Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Установка термостата защиты от "дурака"
.: Установка термостата защиты от "дурака"
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Установка термостата защиты от "дурака"»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
MIB
Можно подумаить.


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 19-04-2008
Уважаемые, подскажите пожалуйста, я видел и слышал много вариантов подключения дополнительного термостата защиты от включения кондиционера при низких температурах!(живём на северах)
Какой же из них правелен!?
1.установка на разрыв питания компрессора!
2.установка на разрыв управления пускатея компрессора!
3.установка на разрыв питания наружки!
4.установка на разрыв управления(межблочный кабель)!

Или есть ёщё более правильный вариант!!!???
Создано 03-05-2008 09:49
Наверх
MIB
Можно подумаить.


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 16
дата регистрации: 19-04-2008
Либо зада глупый вопрос, либо кроме нас их никто неставит!???????????
Создано 03-05-2008 18:37
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
Однозначного ответа никто не даст.
Т.к. наружные блоки бытовой серии и полупрома, а также VRF имют различные схемные решения.
Например в бытовых бюджетных кондиционерах до 24000 BTU/h контакторы вообще не используют.
И если плата управления не опрашивает датчик на испарителе, то кондиционер будет работать с обесточенным компрессором без ошибок, в режиме вентиляции. При этом ваша реле должна гарантированно выдерживать ток компрессора.
Самое правильное выключать питание всего кондиционера, соответствующим по мошности контактором, если, конечно, оно подключено к наружному блоку.
Из списка пункт 4 лучше не применять.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 03-05-2008 21:04
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Я бы предложил разрывать питание ВНУТРЕННЕГО блока (при условии, что есть авторестарт). При выключении питания всего кондиционера, мы отключаем обогреватель картера.
Самое правильное использовать предназначенные для дистанционного on/off контакты на плате внутреннего или наружнего блока
Создано 03-05-2008 23:35
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.