goodgo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 07-07-2008
|
НЕ ест больше по низкому, :sor больше 3,1 не ест , :sor работает нормуль , температура за бортом 22С по букварю полный пи-пец 5,6-19........ и всё трёс грел нееееее ест!!!!! ГУРУ ПЛИЗ СКАЖИТЕ!!!!!
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
А по русски слабо то же самое написать? Я имею в виду нормальный литературный русский язык.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
goodgo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 07-07-2008
|
ПО РУССКИ! Есть аппарат Маквэй 5 кВт по холоду кассета. Температура наружнего воздуха 22С(но наружки стоят на крыше и реальная Т выше) длинна трассы 40м по низкому замеряю 3.1 бар .... мало.... пытаюсь докачать не берёт.... погрел балон эффект ноль... ну то есть эффекта нет. Работает нормально на холод.По мануалу бред какой-то... А клиент рядом бродит на шкалу глядит :D и вздыхает.....
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
На таких длинах Вы никогда не получите любимых 4 очков
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
На таких длинах Вы никогда не получите любимых 4 очков |
Да боюсь и желаемых 5кВт тоже
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
goodgo пишет:
По мануалу бред какой-то. | покажите мануал в котором написано что заправлять сплит нужно по давлению до 4бар и вешать сплит на трассу с большим перепадот высот и длинной трассы 40 м?????
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
А что с холодопроизводительностью? Не дает желаемого перепада температур вооздуха на входе и выходе из испарителя (вн. блока)? Какие перепады высот: внутренний - наружный?
Потом, судя по вашему методу заправки вы закачали хладагента по "самые гланды"(переизбыток)! Да и длинна трубопровода возможно превышает норму для этого кондиц. (СМ, в тех. документации на данный сплит)
|