Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Обмерзание внутреннего блока.
.: Обмерзание внутреннего блока.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Обмерзание внутреннего блока.», Нужна Помощь
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
elisei


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-06-2008
Кондераьи занимаюсь недавно. Опыта не много. Так что помогите пожалуйста кто чем может. Кондер Fugitsu AOY 24 R. Ситуация такая- приехал на объект трубки подачи и обратки покрыты льдом.Давение 2.5.Испаритель внутреннего блока покрыта льдом толщиной в 1 см. Это при тимпературе внутри помещения 70 градусов цельсия,с наружи 35.Заломав нет,трсса короткая.После оттайки блока заустил без дозоправки давлене покозал 5.После запуска через 30 минут отключился компрессор как от перегрева.Запустить больше не смог.В чем причина обмерзания и отключки компрессора.Замер типературы сделать не смог.Зарание спасибо.

manu
Создано 15-08-2008 23:41
Наверх
Серик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
А блоки чистые? Ну, там, теплообменники, крыльчатка?
Если да, попробуй перезаправь систему по весу с хорошим вакуумированием.
Создано 16-08-2008 00:13
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
elisei пишет:
при тимпературе внутри помещения 70 градусов цельсия

Это где так? Это вас бог покарал нехренгрузинам оружие продавать! :evil:

Создано 16-08-2008 00:14
Наверх
elisei


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-06-2008
Блоки чистые проверял .Перезаправить попробую. На вопрос где отвечаю БС МТС (UMS)

manu
Создано 16-08-2008 00:34
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
При таких теплопритоках не хватает мощности А/С. Наверняка на пульте Д/У стоит +16 и бедняга работает на износ, не выключаясь ( его вырубает теплуха). Про заправку пока не думайте - давление +/- в норме(5 кГ). Всё-таки перепроверьте подбор техники по необходимой холодопроизводительности!
Создано 16-08-2008 08:47
Наверх
mik1471


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
Мало хладагента !!!! Если нет проблем с обдувом испарителя (не загрязнена крыльчатка вентилятора вн блока)
А давление нагнетания какое? Есть штуцер?
Создано 16-08-2008 18:21
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
mik1471 пишет:
Мало хладагента !!!! Если нет проблем с обдувом испарителя (не загрязнена крыльчатка вентилятора вн блока

Я полностью согласен ,но возможно где то утечка ,протяни стыки трассы ,а лучше заново развальцуй ,или хотябы проверь как развальцовано . Свакумируй: иногда монтажники халтурят и не вакумируют должным образом или на внутреннем блоке стыки не протягивают .
И вот ещё ,что крути клиентов ещё на один кондёр ,если это объект типа серверной и понижение температуры необходимо как воздух ,иначе от большой нагрузки он всё равно скоро износится и сдохнет . Кондёр расчитан примерно на 10-12 часов максимум работы в сутки .
Дык вот !!!!!!!!!!!!!!!!! 8)

M@LEY из Барнаула
Создано 17-08-2008 15:49
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
to Maleyev72
Цитата
Maleyev72 пишет:
Кондёр расчитан примерно на 10-12 часов максимум работы в сутки .

Сами придумали? Кде такое вычитали?
Создано 17-08-2008 17:38
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
Я полностью согласен ,но возможно где то утечка ,протяни стыки трассы ,а лучше заново развальцуй ,или хотябы проверь как развальцовано . Свакумируй: иногда монтажники халтурят и не вакумируют должным образом или на внутреннем блоке стыки не протягивают .
И вот ещё ,что крути клиентов ещё на один кондёр ,если это объект типа серверной и понижение температуры необходимо как воздух ,иначе от большой нагрузки он всё равно скоро износится и сдохнет . Кондёр расчитан примерно на 10-12 часов максимум работы в сутки .


А теперь, представьте ситуацию: эта контора платит по безналу. Какую сумму им выставлять в счёте, если никто не знает, даже примерно, стоимость ремонта?!! Я не знаю, как вы получаете и за что деньги, но, поверьте, для руководства вашей фирмы - не всё равно, где брать бабло на ваше содержание! Так что давать советы, связанные с материальными затратами, не стоит. Либо есть договор на обслуживание, тогда фирма платит сервису по полной. И, вообще, всё, что вы пишите по этому поводу...Детский сад.
Создано 17-08-2008 19:52
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
Leningrad пишет:
Сами придумали? Кде такое вычитали?

А вы сервисник-практик или теоретик?! :D

M@LEY из Барнаула
Создано 17-08-2008 21:37
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
Gena Bukin пишет:
И, вообще, всё, что вы пишите по этому поводу...Детский сад.

