seza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 21-01-2008
|
имею кондюки макквей,все сейчас работают на тепло. у четырех из них обмерзли наружние блоки, на 2 страшно смотреть. по паспорту температура до -8. остальные работают в норме
|
Создано 20-02-2008 13:08
|
|
|
sergLM
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 415
дата регистрации: 27-08-2007
|
Трассы менее 5 метров, ставили талибы и из инструмента кувалда и зубило. Про зарядную станцию они вообще не слышали. :cry: В лучшем случае магистраль продували газом из наружного блока. :evil:
Найдите нормальных людей и попросите перезаправить, именно перезаправить, так как нужна заправка по весу, а не по давлению.
Фреон уполз...
|
Создано 20-02-2008 13:36
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Да ну, ерунда. Обмерзание наружных блоков при таперишной погоде вещь нормальная.
Замерьте высокое давление после старта компрессора и узнаете примерно, что у вас с х.а. в контуре.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 20-02-2008 21:20
|
|
|
seza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 21-01-2008
|
при работе на тепло 15 очков при холодe 2,5 температуpа на улице -4 -5
|
Создано 21-02-2008 00:23
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Это после старта или когда уже пошло обмерзание?
А теперь замерьте на "нормально" работающих блоках высокие давления и перепады по температуре на внутреннем блоке в режиме "тепло" в первые 15 мин работы компрессора. Сравните и сделайте выводы.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 21-02-2008 01:27
|
|
|
sergLM
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 415
дата регистрации: 27-08-2007
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Обмерзание наружных блоков при таперишной погоде вещь нормальная. |
при минус 10 - ненормальная.
|
Создано 21-02-2008 10:14
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Цитата |
---|
seza пишет:
по паспорту температура до -8. |
Это вовсе не значит, что до -8 блоки обмерзать не должны(при работе на тепло)Цитата |
---|
seza пишет:
остальные работают в норме |
Проверьте еще раз, возможно в норме будут совсем другие блоки 8)
|
Создано 21-02-2008 13:41
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Процесс обмерзания наружных блоков должен заканчиваться оттайкой. У простых сплитов процесс оттайки происходит по таймеру, т.е. контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет. Если оттайка прошла не полностью, то далее будет лавинообразный процесс превращения наружного блока в глыбу льда (пока не потеплеет на улице). Эффективность оттайки зависит и от тепловой нагрузки в помещении. Возможно, что в тех помещениях, сплиты которых не обмерзли жарче, чем в тех, где обмерзли.
Не поливайте наружные блоки кипятком :D
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 21-02-2008 14:02
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Цитата |
---|
Kompas пишет:
У простых сплитов процесс оттайки происходит по таймеру, т.е. контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет. |
О как! Даже "старичок" Funai имеет термистор на испарителе и для чего?? :)
Я бы все таки перезаправил(хоть один)
|
Создано 21-02-2008 14:10
|
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
SERG_711 пишет:
Даже "старичок" Funai имеет термистор на испарителе |
А при чем тут испаритель? :sor
Я бы Вам советовал внимательней прочитать первый пост.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 21-02-2008 17:42
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Цитата |
---|
seza пишет:
имею кондюки макквей |
Это "ключевая" фраза?Цитата |
---|
seza пишет:
у четырех из них обмерзли наружние блоки, на 2 страшно смотреть |
Что и где (и кто?) должен смотреть? А?
У 4-х из них( из 20~200???)
Я мож и мудила полный, (хотя модель не указана) , с ходу алгоритм работы McQ и не скажу,
но как правило сплиты оттаивают по изменению/не изменению температуры испарителя :sor
|
Создано 21-02-2008 17:55
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Цитата |
---|
sergLM пишет:
Фреон уполз... |
А мозги*человеческие* :sm
|
Создано 21-02-2008 18:28
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
SERG_711 пишет:
но как правило сплиты оттаивают по изменению/не изменению температуры испарителя |
Спорить смысла не вижу... Алгоритмы разные, но есть у них общее - ограничение по ВРЕМЕНИ длительности оттайки, и оттаял конденсатор или нет - оттайка будет прервана через определенное время. Все косвенные параметры используемые в алгоритмах управления - работают криво - именно поэтому я и говорю что - Цитата |
---|
Kompas пишет:
контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет |
Ключевое слово - РЕАЛЬНО.
У некоторых Самсунгов регулирование давления конденсации происходит по температуре кипения. Я как-то писал к чему это приводит...
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 21-02-2008 19:38
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Цитата |
---|
SERG_711 пишет:
О как! Даже "старичок" Funai имеет термистор на испарителе и для чего?? |
Видимо, имеется в виду "термистор на конденсоре"(типа на наружнем блоке). Так он отвечает(как верно заметил г-н Kompas) за окончание процесса оттайки. А ежели блок не оттаял - извините. Кончил, не кончил - 3 минуты 8) Время оттайки(максимальное) регламентировано.
|
Создано 21-02-2008 20:02
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Цитата |
---|
hromoi пишет:
имеется в виду "термистор на конденсоре"(типа на наружнем блоке |
Да нет,именно на "испаритель" (Т.О.ВНУТРЕННЕГО блока)(Смею на Этом настаивать!)
Ну что за спич, Мужчины, там дело "пахнет" наличием/отсутствием фреона , ~90% :),
Хотя? Надо ждать,минимум, корректных данных/замеров, А? Вояки!
З.Ы. Всех с наступающим 23-м! :)
|
Создано 21-02-2008 20:57
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
Цитата |
---|
Kompas пишет:
У простых сплитов процесс оттайки происходит по таймеру, т.е. контроллер не знает оттаял реально наружный блок или нет. |
В натуре ,я Мудила ,это начало оттайки по термистору, прости ,давно не брал, я шашки в руки..
Позор на мои седые волосы
|
Создано 21-02-2008 21:09
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
SERG_711 пишет:
Надо ждать,минимум, корректных данных/замеров |
Не стОит, т.к. они ничего не скажут.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 21-02-2008 21:10
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 Kompas.
Скажут. Если человек,который проводит измерения, понимает как это все работает.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 22-02-2008 12:19
|
|
|
|