stoun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 23-01-2008
|
Добрый день....подскажите,есть ли какая-нибудь формула,с помощью которой можно вычислить сопротивление НЕРА-фильтра(класс EU11)?...имеем диаметр воздуховода,скорость потока воздуха,его давление(перед фильтром),площадь фильтрации...
|
Создано 23-01-2008 13:48
|
|
|
LARRY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 98
дата регистрации: 14-07-2004
|
а просто по характеристикам посмотреть http://filters.ru/ к примеру найти, или не только перед но и после померить...?
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
|
Создано 23-01-2008 17:12
|
|
|
stoun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 23-01-2008
|
Характеристики то есть...от изготовителя.Но,это при"номинальном потоке"...а у меня условия отличаются....к примеру:фильтр испытан при потоке,скажем 1000куб.м./ч...его начальное сопротивление-95 Па....а у меня,650 куб.м/ч....а померить можно только тогда,когда и до,и после Фильтра воздуховод одного и того же сечения!!!...а у меня после короба с фильтром "чистое помещение"...тупик.....:))
|
Создано 24-01-2008 15:51
|
|
|
LARRY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 98
дата регистрации: 14-07-2004
|
если идти по пути наладчика не знающего формул - вырезается кусочек воздуховода с фланцем обклееным термофлексом , приставляется и замеряется :)
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
|
Создано 24-01-2008 17:20
|
|
|
stoun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 23-01-2008
|
У меня их больше двухсот...:((((...и диаметры воздуховодов разные....160...200..315...250...
|
Создано 24-01-2008 17:24
|
|
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Ну ка попробуем немного потеоретизировать
В общем любое местное сопротивление(поворот фильтр калорифер и тд) можно записать как
К*V(скорость воздуха)^2 Определение самого К - зависит от многого да и не нужно вам
Пересчитайте скорость воздуха при указанном расходе на графиках и при реальном расходе - и получите искомое сопротивление
|
Создано 24-01-2008 17:52
|
|
|
stoun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 23-01-2008
|
К сожалению,вряд ли фарминспекцию устроят мои эмпирические выкладки и расчеты....В том то и дело,что нужна подтвержденная формула таких расчетов...все очень неподетски... :sor
|
Создано 25-01-2008 09:35
|
|
|
alem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
|
С чего вы взяли, что для замера сопротивления нужно одинаковое сечение до и после фильтра??? Или я чего-то недопонял??
Расчёт по предложенной формуле возможен, но может быть сильно неточным, так как у фильров характеристика обычно не квадратичная...
|
Создано 25-01-2008 09:44
|
|
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Цитата |
---|
alem пишет:
Расчёт по предложенной формуле возможен, но может быть сильно неточным, так как у фильров характеристика обычно не квадратичная... |
Э Э Э А какая? Ну так в порядке расширения кругозора
Цитата |
---|
stoun пишет:
К сожалению,вряд ли фарминспекцию устроят мои эмпирические выкладки и расчеты....В том то и дело,что нужна подтвержденная формула таких расчетов...все очень неподетски |
Ну если так - то и подход нужен недетский - забудьте на фиг все формулы - и :dollar :dollar :dollar - к сожалению сейчас лучший способ решения серьезных проблем ;) ;)
Если и это не катит - обращайтесь к производителю фильтров что бы прислал официальное письмо с характеристиками при ваших расходах
Впрочем это будет еще сложнее
|
Создано 25-01-2008 10:18
|
|
|
|
stoun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 23-01-2008
|
Цитата |
---|
john11 пишет:
Ну если так - то и подход нужен недетский - забудьте на фиг все формулы - и - к сожалению сейчас лучший способ решения серьезных проблем
Если и это не катит - обращайтесь к производителю фильтров что бы прислал официальное письмо с характеристиками при ваших расходах
Впрочем это будет еще сложнее |
:dollar :dollar :dollar ....к сожалению,это у нас не прокатывает...GMP есть GMP
|
Создано 25-01-2008 11:49
|
|
|
stoun
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 23-01-2008
|
Цитата |
---|
alem пишет:
С чего вы взяли, что для замера сопротивления нужно одинаковое сечение до и после фильтра??? Или я чего-то недопонял??
Расчёт по предложенной формуле возможен, но может быть сильно неточным, так как у фильров характеристика обычно не квадратичная... |
У Вас есть готовое решение?...может,поделитесь?
|
Создано 25-01-2008 11:52
|
|
|
alem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
|
Всё очень просто: берёте свой фильтр и мерите с разными расходами... По результатам строите характеристику. Если замеры выполнены аккредитованной лабораторией, то вообще никаких проблем.
Если не аккредитованной, то придётся доказать, что мерили правильно, ил приплатить... - Может заплатить аккредитованной лаборатории за подтверждение характеристики в нескольких точках.
У меня нет готового решения для вашего фильтра - если будете в Красноярске, приносите... Определю недорого....
С наилучшими пожеланиями,
Александр Мельников
|
Создано 26-01-2008 12:23
|
|
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Добавить по существу нечего - но то что хотя бы где-то
Цитата |
---|
stoun пишет:
к сожалению,это у нас не прокатывает...GMP есть GMP |
так - реально радует
|
Создано 28-01-2008 14:18
|
|
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Да еще - Цитата |
---|
john11 пишет:
Э Э Э А какая? Ну так в порядке расширения кругозора |
Уважаемый alem я спросил без подколов - просто самому хочется понимать это
Может подкинете какую-нибудь инфу?
|
Создано 31-01-2008 09:46
|
|
|
alem
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
|
Зто надо мерить в рабочем диапазоне, а потом тип аппроксимации подбирать: квадратичная характеристика обычно только у прямых участков сети, близкая к квадратичной: у участков без равномерно распределённых сопротивлений, типа фильтр или калорифер.
Т.е. квадратичной зависимостью можно пользоваться только в пределах какого-то участка характеристики, в котором отклонения не выйдут за допуск, а не как иногда рисуют, от нуля до бесконечности.
|
Создано 01-02-2008 04:22
|
|
|
|