Кондераьи занимаюсь недавно. Опыта не много. Так что помогите пожалуйста кто чем может. Кондер Fugitsu AOY 24 R. Ситуация такая- приехал на объект трубки подачи и обратки покрыты льдом.Давение 2.5.Испаритель внутреннего блока покрыта льдом толщиной в 1 см. Это при тимпературе внутри помещения 70 градусов цельсия,с наружи 35.Заломав нет,трсса короткая.После оттайки блока заустил без дозоправки давлене покозал 5.После запуска через 30 минут отключился компрессор как от перегрева.Запустить больше не смог.В чем причина обмерзания и отключки компрессора.Замер типературы сделать не смог.Зарание спасибо.
manu
|
Создано 15-08-2008 23:41
|
|
|
Серик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
|
А блоки чистые? Ну, там, теплообменники, крыльчатка?
Если да, попробуй перезаправь систему по весу с хорошим вакуумированием.
|
Создано 16-08-2008 00:13
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
elisei пишет:
при тимпературе внутри помещения 70 градусов цельсия |
Это где так? Это вас бог покарал нехренгрузинам оружие продавать! :evil:
|
Создано 16-08-2008 00:14
|
|
|
elisei
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-06-2008
|
Блоки чистые проверял .Перезаправить попробую. На вопрос где отвечаю БС МТС (UMS)
manu
|
Создано 16-08-2008 00:34
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
При таких теплопритоках не хватает мощности А/С. Наверняка на пульте Д/У стоит +16 и бедняга работает на износ, не выключаясь ( его вырубает теплуха). Про заправку пока не думайте - давление +/- в норме(5 кГ). Всё-таки перепроверьте подбор техники по необходимой холодопроизводительности!
|
Создано 16-08-2008 08:47
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Мало хладагента !!!! Если нет проблем с обдувом испарителя (не загрязнена крыльчатка вентилятора вн блока)
А давление нагнетания какое? Есть штуцер?
|
Создано 16-08-2008 18:21
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
mik1471 пишет:
Мало хладагента !!!! Если нет проблем с обдувом испарителя (не загрязнена крыльчатка вентилятора вн блока |
Я полностью согласен ,но возможно где то утечка ,протяни стыки трассы ,а лучше заново развальцуй ,или хотябы проверь как развальцовано . Свакумируй: иногда монтажники халтурят и не вакумируют должным образом или на внутреннем блоке стыки не протягивают .
И вот ещё ,что крути клиентов ещё на один кондёр ,если это объект типа серверной и понижение температуры необходимо как воздух ,иначе от большой нагрузки он всё равно скоро износится и сдохнет . Кондёр расчитан примерно на 10-12 часов максимум работы в сутки .
Дык вот !!!!!!!!!!!!!!!!! 8)
M@LEY из Барнаула
|
Создано 17-08-2008 15:49
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
to Maleyev72
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Кондёр расчитан примерно на 10-12 часов максимум работы в сутки . |
Сами придумали? Кде такое вычитали?
|
Создано 17-08-2008 17:38
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
Я полностью согласен ,но возможно где то утечка ,протяни стыки трассы ,а лучше заново развальцуй ,или хотябы проверь как развальцовано . Свакумируй: иногда монтажники халтурят и не вакумируют должным образом или на внутреннем блоке стыки не протягивают .
И вот ещё ,что крути клиентов ещё на один кондёр ,если это объект типа серверной и понижение температуры необходимо как воздух ,иначе от большой нагрузки он всё равно скоро износится и сдохнет . Кондёр расчитан примерно на 10-12 часов максимум работы в сутки . |
А теперь, представьте ситуацию: эта контора платит по безналу. Какую сумму им выставлять в счёте, если никто не знает, даже примерно, стоимость ремонта?!! Я не знаю, как вы получаете и за что деньги, но, поверьте, для руководства вашей фирмы - не всё равно, где брать бабло на ваше содержание! Так что давать советы, связанные с материальными затратами, не стоит. Либо есть договор на обслуживание, тогда фирма платит сервису по полной. И, вообще, всё, что вы пишите по этому поводу...Детский сад.
