Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Силовой щит чиллера Trane
.: Силовой щит чиллера Trane
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Силовой щит чиллера Trane»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
tikhon


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 31-07-2007
Уважаемые специалисты! Никто не сталкивался со сгоранием пусковых сопротивлений на чиллерах Trane? Проблема в следующем - после кратковременной пропажи напряжения чиллер рестартует. Разгрузка компрессора вероятно не происходит. Попытка запуска и сопротивлениям кирдык. Сервисники разводят руками. Временное решение - со своими механиками проложил кабель от чиллера до хонивеловских контроллеров с целью: - после изменения статуса компрессора с ON на OFF включается дистанционная блокировка компрессора на 2 часа. Ребята из ОИТа дописали кусочек программы. Сработало. После остывания запуск нормальный. Настораживает то, что такая проблема на 5 чиллерах из 16. Может я не с тем борюсь?

P.S. Именно этим чиллерам в жару >30*C не хватает мощности охладить воду до уставки.

С уважением
stikhon@mail.ru
Создано 14-02-2008 08:35
Наверх
sermen


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
С тем. после пропадания питания разгрузка естественно не происходит. время рестарта маленькое и давление не уравновешивается. Естейственно что при запуске керамика перегревается и осыпается....
То что машинам не хватает мощности охладить воду до уставки.
Тут либо не правильный подбор оборудования, либо проблемы в холодильном контуре( что может пересекаться с проблемой перегрева резисторов) или банально не отрегулирован расход хладоносителя..


ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Создано 14-02-2008 10:47
Наверх
tikhon


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 31-07-2007
Это все понятно, но почему не горят на остальных? Ведь они тоже бывают загружены на 100%. Забыл написать, что на проблемных чиллерах даже при нормальной остановке, с условием что они работали на полную мощность, повторный запуск переодически тоже заканчивался выгоранием нихрома на сопротивлениях. Вероятно проблема в том, что загрузочная рейка не задвигается при остановке и при перезапуске компрессор сразу же начинает прессовать в контур высокого давления, отсюда завышеный ток. А вот как действенно с этим бороться кроме как давая время на остывание? Может у кого нибудь бывало подобное?
Создано 14-02-2008 16:39
Наверх
Zawin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 29-08-2006
Чтобы пружина золотника вернула золотник в исходное положение,нужно примерно( у разных производителей по разному )от 5-10 минут,соответственно должен быть отжат разгрузочный соленоид,соответственно время рестарта должно быть не менее 5-10 мин.
Создано 14-02-2008 23:09
Наверх
sermen


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 03-02-2004
Как вариант, проверьте процедуру переключения "звезда-треугольник" возможно решение проблемы там.

ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров
Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Создано 15-02-2008 12:15
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
После остановки винтовой компрессор обязательно раскучивается в обратную сторону, если в это время подать питание на приводной двигатель, то либо сгорит контактор, либо двигатель.
Бороться можно единственным способом - блокировать повторный запуск после изчезновения питания на 60...180 сек. обычно такой алгоритм предусматривается в шттаной системе управления, но иногда она дает сбой - в этом случае либо замена контроллера, либо установка внешнего реле времени.
Михаил
Создано 15-02-2008 20:04
Наверх
tikhon


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 31-07-2007
Спасибо всем! Проблема есть, будем бороться.

С уважением
stikhon@mail.ru
Создано 18-02-2008 07:48
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.