Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости проблема с кондиционером Daewoo DSB 095Lh
.: проблема с кондиционером Daewoo DSB 095Lh
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 38 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «проблема с кондиционером Daewoo DSB 095Lh»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
mik1471


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
Т.е была проблемма с запуском вентилятора (нар блока), когда кинул напрямую через перемычку фазу с компрессора на вент., вентилятор работает, но все равно через какое то время вырубается все (вент . с компрессором и вн. блоком), и моргает светодиод на вн. блоке? Так все понял?
Выключать питание пробовал на три минуты (полностью врекратить подачу напряж.)
Проверь все датчики! Если нет тогда плата управления.
Если межблочка соединена правильно, питание тоже, если (фактическая) фаза приходит на клемму "L", Пусковые конденсаторы тоже целехоньки, если компрессор не перегревается и не пробит на "межвитковое" или на корпус , Если в гидравлическом контуре не наблюдается никаких аномалий, если работает вентилятор вн. блока, и чистые теплообменники, ТОГДА БОЛЬШЕ НЕЧЕМУ!!!! :D
Создано 18-08-2008 20:39
Наверх
Klas_79


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 24-05-2007
Так я его и не победил. Так что тема актуальна. какие у кого сооброжения?
Создано 11-02-2009 17:36
Наверх
balahon26rus


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
Сталкивался с такой проблемой на samsung sh09zs8 (благо нашелся сурвис мануал с кодами ошибок) как выяснилось бали проблемы с вентилятором внутреннего блока, хотя он и начинал вращаться :sor Выличил тем, что замениял его (двигатель) и все сразу заработало...
Создано 12-02-2009 09:51
Наверх
servisss


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-12-2007
Здравствуйте, Klas 79.
Попробуйе, если еще не поздно проверить по сопротивлению обмотки двигателя вентилятора
наружки (рабочую и пусковую).
Если имеется встроенная защита может вырубаться термовыключатель в самом движке.
Сами столкнулись один в один. Только проверять надо сразу же после остановки вентилятора.
Если защита есть, чаще всего на движке есть надпись "Termali protect". :idea:
Создано 16-02-2009 23:29
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Цитата
Maleyev72 пишет:
и пока клёму пусковую с рабочей не поменяли не могли запустить.


кАК ОН У ВАС НЕ СГОРЕЛ :sor ???

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 17-02-2009 09:26
Наверх
Klas_79


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 24-05-2007
Всем привет спасибо за отклики. Проблема вот в чем вырубается кондер после 1 минуты работы при этом не работает вентилятор наружнего блока. и мигает лампочка оператион. Я взял по совету участников и перкинул провод на наружнем блоке с клемы вентилятора на клему компресора и вентилятор запустился вместе с компресором. При этом он опять проработал 1 минуту и вырубился перегрева двигателя не заметил. Есть предположение что это что то с платой или каким то датчиком видать не видет вентилятор и выдает ошибку. Проводку всю проверил на плате вроде все прозвонил все цело никаких изменеий.
Вентилятор еще проверял отдельно выташил его и подключил напрямую он работает без глюков.

Низнаю что уже думать и нету такого же чтоб точно все проверить.
Создано 17-02-2009 18:22
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
think
У меня примерно такая же ситуация была....на лессаре, посл монтажа трех бригад и КЗ платы наружки.
Убил весь день на поиск причины...перепроверил почти все и ...так не смог докопатся до истины.... Аж злость взяла. Решил что добьюсь своего. Выдернул инженера по лессарам из сервисного центра. к нам присоеденился их с директор. и поехали в троем докапыватся до сути - подстраховавшись запасным кондером.
Это было нечто, повторили в точности все мои шаги которые я предпринимал для оживления, перекопали мануалы сервисные - убили весь день! Под вечер уставшие и уже со 100 процентными мыслями менять кондюк присели покурить. Ну тут я вспомнил что не проверял датчик конденсатора , т.к до него хреново было добиратся стоя на телескопе на уровне 3 этажа. Мы нашли данные по датчику - звякнули а он МЕРТВ. Бондинко хренов! Вытащили а он разорван нафиг! Поставили новый и все запустилось!!!!!
Так что тести датчики!!!!

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 17-02-2009 19:33
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
Такое впечатление, что он внутренний блок разморозить пытается. Проверь еще к выше сказанному датчик испарителя внутр. блока. Иногда достаточно его достать из своего места и отвести в сторону.
Создано 17-02-2009 19:44
Наверх
Сообщения 31 - 38 из 38
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы