Приехали по вызову - не работает кондер подпотолочник 7кВт.
Заказчик в тесном магазине - почини дарагой,погибаю.
Компрессор в норме, запускается работает ровно 3 минуты, затем ровно на три минуты отключается.Ну видимо что то с платой управления.
В помещении стоит еще один такой же.Перекидываем плату с нормального - работает, все нормально.Стали собирать разъукомплектованный - поставили и подключили как думали сломаную плату - и тот блок работает нормально, уже второй день.
Мистика...
|
brukk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 22-11-2005
|
Было подобное. подпотолочник 5 кВт.
Пульт проводной работает, а кондер на команды не реагирует. И запчастей рядом нет. Сняли плату на предмет посмотреть, повертели в руках. Ничего не нашли. Поставили обратно. Влючили, все заработало. :D
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Скорее всего - отошёл какой-то разъём либо трещина в плате( что намного хуже, естественно).
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Х.К. - частенько приходится сталкиваться и не только на внутренних блоках!
M@LEY из Барнаула
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Как говорил мой друг "..это плата за вход"
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|