Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Есть ли у этой модели программное ограничение по наружной температуре, при которой кондиционер не будет запускаться на холод?
|
Создано 19-10-2007 17:59
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
При температуре ниже -18С компрессор остановится. При повышении до -15 - запустится.
|
Создано 19-10-2007 18:54
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Никакого ограничения нет. Это неинверторная мультяха на пять внутренних блоков. Старенькая модель на R22.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 19-10-2007 23:20
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Сгорел контактор и его выпрямительный мост .
Зачем Даичане так намудрили, что нельзя было обычный контактор поставить, управляемый переменкой? Возможно ли в место этих приблуд, воткнуть обычный контактор?
|
Создано 22-10-2007 18:40
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Зачем Даичане так намудрили |
Уважаемый, а причем здесь даичи?
:sor
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 23-10-2007 09:47
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
AII пишет:
а причем здесь даичи? |
:D да сами виноваты. мы говорим партия, подразумеваем... 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 23-10-2007 16:33
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Извините. Никого не хотел обидеть.
НО, ничего не понял.
Это не одно и тоже?
|
Создано 23-10-2007 17:19
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
Это не одно и тоже? |
Нет
http://www.daikin.com/
http://www.daikin.ru/about/denv/default.jsp
http://www.daichi.ru/about/
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 23-10-2007 17:44
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Цитата |
---|
AII пишет:
Никакого ограничения нет. Это неинверторная мультяха на пять внутренних блоков. Старенькая модель на R22. |
Внимательнее сервис мануал прочтите.
|
Создано 25-10-2007 17:41
|
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
To shorty
В service manual SI-43B функция о которой Вы говорите есть только на моделях MY(т.е. тепловой насос) страница 24, На МА(только холод) такой функции нет.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 26-10-2007 09:29
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Всё, победили.
Дело оказалось в контакторе и выпрямителе.
|
Создано 26-10-2007 16:33
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Молодец что отписался что было, другим наука
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 27-10-2007 14:42
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Цитата |
---|
AII пишет:
такой функции нет. |
Согласен.
|
Создано 29-10-2007 10:14
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
shorty пишет:
Согласен. |
Да коллега все хрен запомнишь!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 03-11-2007 12:51
|
|
|
alex&alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 25-11-2008
|
Привет всем! у нашего мультика большая проблема обмерзают внутренние блоки , причём это происходит, когда все внутренние блоки ВЫКЛЮЧЕНЫ *(наружный соответственно спокойненько работает) :sor
|
Создано 25-11-2008 11:00
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
Привет всем! у нашего мультика большая проблема обмерзают внутренние блоки , причём это происходит, когда все внутренние блоки ВЫКЛЮЧЕНЫ *(наружный соответственно спокойненько работает) |
А можно по-подробнее?
|
Создано 25-11-2008 12:50
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
alex&alex пишет:
Привет всем! у нашего мультика большая проблема обмерзают внутренние блоки , причём это происходит, когда все внутренние блоки ВЫКЛЮЧЕНЫ *(наружный соответственно спокойненько работает) | видимо опять с межблочкой напутали...
|
Создано 25-11-2008 13:20
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Вы про какой кондиционер говорите?
Наверное наподключали подогревы дренажа, картера. И перепутали контакты.
|
Создано 25-11-2008 14:09
|
|
|
DIII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 09-09-2008
|
если есть контактор то наверное он всегда замкнут
|
Создано 25-11-2008 16:41
|
|
|
|
alex&alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 25-11-2008
|
привет всем! у нашего мультика большая проблема обмерзают внутренние блоки , причём это происходит, когда все внутренние блоки ВЫКЛЮЧЕНЫ *(наружный соответственно спокойненько работает)
нет с межблочкой и с подогревами мы ничего не путали ,т.к.кондей нормально работал аж с 2000 года
|
Создано 27-11-2008 14:11
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Модель назовите!
Если внутренние выключены и обмерзают, значит принудительно работает наружный. Смотрите эл.схему. Или залипли контакты пускателя или откуда то идет сигнал на катушку пускателя.
|
Создано 27-11-2008 14:43
|
|
|
alex&alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 25-11-2008
|
Цитата |
---|
Leningrad пишет:
Модель назовите! |
MA90CKV1
|
Создано 27-11-2008 15:26
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
На этой модели катушка контактора 200 V DC.
Проверте приходит 200 вольт на катушку? Если да, проверте на клеммах №2 межблочек напруга есть? Если на клеммах №2 напруги нет, а на катушку 200 V DC приходит, менять плату наружного блока.
|
Создано 27-11-2008 15:43
|
|
|
alex&alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 25-11-2008
|
[quote]Leningrad пишет:
а этой модели катушка контактора 200 V D
спасибо, всё-таки это контактор ,только сложновато будет такой же найти :sor
|
Создано 04-12-2008 16:09
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Ничего сложного звоните дистрибьютерам и заказывайте:
MAGNETIC CONTACTOR, CLK-15JFDC40 DC200V, № для заказа-0701000.
Может быть попросят заводской номер наружного блока.
Удачи.
|
Создано 04-12-2008 17:05
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
а мост поставить на обычный контактор не проще?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 04-12-2008 21:36
|
|
|
alex&alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 25-11-2008
|
[quote]Leningrad пишет:
Ничего сложного звоните дистрибьютерам и заказывайте
Спасибо
|
Создано 05-12-2008 11:10
|
|
|
|