Володька
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 27-02-2008
|
Здравия желаю!
Проблема не новая, но актуальности не теряет. Питание подвели к внутреннему блоку, а надо было подвести к внешнему. Панасоник CU-E7GKD. ессесно ремонт уже позади и на стенах дорогие обои.
Сэн-Сэй предложил схему подключения через межблочный кабель
клемы 1 и 3 соединяются на наружном и внутреннем соотвественно, фаза идет на фазу наружного блока, а нулевой раздваяицца на клему 2 внутреннего блока и ноль на наружнем блоке.
итого: под внутренним блоком две скрутки(ноль и фаза) напрочь отсутствует заземление,
но все работает и все довольны.
интересно послушать мнение специалистов. какие последствия еще могут быть.
|
Создано 10-04-2008 13:00
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
На 1- фаза, на 2 - ноль, 3 - межблочка. НЕ ПУТАТЬ!
1-2 - питание, 2-3 - связь.
Заводите питание на внутренний блок и в параллель ведете на наружный. Сечение кабеля - из расчета мощности наружного блока, естественно.
|
Создано 10-04-2008 13:10
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Чет я не поня что под этот кондер шесть жил надо закладывать?
Обычно у инверторного Panasonica надо всего 4жилы 1,2,3 и земля
На следующей неделе у меня предмонтаж под такой кондер уточните плиз сколько проводов. или выложите схемы соединений этого кондиционера.
|
Создано 10-04-2008 14:01
|
|
|
Володька
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 27-02-2008
|
питание подводится к наружнему блоку. межблочка 4 жилы. все как всегда. здесь же питание проложили к внутреннему и теперь ломается голова как сделать так чтоб работало.
Цитата |
---|
K_proff пишет:
На 1- фаза, на 2 - ноль, 3 - межблочка. НЕ ПУТАТЬ!1-2 - питание, 2-3 - связь.Заводите питание на внутренний блок и в параллель ведете на наружный. Сечение кабеля - из расчета мощности наружного блока, естественно. |
не понял как чего куда
|
Создано 10-04-2008 14:07
|
|
|
pusander
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 288
дата регистрации: 01-03-2008
|
у PA07GKD и PC07GKD тоже питание на наружку подводится?
|
Создано 10-04-2008 15:15
|
|
|
Володька
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 27-02-2008
|
Цитата |
---|
pusander пишет:
у PA07GKD и PC07GKD тоже питание на наружку подводится? |
на внутренний. у инверторного на наружний
|
Создано 10-04-2008 15:33
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Володька пишет:
питание подводится к наружнему блоку. межблочка 4 жилы. все как всегда. здесь же питание проложили к внутреннему и теперь ломается голова как сделать так чтоб работало.
Цитата K_proff пишет: На 1- фаза, на 2 - ноль, 3 - межблочка. НЕ ПУТАТЬ!1-2 - питание, 2-3 - связь.Заводите питание на внутренний блок и в параллель ведете на наружный. Сечение кабеля - из расчета мощности наружного блока, естественно.
не понял как чего куда |
По паспорту питание на инвертор подводится к наружному блоку. Но если коммуникации заранее проложены и питание брошено на внутренний блок (через стену идет только четыре провода), то можно выйти из положения подав питание на внутренний блок 1-фаза, 2-ноль. Межблочка как обычно.
|
Создано 10-04-2008 16:19
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
...но у инверторов серии DKE питание осуществляется только через внутренний блок.
|
Создано 10-04-2008 16:27
|
|
|
Володька
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 27-02-2008
|
если правильно понял в гнезда межблочки 1 и 2 подсоединяем еще и фазу с нулем?
|
Создано 10-04-2008 17:01
|
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Правильно. Но, учтите: питание подаете либо туда, либо туда.
|
Создано 10-04-2008 17:19
|
|
|
Володька
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 27-02-2008
|
если правильно понял в гнезда межблочки ВНУТРЕННЕГО блока 1 и 2 подсоединяем еще и фазу с нулем?[quote]Володька пишет:
получается: в колодку внутреннего блока вставляем: межблочные провода и к ним же на 1-фаза, на 2-ноль и земля к земле... на наружнем блоке подсоединяем только межблочку.
колодка под питание остается не задействована.
вопрос почему это возможно?
какие последствия такого отклонения от инструкции?
какие последствия такого подключения:
клемы 1 и 3 соединяются на наружном и внутреннем соотвественно,
фаза идет на фазу наружного блока, а нулевой раздваяицца на клему 2 внутреннего блока и ноль на наружнем блоке. земли нет.
|
Создано 10-04-2008 17:58
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Володька пишет:
получается: в колодку внутреннего блока вставляем: межблочные провода и к ним же на 1-фаза, на 2-ноль и земля к земле... на наружнем блоке подсоединяем только межблочку. колодка под питание остается не задействована. |
Правильно
Цитата |
---|
Володька пишет:
вопрос почему это возможно? какие последствия такого отклонения от инструкции? |
Потому, что на наружном блоке между клеммой L и клеммой 1 стоит перемычка.
Между клеммой N и клеммой 2 стоит перемычка.
Последствий никаких при соблюдении сечения кабеля.
|
Создано 10-04-2008 18:05
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Володька пишет:
какие последствия такого подключения: клемы 1 и 3 соединяются на наружном и внутреннем соотвественно, фаза идет на фазу наружного блока, а нулевой раздваяицца на клему 2 внутреннего блока и ноль на наружнем блоке. земли нет. |
Можно и так. Только с фазностью не напутайте.
|
Создано 10-04-2008 18:08
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
А у внутреннего блока есть родной провод питания помимо клемм если есть то его подсоединять нинадо в случае если подать питание на клеммы1,2
|
Создано 10-04-2008 19:53
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Цитата |
---|
K_proff пишет:
Потому, что на наружном блоке между клеммой L и клеммой 1 стоит перемычка.
Между клеммой N и клеммой 2 стоит перемычка. |
Только одна из перемычек проходит через плавкий предохранитель. Но в целом это лучший выход из ситуации
|
Создано 11-04-2008 11:24
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
hromoi пишет:
Только одна из перемычек проходит через плавкий предохранитель. |
Ну и где тут плавкий предохранитель?
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...900166.pdf
|
Создано 11-04-2008 11:57
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
2 K_proff Сори, у этой модели и вправду нет :oops:, но у большинства других присутствует
|
Создано 11-04-2008 15:56
|
|
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Не хватает межблочных проводов ? Задействуйте трубы !!! :D
|
Создано 11-04-2008 22:22
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Цитата |
---|
hamster1 пишет:
Не хватает межблочных проводов ? Задействуйте трубы !!! |
И дренаж тоже
|
Создано 11-04-2008 23:20
|
|
|
|
Володька
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 27-02-2008
|
Спасибо всем участникам обсуждения за конструктивные предложения!
|
Создано 14-04-2008 10:54
|
|
|
|