Макс2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 18-11-2007
|
Кто разбирается, посоветуйте пожалуйста, какой течеискатель выбрать для работы с 22 и 410 фреонами. Очень высокая чувствительность типа 3 гр./ год не обязательна.
Посматриваю на Mastercool 55100 но о нем разные отзывы о пригодности работы с 410-м.
|
Создано 18-11-2007 10:14
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
air_wave для R22 использует INFICON TEK705, и лучшего пока не существует! Продается только в МОРЕНЕ.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 18-11-2007 19:10
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Head & Shoulders!
В крайнем случае сгодится и хозяйственное мыло... :D
|
Создано 19-11-2007 17:59
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
whip пишет:
В крайнем случае сгодится и хозяйственное мыло... |
Пока это самый надежный способ! А главное всем доступный и дешевый.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 20-11-2007 09:09
|
|
|
alkor2000
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 27-06-2006
|
интересно, а почему хозяйственное? почему не цветочное или детское, или из-за дешевизны?
|
Создано 21-11-2007 12:49
|
|
|
sergLM
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 415
дата регистрации: 27-08-2007
|
Монтажники и сервисники тоже суровые люди, как сталевары в Челябинске.
|
Создано 21-11-2007 12:55
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
По соотношению цена/конструкция (надежность).
А так он чует только хладагенты с хлором.
Для 410-го нужен более навороченный течеискатель.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 21-11-2007 16:37
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
вот этот прибор видит все хладогенты с которыми я работал- ITE 5750A
|
Создано 22-11-2007 09:54
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 штирлиц
Не густо яндекс выдал ссылок по этому прибору.
Похоже он снят с производства. В Промхолоде в продаже его нет, есть только ITE-XTRA (У Refco есть один к одному XR-1, датчик быстро теряет чутьё) и ITE-8900A (для пропана, изобутана). Менеджер поправит, если я неправ.
А Inficon TEK705 стоит около 7000 руб, имеет фильтр от грязи, электрохимический датчик защищен. Простой, надежный инструмент. Почти не чувствует R410 и смеси, в которых нет R12, R22, R134a. Продается в Морене.
По поводу сабжа Mastercool 55100. Фильтра нет. Сенсор боится грязи. Т.е. быстро теряет ресурс (масло, пыль, грязь и пр).
Утечку в системе на R410 можно искать с помощью R22. После устранения, вакуумируете, и по весам заправляете. Ибо дозаправку после утечки лучше отдавать сразу монтажникам. Они в этом Рубинштейны :D
P.S. Все таки есть у Inficon теческатель получше: TEK712
800 часов работы инфракрасного сенсора, аккумулятор, зарядка, повышенная чувствительность.
R410 и другие смеси.
И цена у него больше 13000 руб в той же Морене...
P.P.S. Всем любителям фэйри и хозяйственного мыла!
Попробуйте найти утечку в трассе VRF системы с помощью мыла :D
Теоретики кабинетные, млин:)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 22-11-2007 22:50
|
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Попробуйте найти утечку в трассе VRF системы с помощью мыла Широкая улыбка Теоретики кабинетные, млин:) |
Вот только с помощь мыла и находили и именно на VRV. Только когда опрессовали до 40 Бар тогда и увидели микрощель.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 23-11-2007 09:16
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 AII
Ага, вместо компактного прибора и баллона R22 со шлангом, я буду таскаться с баллонами азота 15-40 литров, зато попользую хозяйственное мыло :).
Зачем жизнь себе усложнять?
З.Ы. На заводе Красный Котельщик опрессовку теплообменников и парогенераторов производят с помощью R22. Трещины и дефекты в сварных швах ищут с помощью течеискателей.
Предложите им мыло :)
Бугога ))
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 23-11-2007 16:08
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Я не первый год работаю, и попробывал и 22 и течеискатель но дырка вскрылась только азотом и мылом. Тем более азот у нас был, паяли под азотом.
P.S. Не на каких котельщиках тем более на красных я не был. А систему мы опресовываем давлением 40 Бар. Это указано в инструкции по монтажу.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 23-11-2007 16:16
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Дык, я тоже не пионер :)
Это хорошо когда есть время и азот.
Время, чтобы обмыливать каждый подозрительный шов...
Если течеискатель не чует утечку на поре или трещине, при давлении 5-9 бар, сенсор надо выкинуть на помойку.
С помощью рабочего течеискателя обнаруживали утечки на расстоянии 3-10 метров под флексом. Легко и не раз.
Я же не говорю, что не надо прессовать 40 бар по инструкции...
Речь о том, что проще искать с помощью х.а., это тоже в инструкциях пишут.
З.Ы. На Красном Котельщике делают парагенераторы с рабочим давлением 150-250 бар. И при опрессовке например на 300 бар добавляют R22.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 23-11-2007 16:23
|
|
|
|