gee-ar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 18-02-2008
|
Есть 60 кассета на 410-м газе, две вертушки...
Задача - вкорячить туда регулятор давления. Регулировать пытаемся нижнюю вертушку. Конденсатор, ессесена выполнен с "пауком" - каждая ветка по 3 калача, причем после первого же калача, относительно подачи с паука, жидкость холодная (явно ниже 43`C) - и регулятор SD-1.3AC на такую температуру не срабатывает (фурыкает на одной вертушке)... Если оставить так - даже в жару Тк=40 он набрать как я думаю не успеет - выключиться по высокому.
Есть ли варианты заставить работать именно sd-1.3 или придется брать регулятор с уставкой температуры?
|
Создано 29-08-2008 22:02
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Вот! или Вот! попроще! И сразу на две вертушки!
|
Создано 30-08-2008 08:54
|
|
|
gee-ar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 18-02-2008
|
2 den223 - спасибо за ответ)
По алкоконтолу - вариан достойный, но лишает гарантии на кондей - впаивать ничего нельзя.
По LG - это практически тоже самое, что и SD-1.3 - также заводская уставка 40 градусов.
Хотелось бы немного дополнить вопрос :
Подскажите плиз допустимое рабочее давление и температуру конденсации 410 газа...
На форуме ничего конкретного не нашел...
|
Создано 30-08-2008 09:42
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
gee-ar пишет:
Есть 60 кассета | А что за производитель ????
Цитата |
---|
gee-ar пишет:
на 410-м газе, две вертушки... | не инвертер ???
|
Создано 30-08-2008 16:07
|
|
|
gee-ar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 18-02-2008
|
Haier, не инвертор...
|
Создано 30-08-2008 16:53
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Цитата |
---|
gee-ar пишет:
LG - это практически тоже самое |
Вот уж не фига! Это единственный прибор с возможностью самому делать уставки. Типа Фасека, только с шунтом от 4-х ходового.
|
Создано 30-08-2008 19:40
|
|
|
gee-ar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 18-02-2008
|
Цитата |
---|
Инструкции нету. Схемы тоже. Ну, короче, я его разгадал - все нормально! Вентилятор включается при +40С на термисторе на МАХ. обороты потом снижает (U=90В) и плавно увеличивает, при увеличении Тконденсации. Плюсом, воспринимается сигнал от 4-х ходового. Короче, спасибо всем, а LG особливо! |
Вы же сами написали, что уставка 40 градусов...
|
Создано 31-08-2008 09:55
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Это минимальная уставка. Однажды, настраивая кондей, я установил датчик на выходе из компрессора с таким условием, чтобы фан вращался на МАХ оборотах при Т =90С. Т.к. из конденсатора выходило пять трубок, Т которых не была стабильной. Короче достоинство в том, чтобы можно было самому регулировать уставки и ненужность установки промежуточного реле от 4-х ходового. Опять же не претендую на истину, просто свой опыт. Мне так удобнее.
|
Создано 31-08-2008 20:02
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 den223
А чего Вы добивались, поддерживая температуру нагнетания?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 01-09-2008 01:11
|
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
В идеально работающем холодильном контуре Т нагнетания (на выходе из компрессора) должна быть 85...90 градусов.
|
Создано 01-09-2008 19:41
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Идеально работающий сферический контур в вакууме?
Наскидку, перегрев около нуля можно увидеть не сразу, а после получаса работы.
Вы выставили 90 град нагнетание, а у него реально 75 град - при конденсации 15 бар и переохлаждении 10 град. Приподняли на 15 град нагнетание, считай увеличили конденсацию до критических 23 -25 бар.
Это я к тому, что не стоит опираться на один параметр и тупо его поддерживать. 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 01-09-2008 23:10
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Согласен! Однако любой стандартный зимний контроллер опирается на один параметр.
|
Создано 03-09-2008 07:44
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
А чего Вы добивались, поддерживая температуру нагнетания? |
да, не эт нормальный(или лучше скажу - вполне допустимый), в принципе, метод слежения за давлением конденсации.
единственно, я б таки советовал брать температуру хотябы после одного-двух проходов фреона через конденсатор. иначе вносится лишнее запаздывание, а оно там ни к чему.
С уважением, LordN.
|
Создано 03-09-2008 10:36
|
|
|
gee-ar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 18-02-2008
|
Пасиб всем за ответы, но подскажет мне кто-нибудь максимальное допустимое давление конденсации для R410а :?:
|
Создано 03-09-2008 23:13
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
gee-ar пишет:
подскажет мне кто-нибудь максимальное допустимое давление конденсации для R410а |
берете манометр и смотрите давление соответствующее температуре +40 - это будет близко к номиналу. там где +60 и выше - предел.
С уважением, LordN.
|
Создано 04-09-2008 06:31
|
|
|
|