Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Менять будем на неоригинальный компрессор.
Возник вопрос. На «родном» компрессоре, на фотке видно, http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...409527.JPG с колодки подключения идут ещё два жёлтых провода от какого-то датчика на регулятор. http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...409338.JPG
Подскажите, пожалуйста, какую функцию, выполняет этот датчик и регулятор?
Что придётся навешивать на компрессор, если штатно на компрессоре этого датчика не будет?
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Это не датчик регулятора. Скорее всего защита электродвигателя
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Защита по чему? По току, по температуре, по давлению …. наврятли.
Видно на колёсике можно выставить 18 или 12.
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Какой бы ни был тип электродвигателя, внутренняя защита в основном предусматривается для контроля предельной температуры обмоток, чтобы лак с них не посыпался.
В Копландах, например, термореле совмещают с защитой по току и вешают его на общую точку двух фаз.
Нужна схема наружного блока.
Возможно это термореле, работает в паре с аварийным внешним реле по току с колесиком...
В конце концов, перед Вами блок, а у Вас в руках мультиметр... Прозвонить проще простого...
Чтобы защитить компрессор на 80% нужно всего три девайса:
1. Реле температуры нагнетания на 110 град Ц. Устанавливается на выход компрессора.
2. Реле LP - 1,5 бар (для R22) - на клапан Шредера перед компрессором.
3. Реле HP - 25 бар (для R22) - на клапан Шредера после компрессора.
Остальные 20% защиты только Вы сможете сделать. Я имею ввиду защиту компрессора от влажного хода...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|