное продолжалось не менее 5 часов а то и более у LG вентилятор внутрянки вкулючается после достижения температуры трубы во внутреннем блоке выше 37 градусов а если 4х ход отключен ждите пока рак на горе свиснет
ЗЫ если мотор вентилятора не сгорел и компрессор как и оложено в режиме охлаждения откачивает до вакуума при закрыом жидком порту то не все потеряно оттаивайте блоки вкл на холод и температура в серверной должна быть 20-22 а не 16-18 как многие хотят И спрячте пульт от клинических идиотов...
Глаза боятся - руки делают.
|
Создано 09-10-2008 09:01
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Цитата |
---|
tichon пишет:
(на него просто провода не предусмотрены) | Как и на вентилятор внешнего блока, который монтажники запитывают от компрессора
:D
ЗЫ на плате внутренего блока есть двухпиновый разъём, это и есть клапан и вентилятор 8)
|
Создано 09-10-2008 10:23
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
To senk2000
Абсолютно верно, странно, что такой версии больше ни у кого не было :D
Кстати можно усомниться в квалификации монтажников.
С уважением, dsa.
|
Создано 12-10-2008 08:45
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
dsa, потомучто это очевидно как дважды два
|
Создано 12-10-2008 15:14
|
|
|
bujhm
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 03-10-2003
|
"тёплый старт"
мозги не включали вентилятор внутреннего блока, ждали тепла. При фактической работе на охлаждение дождались инея и льда
|
Создано 14-10-2008 09:53
|
|
|
|