Володька
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 27-02-2008
|
Доброго... чего у Вас!
не доложили межблочный кабель в трассу. питание на наружний блок Дайкин с подмесом воздуха. питание подвели к внутреннему блоку. все смонтировали запустили через три жилы.
вопрос: Какие могут быть последствия?
|
Создано 27-02-2008 13:41
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Если я правильно понял, то вы не подали напругу на компрессор. Следовательно, холода не ждите.
С уважением, jetcool
|
Создано 27-02-2008 21:52
|
|
|
colibri
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 04-05-2005
|
Доброго дня (ночи)!
То Володька: в DAIKINовских инверторах, которые довелось монтировать лично мне, по четыре контакта на каждом из блоков. Два из них - фаза и ноль - являются эквипотенциальными точками и совершенно неважно, к какому блоку подведено питание (информация предоставлена представительством Даичи в регионе).
С уважением, Лемещенко Дмитрий
|
Создано 27-02-2008 23:04
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
colibri пишет:
неважно, к какому блоку подведено питание |
Классно. Не помню такого решения у прочих производителей - впрочем, и с Дайкинами последний раз года полтора назад общался.
Тогда последний вопрос - Цитата |
---|
Володька пишет:
все смонтировали запустили через три жилы. |
а надо, по идее , четыре - и это без земли. Впрочем, у МЕ было организовано соединение именно на трехжилке.
С уважением, jetcool
|
Создано 28-02-2008 01:32
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Цитата |
---|
Володька пишет:
не доложили межблочный кабель в трассу. питание на наружний блок Дайкин с подмесом воздуха. питание подвели к внутреннему блоку. все смонтировали запустили через три жилы.
вопрос: Какие могут быть последствия? |
Неплохо было бы выложить схему, или модель кондиционера.
Цитата |
---|
jetcool пишет:
Не помню такого решения у прочих производителей |
Например Electra, Samsung (некоторые модели), естественно иногда нужно увеличивать сечение кабеля.
С уважением, dsa.
|
Создано 28-02-2008 06:44
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Цитата |
---|
Володька пишет:
наружний блок Дайкин с подмесом воздуха |
Похоже это "Уруру-сарара"Цитата |
---|
jetcool пишет:
а надо, по идее , четыре - и это без земли |
Инверторный Дайкин - четыре с землей
Цитата |
---|
colibri пишет:
совершенно неважно, к какому блоку подведено питание |
справедливо
|
Создано 28-02-2008 15:31
|
|
|
cooper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 21-02-2008
|
однажды заложили трубы под панас кажись 9- клиент захотел после всего дайкин-хорошо что межблочка 4 провода причем четвертый земля.....правда дайкины оказались китайские-на 22 фреоне....работают полгода вроде все гут
|
Создано 29-02-2008 18:36
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 colibri
Даичи в регионе жжот! Это они выдумали этот бред?
Цитата |
---|
Два из них - фаза и ноль - являются эквипотенциальными точками и совершенно неважно, к какому блоку подведено питание (информация предоставлена представительством Даичи в регионе). |
Эквипотенциальные в переводе на русский - равнопотенциальные. Тогда получается у Даичи фаза равна нулю. Садитесь, ученик, двойка! :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 29-02-2008 22:49
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
cooper пишет:
межблочка 4 провода причем четвертый земля.....правда дайкины оказались китайские-на 22 фреоне |
Стесняюсь спросить, это что за модель такая? Маркировку модели поностью пожалуйста!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 29-02-2008 22:53
|
|
|
|
colibri
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 04-05-2005
|
Доброго дня (ночи)!
То air_wave: уточняю мысль. Эквипотенциальными точками в данном конкретном случае являются соответствующие по маркировке клеммы питания на наружном и внутреннем блоке инверторного DAIKIN(например, 1-1, 2-2). Значит, Даичи не обманула, и "фазовый" провод сети питания можно подключать к клемме с маркировкой "фаза" или на наружном блоке, или на внутреннем - работать будет в любом случае. То же с "нулевым" проводом.