Если бы, господин Букин ,это не было проверено практикой ,я бы не писал. :eek

M@LEY из Барнаула
Создано 17-08-2008 21:39
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
Gena Bukin пишет:
Я не знаю, как вы получаете и за что деньги, но, поверьте, для руководства вашей фирмы - не всё равно, где брать бабло на ваше содержание! Так что давать советы, связанные с материальными затратами, не стоит. Либо есть договор на обслуживание, тогда фирма платит сервису по полной.

И вообще я не даю советы по поводу материальных затрат .Если после устранения неисправности у нас возникает такая же проблема ,то мы едем 2 раз и дальше делаем за спасибо ,а так счёт выставляется монтажникам.


M@LEY из Барнаула
Создано 17-08-2008 21:43
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
to M@LEY из Барнаула
Вы не ответили на мой вопрос:
Цитата
Leningrad пишет:
Сами придумали? Кде такое вычитали?

А на ваш вопрос:
Цитата
Maleyev72 пишет:
вы сервисник-практик или теоретик?!

я отвечу:
Я больше 10 лет совмещаю теорию и практику.
Создано 17-08-2008 21:55
Наверх
Серик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
Насчет 70 градусов я сразу думал что ошиблись, но теперь
Цитата
Gena Bukin пишет:
При таких теплопритоках не хватает мощности А/С. Наверняка на пульте Д/У стоит +16 и бедняга работает на износ, не выключаясь ( его вырубает теплуха).

Цитата
Gena Bukin пишет:
Всё-таки перепроверьте подбор техники по необходимой холодопроизводительности!

Создано 17-08-2008 23:46
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
clap
Цитата
Leningrad пишет:
Я больше 10 лет совмещаю теорию и практику.

Тогда вам должно быть известно что при данной температуре кондиционер будет работать на износ,практически не выключаясь и срок службы снижается в 2-3 раза: сталкивались мы с такими ситуациями когда в серверных хорошие кондиционеры ,вроде Митсубиси вылетали через 1,5 года ,вот вам и ответ ,поэтому ставят по 2-3 сплитухи ,чтобы была взаимозаменяемость ,через автоматику - люди потом проблем не знают. Даже Daikinы и те ставят по паре.
"Я больше 10 лет совмещаю теорию и практику"-рад за вас!!!

M@LEY из Барнаула
Создано 18-08-2008 00:03
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
При 70 град теоретически температура кипения будет 50 град.
Бред имхо.
обычно испаритель считается для температуры +20...+35 град
Компрессоры в серверной вылетают по разным причинам.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 18-08-2008 06:58
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
Цитата
Maleyev72 пишет:
сталкивались мы с такими ситуациями

Все ясно, сам придумал!

Создано 18-08-2008 07:48
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
Leningrad пишет:
Все ясно, сам придумал!

За что купил ,за то продал .
Но подобные ситуации возникают и проблемы практически одни и те же .

M@LEY из Барнаула
Создано 18-08-2008 16:10
Наверх
DrulikV


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 12-05-2007
В чем все-таки дело было интересно...
Создано 18-08-2008 22:05
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Цитата
DrulikV пишет:
В чем все-таки дело было интересно...

Честно говоря уже сам забыл! :sor

M@LEY из Барнаула
Создано 18-08-2008 23:22
Наверх
elisei


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-06-2008

В чем было дело сам не понял.Спас метод научного тыка.Заменил трассу,продул вн.блок и перенес на более затененную сторону наружный.Вакуум в течении 1,5 часа.Запустил работает. Раскрутил на еще один кондер,установил,вроде все в норме.




manu
Создано 19-08-2008 00:00
Наверх
Aghtung


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-08-2008
Хорошо все то, что хорошо кончается. У меня было пара таких случаев. Причина в банальной халтуре монтажников. Где вальцовка хреновая, где трасса длинная была не дозаправлена. Как следствие-нехватка хладагента и жуткое обмерзание испарителя до такого состояния, что вентилятор внутреннего блока терся об лед и влага конденсировалась на пластике.
Создано 25-08-2008 13:10
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Или вообще монтаж без вакумации!

M@LEY из Барнаула
Создано 25-08-2008 20:28
Наверх
Alexx-cool


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 29-08-2008
Это форум? Или здесь меряютса кто круче кондиционерщик???? :sor
Создано 29-08-2008 23:35
Наверх
Мега


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
Цитата
Alexx-cool пишет:
Это форум? Или здесь меряютса кто круче кондиционерщик????

Хорошо подмечено.
Раньше чувствовалось что сдесь есть "авторитеты" а сейчас колхоз!
Создано 30-08-2008 00:47
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.