Aghtung
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-08-2008
|
Суть проблемы - у заказчика был найден кондей Pioneer KFR70PW/KOR70PW в разобранном состоянии(наружный на стене висит, внутренний в уголке стоит) .Желанию оживить его мешает полнейшее отсутствие какой-либо информации по данному кондиционеру. :sor
Кто располагает этой инфой, прошу поделиться хоть чем-нибудь.
|
Создано 19-08-2008 09:22
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Так в чём проблема? :D Всё перед вами. Они же все, практически, одинаковые!
|
Создано 19-08-2008 10:04
|
|
|
AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
2 Aghtung
http://www.unitedelements.ru/libraryd...120&type=6
|
Создано 19-08-2008 11:15
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Сначала смонтируй систему и дальше по плану!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 19-08-2008 23:25
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Сначала смонтируй систему и дальше по плану! | неааа
сначала надо составить смету ,
составить договор на то что гарантия только на монтаж
а не на кондиционер пролежавший не понятно где и в каком состояние,
получить 100 проц предоплату за монтаж,
с читой совестью выполнить оплаченную работу,
и в случае если кондер сломанан продать новый
схема опробавана и готова к употреблению...
|
Создано 20-08-2008 09:09
|
|
|
Aghtung
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-08-2008
|
Всем спасибо, учту пожелания с гарантией на монтаж. :D
|
Создано 20-08-2008 09:11
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Желательно убедится, что наружный блок живой и что в нём присутствует газ. А то соберёте покойника... За что деньги тогда взяли? :D Либо до начала работ оговорить, что ремонт и заправка - за очень отдельные деньги!
|
Создано 20-08-2008 10:23
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
еааа сначала надо составить смету , составить договор на то что гарантия только на монтаж а не на кондиционер пролежавший не понятно где и в каком состояние, получить 100 проц предоплату за монтаж, с читой совестью выполнить оплаченную работу, и в случае если кондер сломанан продать новый dance dance dance схема опробавана и готова к употреблению... |
Никита ,спасибо ,беру на вооружение !!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-08-2008 21:23
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Уважаемый Aghtung, перед тем как монтировать, соедините наружный и внутренний блок согласно схеме на внутренней стороне крышки электрических соединений на ружнего блока, и не внутренней стороне лицевой панели внутреннего блока.Подайте 220В и при помощи пульта управления включите и выключите внутренний блок.Долго гонять не следует так как нам надо лиш убедится что внутренний и наружный блоки обмениваются командами, это нам даёт понять что электроника в порядке.Трубками блоки на этом этапе проверки не соединяйте.Если компрессор дернулся когда вы проверяли электронику это хорошо, значит компрессор тоже в поряде.далее нам надо проверить наружный блок проверьте закрыты ли у вас сервисные порты, если нет , закройте их. посмотрите электрическую схему наружнего блока , найдите на какие клемы контактов надо подать питание 220В чтобы проверить вращение компрессора и отдельно вентилятора.И подайте на них поочереди 220В .С компрессором ничего страшного непроизойдет если вы его дёрните на несколько секунд.Когда вы убедитесь что компрессор работает и вентилятор тоже.Тогда приступайте к монтажу. Сервис и дозаправка за отдельные деньги.если хотите плучить побольше денег разведите клиента на дозаправку. Сто пудов вы не знаете как его демонтировали и собирали в нём фреон.Часть могла улетучится.
|
Создано 22-08-2008 21:38
|
|
|
|
Aghtung
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-08-2008
|
Цитата |
---|
Уважаемый Aghtung, перед тем как монтировать, соедините наружный и внутренний блок согласно схеме на внутренней стороне крышки электрических соединений на ружнего блока, и не внутренней стороне лицевой панели внутреннего блока.Подайте 220В и при помощи пульта управления включите и выключите внутренний блок.Долго гонять не следует так как нам надо лиш убедится что внутренний и наружный блоки обмениваются командами, это нам даёт понять что электроника в порядке.Трубками блоки на этом этапе проверки не соединяйте.Если компрессор дернулся когда вы проверяли электронику это хорошо, значит компрессор тоже в поряде.далее нам надо проверить наружный блок проверьте закрыты ли у вас сервисные порты, если нет , закройте их. посмотрите электрическую схему наружнего блока , найдите на какие клемы контактов надо подать питание 220В чтобы проверить вращение компрессора и отдельно вентилятора.И подайте на них поочереди 220В .С компрессором ничего страшного непроизойдет если вы его дёрните на несколько секунд.Когда вы убедитесь что компрессор работает и вентилятор тоже.Тогда приступайте к монтажу. Сервис и дозаправка за отдельные деньги.если хотите плучить побольше денег разведите клиента на дозаправку. Сто пудов вы не знаете как его демонтировали и собирали в нём фреон.Часть могла улетучится. |
Еще раз всем спасибо за помощь, но меня всего-лишь интересовала тех. литература по кондюку. остальные действия уже известны давно, и не давали сбоя ни разу. Вопрос снят с обсуждения. :)
|
Создано 25-08-2008 12:14
|
|
|
step134
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-03-2007
|
Доброго для господа.Знает ли кто об ошибках этого сплита(KFR20-25) подскажите плиз. Мигает индикатор, но в инструкции нет кодов? с чем может быть связана ошибка. В UEL нет мануалов на сайте.
|
Создано 17-02-2009 09:57
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
Цитата |
---|
step134 пишет:
В UEL нет мануалов на сайте. |
Там есть инструкция по эксплуатации и т.о. Pioneer и в ней все есть, сам только что взял.
|
Создано 17-02-2009 10:12
|
|
|
step134
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-03-2007
|
в мануале нет данной ошибки. Описание неисправности, кто сталкивался с таким просьба помочь.При включении в сеть на передней панели постоянно мигает индикатор "RUN" (зеленый цвет), и через несколько секунд начинает дважды мигать индикатор "TIMER".При включении с пульта открывается шторка, но индикаторы все равно продолжают мигать, при этом ничего больше не работает, напруга на компрессор, 4-х ходов клапан и вентилятор не подается.Пульт похож на Vestel. Фото платы не могу скинуть , почему-то не загружаються (180кб весят) :sor Кого интересуют могу на мыло скинуть
|
Создано 18-02-2009 12:12
|
|
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
"Разомкнутое реле максимального тока" не потходит? При ниже -1 на охлажд. конд. отключается. Там есть еще пометочка, что если в системе несколько неисправностей, то коды будут высвечиваться поочередно. Правда это информация по инвертеру. :sor Чем богаты.
|
Создано 18-02-2009 13:40
|
|
|
step134
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-03-2007
|
Всем у кого такая трабла будут пишите я ее решил с фотками и разьяснениями.было отключено все, проверено сопротивление и напруга всего что можно.Сплит работает. Оказалось плохое сопротивление датчика испарителя внутреннего блока.Всем спасибо! пойду пиво пить
|
Создано 18-02-2009 18:07
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
step134 пишет:
Оказалось плохое сопротивление датчика испарителя внутреннего блока.Всем спасибо!пойду пиво пить |
Смачного!
|
Создано 18-02-2009 20:11
|
|
|
|