То AII: скорее всего, серия ATY/ARY. С ними имели гембель: по уму там надо 6 межблочных проводов и еще два идут в комплекте, связывая плату управления на внутреннем блоке и датчик на теплообменнике наружки, предназначение которого я, как ни старался, так и не понял. Кондер ставили в кабинете директора очередного банка, который открывался через 4 дня - спешка, все бегают, орут чего-то. Продолбили штрабу, проложили трассу. Через два дня, когда все было замазано, покрашено и блестело, приехали ставить. Так вот, мало того, что монтажники проложили вместо 6ти проводов всего 4, они еще и забыли кабель на датчик. С 4-мя проводами худо-бедно решили, а вот без датчика кондер даже запускаться упорно отказывался. Тогда решили "в;%:?ть природу" и переставили датчик во внутренний блок. Кондер пускался (и на холод, и на тепло), работал ровно две минуты и переходил в режим вентиляции, из которого не возвращался. В конце наших мучений датчик просто был заменен на сопротивление, если мне не изменяет память, 20 кОм, а кондер пашет до сих пор.
В свете этой информации, как же они работают у Вас, уважаемый cooper?
С уважением, Лемещенко Дмитрий
|
Создано 01-03-2008 00:06
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Вот это другое дело :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 01-03-2008 00:27
|
|
|
Володька
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 27-02-2008
|
Еще раз здравствуйте!
извиняюсь за неопределенность в описании ситуации постараюсь уточнить.
Дайкин Урусарара. вместо положеных 7 жил на наружний блок выведено 3. питание подведено к внутреннему блоку. мы подосоединили питание к межблочке внутреннего блока и с неё же отправили межблочный кабель на наружний блок. все включили все работает.
на землю жил естественно не хватило.
у меня просто возникли сомнения. необычно видеть клемник наружнего блока, на который приходит всего 3 жилы и толпа пустых гнезд и при этом все работает.
спасибо всем участникам.
|
Создано 06-03-2008 12:36
|
|
|
cooper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 21-02-2008
|
сорри давно это было подниму документацию постараюсь найти марку
|
Создано 08-03-2008 17:15
|
|
|
cooper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 21-02-2008
|
Цитата |
---|
colibri пишет:
В свете этой информации, как же они работают у Вас, уважаемый cooper? |
ВЫ невнимательно прочли сообщение.......там нет упоминания про термисторный кабель...отсутствие земли невлияет на работу дайкиновских сплитов....
|
Создано 08-03-2008 17:21
|
|
|
Racot
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 06-02-2008
|
Прошлым летом ставили Панасоник с пылесосом в штробу. Обычно у Панасов инверторов идет 3 жилы (на память не помню с землей или без) Короче тут в голове как шланг от пылесоса получше уложить. Ну и про провода проверить конечно недогадались..... Осенью приезжаем на монтаж, раскрываем блоки и небольшой шок получаем - одной жилки нехватает - как минимум!!! А ремонт недешевый надо заметить. Короче покубатурили - взяли нитку, привязали бумажку - типа кляп - надели на уличную трубу пылесоса настоящий пылесос - протянули кляп (четыре поворота по трассе) - и за веревку вытянули жилу провода.
Вопрос к сообществу: А земля по трубам ведь присутствует и сечение у них поболее - т.е сопротивление поменее - поидее ток потечет скорее по трубе чем по проводу???
|
Создано 10-03-2008 14:41
|
|
|
Dubovoe
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 14-08-2006
|
Цитата |
---|
AII пишет:
Стесняюсь спросить, это что за модель такая? Маркировку модели поностью пожалуйста! |
Скорее всего речь идет об ATY/ARY, серия EcoComfort (там межблочка 1,2,3, земля) и это единственная модель, изготавливаемая в Китае и на R22.
-------------------------------------------------------
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 12-03-2008 10:43
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Dubovoe пишет:
Скорее всего речь идет об ATY/ARY |
У данной модели межблочка 8 жил.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 12-03-2008 11:50
|
|
|
s.a.s.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 204
дата регистрации: 03-09-2007
|
Цитата |
---|
AII пишет:
У данной модели межблочка 8 жил. |
Если совсем по схеме, то в технической документации, на наружном блоке 9 проводов, там две земли
|
Создано 13-03-2008 02:49
|
|
|
colibri
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 04-05-2005
|
Доброго дня (ночи)!
Цитата |
---|
cooper пишет:
Цитатаcolibri пишет:В свете этой информации, как же они работают у Вас, уважаемый cooper?
ВЫ невнимательно прочли сообщение.......там нет упоминания про термисторный кабель...отсутствие земли невлияет на работу дайкиновских сплитов.... |
А я именно термисторный кабель и имею ввиду. И прошу Вас пояснить, если два из ваших четырех - питание, то что, остальные два - "термисторный кабель"? А как же управление?
Влияет заземление. Мы когда ставили инверторный мультик, он без заземления вообще не запускался!
С уважением, Лемещенко Дмитрий
|
Создано 17-03-2008 23:43
|
|
|
|