|
Создано 17-08-2008 19:52
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Сами придумали? Кде такое вычитали? |
А вы сервисник-практик или теоретик?! :D
M@LEY из Барнаула
|
Создано 17-08-2008 21:37
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
И, вообще, всё, что вы пишите по этому поводу...Детский сад. |
Если бы, господин Букин ,это не было проверено практикой ,я бы не писал. :eek
M@LEY из Барнаула
|
Создано 17-08-2008 21:39
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Я не знаю, как вы получаете и за что деньги, но, поверьте, для руководства вашей фирмы - не всё равно, где брать бабло на ваше содержание! Так что давать советы, связанные с материальными затратами, не стоит. Либо есть договор на обслуживание, тогда фирма платит сервису по полной. |
И вообще я не даю советы по поводу материальных затрат .Если после устранения неисправности у нас возникает такая же проблема ,то мы едем 2 раз и дальше делаем за спасибо ,а так счёт выставляется монтажникам.
M@LEY из Барнаула
|
Создано 17-08-2008 21:43
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
to M@LEY из Барнаула
Вы не ответили на мой вопрос:
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Сами придумали? Кде такое вычитали? |
А на ваш вопрос:
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
вы сервисник-практик или теоретик?! |
я отвечу:
Я больше 10 лет совмещаю теорию и практику.
|
Создано 17-08-2008 21:55
|
|
|
Серик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
|
Насчет 70 градусов я сразу думал что ошиблись, но теперь
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
При таких теплопритоках не хватает мощности А/С. Наверняка на пульте Д/У стоит +16 и бедняга работает на износ, не выключаясь ( его вырубает теплуха). |
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Всё-таки перепроверьте подбор техники по необходимой холодопроизводительности! |
|
Создано 17-08-2008 23:46
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Я больше 10 лет совмещаю теорию и практику. |
Тогда вам должно быть известно что при данной температуре кондиционер будет работать на износ,практически не выключаясь и срок службы снижается в 2-3 раза: сталкивались мы с такими ситуациями когда в серверных хорошие кондиционеры ,вроде Митсубиси вылетали через 1,5 года ,вот вам и ответ ,поэтому ставят по 2-3 сплитухи ,чтобы была взаимозаменяемость ,через автоматику - люди потом проблем не знают. Даже Daikinы и те ставят по паре.
"Я больше 10 лет совмещаю теорию и практику"-рад за вас!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-08-2008 00:03
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
При 70 град теоретически температура кипения будет 50 град.
Бред имхо.
обычно испаритель считается для температуры +20...+35 град
Компрессоры в серверной вылетают по разным причинам.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 18-08-2008 06:58
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
сталкивались мы с такими ситуациями |
Все ясно, сам придумал!
|
Создано 18-08-2008 07:48
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Все ясно, сам придумал! |
За что купил ,за то продал .
Но подобные ситуации возникают и проблемы практически одни и те же .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-08-2008 16:10
|
|
|
DrulikV
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 12-05-2007
|
В чем все-таки дело было интересно...
|
Создано 18-08-2008 22:05
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
DrulikV пишет:
В чем все-таки дело было интересно... |
Честно говоря уже сам забыл! :sor
M@LEY из Барнаула
|
Создано 18-08-2008 23:22
|
|
|
elisei
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-06-2008
|
В чем было дело сам не понял.Спас метод научного тыка.Заменил трассу,продул вн.блок и перенес на более затененную сторону наружный.Вакуум в течении 1,5 часа.Запустил работает. Раскрутил на еще один кондер,установил,вроде все в норме.
manu
|
Создано 19-08-2008 00:00
|
|
|
Aghtung
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-08-2008
|
Хорошо все то, что хорошо кончается. У меня было пара таких случаев. Причина в банальной халтуре монтажников. Где вальцовка хреновая, где трасса длинная была не дозаправлена. Как следствие-нехватка хладагента и жуткое обмерзание испарителя до такого состояния, что вентилятор внутреннего блока терся об лед и влага конденсировалась на пластике.
|
Создано 25-08-2008 13:10
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Или вообще монтаж без вакумации!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 25-08-2008 20:28
|
|
|
Alexx-cool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 29-08-2008
|
Это форум? Или здесь меряютса кто круче кондиционерщик???? :sor
|
Создано 29-08-2008 23:35
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Цитата |
---|
Alexx-cool пишет:
Это форум? Или здесь меряютса кто круче кондиционерщик???? |
Хорошо подмечено.
Раньше чувствовалось что сдесь есть "авторитеты" а сейчас колхоз!
|
Создано 30-08-2008 00:47
|
|
|
|