mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Мультизоналка Мицубиси. Превышена сумма индексов вн. блоков.
Все работеет исправно, но на пультах постоянно мигает код этой ошибки
Возможно ли как нибудь убрать его (ошибку с пульта), не меняя сумму индексов?
|
Создано 21-09-2008 11:34
|
|
|
bsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
|
Поставьте на дип переключателях внутренних блоков меньший индекс блока.
|
Создано 21-09-2008 21:11
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Цитата |
---|
bsv пишет:
Поставьте на дип переключателях внутренних блоков меньший индекс блока. |
Разве не начнет сигналить "7101"- "неправильная производительность"?
|
Создано 21-09-2008 21:39
|
|
|
bsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
|
Он производительность меряет по индексам, а не по фактической.
|
Создано 21-09-2008 22:04
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
В кодах неисправностях есть такая ошибка!
Ваш совет проверен опытным путем?
|
Создано 21-09-2008 22:08
|
|
|
bsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
|
Да.
Уже делали - все было ок. Попробуйте и напишите здесь результат.
|
Создано 21-09-2008 22:31
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Превышена сумма индексов вн. блоков. |
На сколько, если не секрет?Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Все работеет исправно, но на пультах постоянно мигает код этой ошибки |
А номер ошибки какой?
|
Создано 22-09-2008 08:31
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Код ошибки "7100".
Наружник "PUHY-P700YHM"
Цитата |
---|
winstone пишет:
На сколько, если не секрет? |
Какие уж тут секреты!
Общая фактическая сумма индексов вн. блоков составляет: 1020Ед, что на 110ед превышает максимально допустимое значени сумы индексов указанный в технической документыции на данную систему.
НО......... Там так-же сказано, что что его (наружник) можно нагружать на 130% больше максимальной производительности указанной в технической документации?
|
Создано 22-09-2008 20:10
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Наружник "PUHY-P700YHM" |
Для этой наружки максимальная сумма индексов - 910, и это уже с учетом 30-процентного перегруза (700+30%=910). Так что отключайте лишние блоки, или поступайте, как
советовал уважаемый bsv.
Внимание, вопрос: и что, наружный блок с ошибкой "7100" запускается? :sm :eek
Я думал, что это критическая ошибка..... :sor
|
Создано 23-09-2008 09:08
|
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
Наружник "PUHY-P700YHM" |
Кстати, еще есть один вариант. Можно перепрошить ПО в наружном блоке, тогда его можно будет перегружать на 200%.
|
Создано 23-09-2008 09:24
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
Можно перепрошить ПО в наружном блоке, тогда его можно будет перегружать на 200% |
Угу... а Вы в курсе как работать будет такая система?... откуда берутся "дополнительные" 70%???? :snooty
Так вот, остальные 70% будут тупо стоять в очереди, ожидая, пока какой-то из первых 130% не выключат.
Например:
Условно, есть наружка на 10 едениц
Есть внутренние блоки по 1 еденице - 13 штук. Таким образом наружка загружена на 130%.
Путем прошивки мозгов наружки мы можем "повесить" (присоеденить) на наружку 20 внутренних блоков вместо 13.
Однако... когда запускается система - первые включенные 13 блоков будут полностью работоспособны, остальные 7 (включенные позже) будут типа в режиме "стендбай" (ожидать своей очереди). И только тогда, когда какой-то из пользователей ВЫКЛЮЧИТ свой внутренний блок (любой из 13 первых включенных) - 14-ый сможет вступить в работу... и так далее по-очереди.
Если Вам нужна одновременная работа всех 20 блоков - данная система (с прошивкой) не поможет.
Однако, если у Вас есть гостиничный комплекс, в котором НИКОГДА не бывает одновременной загрузки всех гостиничных номеров - это то что нужно! (где-то идет уборка номера и подготовка под нового посетителя, где-то номер забронирован и ждет нового хозяина, а где-то уже живет гость).
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 23-09-2008 10:54
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
Denni пишет:
а Вы в курсе как работать будет такая система?... |
в курсе, конечно...
это было предложено как еще один вариант
в данном случае ждать своей очереди будут 2-3 блока, все лучше, чем обманывать систему, выставляя заниженные индексы, рискуя получить проблемы по гидравлике. ИМХО.
|
Создано 23-09-2008 14:06
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Код ошибки "7100".
Наружник "PUHY-P700YHM" Общая фактическая сумма индексов вн. блоков составляет: 1020Ед, что на 110ед превышает максимально допустимое значени сумы индексов указанный в технической документыции на данную систему.
НО......... Там так-же сказано, что что его (наружник) можно нагружать на 130% больше максимальной производительности указанной в технической документации? |
звоните в московское МЕ, Николаю Захарову. он и прошивку даст фирмварную, и научит чего сделать можно а чего нивкоем случае.
p.s. а чего думали когда проектировали "мимо" заявленых производителем ттх ???
С уважением, LordN.
|
Создано 23-09-2008 20:18
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
Внимание, вопрос: и что, наружный блок с ошибкой "7100" запускается? |
ДА, запустился без особых проблемм.
Был еще случай в практике тоже Мицубиси, толко "P-800" Там промазали по кол-ву вн. блоков, (с индексацией было в порядке) на четыре штуки.
Запускается и работает. Без индикации ошибки на пультах.(все вн. блоки могут работать одновременно и в норм. режиме). Ошибку можно увидеть только когда вызываешь на пульте "историю ошибок".
Спасибо за дельные советы!
|
Создано 23-09-2008 21:19
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Очень это напоминает сказку про шкуру и десять шапок :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 23-09-2008 21:46
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
это напоминает сказку про шкуру и десять шапок |
это вы про 130 процентов? 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 23-09-2008 22:00
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
про 200%, 400%...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 23-09-2008 22:59
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
про 200%, 400% |
ко всему надо подходить с пониманием условий эксплуатации..
не скажу что часто, но иногда требуется иметь внутренних кондеев суммарной мощностью в двое-трое выше реальной холодильной... особенно актуально когда речь идет о системах с кучей мелких кондеев в крохотных комнатушках, где охлаждение требуется не часто, не всегда, но везде.
С уважением, LordN.
|
Создано 24-09-2008 10:29
|
|
|
|