Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Регулировка расхода воздуха.
.: Регулировка расхода воздуха.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Регулировка расхода воздуха.», Нужно нестандартное решение.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Vian


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 14-09-2007
Вопрос к проэктировщикам автоматики. Есть ли возможность регулировать расход воздуха в зависимости от уличной температуры. Главное требование, в шкафу должен быть 1 контроллер, который будет управлять и расходом и температурой. Приоритет именно регулировке расхода. Если при значительном уменьшении расхода Kvs клапна выпадет из зоны регулирования, пофиг.
Создано 09-10-2007 17:29
Наверх
winstone


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
Легко, если контроллер свободнопрогрмируемый. TAC Xenta, например. Ставим на вентилятор двигателя частотник, задаем график скорости вентилятора в зависимости от температуры наружного воздуха и все....... только может быть ситуация, при которой приточка будет сильно перегревать воздух, но и эту проблему можно будет решить при наличии достаточного количества времени на наладку.
Создано 09-10-2007 19:17
Наверх
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
2 Vian


а как же тогда будет регулироваться сеть???


с ув. :fire

Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Создано 09-10-2007 23:38
Наверх
Vian


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 14-09-2007
gleban, да ни как она не будет регулироваться. И настройки по воде при снижении расхода полетят. Просто закащик лохонулся с подбором оборудования (или сэкономить решил) и поставил ротор примерно на 40% слабее. Как результат, при температуре ниже -15 ротор валится в облединение. А один водяной калорифер вытянуть не может. Машина встает по угрозе заморозки. Вот закащик и хочет при похолодании ниже -15 снижать расход. То, что при этом система уйдет в болтанку, его не волнует.
Создано 10-10-2007 13:55
Наверх
e.a.chashchin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 24-09-2007
То, что при таком подходе к регулировке в сети помрут многие участки сомневаться не стоит. :snooty Хорошо, если пусконаладочные работы были в свое время проведены и показания в журналах соответствуют действительности правильно предложенных проектных значений . :book
Иронизируя, можно предложить заказчику позаботиться о системе оповещения всех тех, кто недополучит тех ценных кубов свежего воздуха. "Дышите, пожалуйста реже, за окном минус 15 градусов, норма свежего воздуха снижается". "Не дышите, минус 30." :disgust
Создано 10-10-2007 20:35
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.