Vian
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 14-09-2007
|
Вопрос к проэктировщикам автоматики. Есть ли возможность регулировать расход воздуха в зависимости от уличной температуры. Главное требование, в шкафу должен быть 1 контроллер, который будет управлять и расходом и температурой. Приоритет именно регулировке расхода. Если при значительном уменьшении расхода Kvs клапна выпадет из зоны регулирования, пофиг.
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Легко, если контроллер свободнопрогрмируемый. TAC Xenta, например. Ставим на вентилятор двигателя частотник, задаем график скорости вентилятора в зависимости от температуры наружного воздуха и все....... только может быть ситуация, при которой приточка будет сильно перегревать воздух, но и эту проблему можно будет решить при наличии достаточного количества времени на наладку.
|
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
|
2 Vian
а как же тогда будет регулироваться сеть???
с ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
|
Vian
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 14-09-2007
|
gleban, да ни как она не будет регулироваться. И настройки по воде при снижении расхода полетят. Просто закащик лохонулся с подбором оборудования (или сэкономить решил) и поставил ротор примерно на 40% слабее. Как результат, при температуре ниже -15 ротор валится в облединение. А один водяной калорифер вытянуть не может. Машина встает по угрозе заморозки. Вот закащик и хочет при похолодании ниже -15 снижать расход. То, что при этом система уйдет в болтанку, его не волнует.
|
e.a.chashchin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 24-09-2007
|
То, что при таком подходе к регулировке в сети помрут многие участки сомневаться не стоит. :snooty Хорошо, если пусконаладочные работы были в свое время проведены и показания в журналах соответствуют действительности правильно предложенных проектных значений . :book
Иронизируя, можно предложить заказчику позаботиться о системе оповещения всех тех, кто недополучит тех ценных кубов свежего воздуха. "Дышите, пожалуйста реже, за окном минус 15 градусов, норма свежего воздуха снижается". "Не дышите, минус 30." :disgust
|