саша444
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 08-04-2008
|
Вопрос от коллеги:
Сплит тепло-холод Airwell (24000 BtU), неисправен. компрессор Капланд CR-34K6-PFZ (на фото). Хозяин пригласил на замену уже купленным новым компрессором от Самсунг-24. Но внешне они как небо и земля.
Использование коммерческое.
Вопрос - насколько равнозначна такая замена? Выдержит ли компрессор Самсунг режим тепло???
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Это поршневик, в Самсунге ротационник.
Пересверлите "ножки", трубки подгоните и "Будет Счастье" :D
(если точно от24-ки Самсунга)
|
саша444
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 08-04-2008
|
SERG_711, спасибо. Да, Самсунг 24-ка (данные у хозяина), единственное сейчас доглядели, что вообще без пусковой аппаратуры, придется срочно искать.
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
З.Ы.
Емкость пусковую тоже надо взать "родную" от Самс.(по памяти,чес.сказать не помню :sor , но вроде у них разные номиналы)
Трубки тож не на"прямую", а с "коленцами" :D
|
саша444
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 08-04-2008
|
ОК, учтем...:)
|