Набрел на оригинальное решение регулятора давления конденсации для систем VRF.
Вкратце: "Эта система позволяет максимально уменьшить отрицательное влияние низких температур. Для изменения производительности конденсатора используются высококачественные теплоизолированные рольставни с электроприводами, которые в зависимости от температуры окружающего воздуха уменьшают или увеличивают до номинальной поверхность теплообменника конденсатора."
День добрый!
Нескромный вопрос -а зачем заставлять VRV работать зимой?
Мы такое применяли и не раз, но для 200-х, 250-х наружников, которые стоят под технологические нужды. Правда, в наших сибирских условиях приходится делать домик, а не просто рольставни вокруг конденсатора. Если надо, то еще внутрь тепловую пушку. Это стандартная рекомендация нелюбимого на этом форуме поставщика Daikin. Автоматика тоже стандартная, кой-чего, правда, дорабатывать приходится. Все чертежи и схемы поставщик предоставляет, а дальше уж вы сами.
2 Alexa
Такую конструкцию не применяли, однако считаю ее оптимальным вариантом для расширения температурного диапазона работы кондиционера. У данного решения есть и + и -, а так же ограничения в применении. При кажущейся внешней простоте (если есть желания повторить самостоятельно, но на других брендах), есть много НО. В случае ошибки, вы можете легко прегреть компрессор.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
chronos пишет:
Мы такое применяли и не раз, но для 200-х, 250-х наружников, которые стоят под технологические нужды.
На "технологию" нужно ставить прецизионники, блин! Сто раз здесь это говорилось! В Сибири, значит, прецизионники с водяным охлаждением конденсатора и правильно высчитанной незамерзайкой. Конструкция с рольставнями - хрень необсуждаемая, если заказчик (ген.директор заказчика) хочет иметь круглогодично в кабинете не более +18, пусть открывает окна или заставляет регулировать приточную вентиляцию. Нужно регулировать РАСХОД воздуха через конденсатор, теми или иными методами. От перекрытия т/о на всасе вентилятора оный (вентилятор) сгорит через считанные по пальцам одной руки тысячи часов эксплуатации. Вся эта хрень с рольставнями - явно неудачный пиар.
chronos пишет:
Только почемуто цена в наше время тоже не последний аргумент, поэтому бывают варианты
VRF на 28кВт , пусть даже с 1-2 внутренними блоками ну никак не может стоить дороже аналогичного по явной хладомощности (и даже с пароувлажнением) прецизионника.