Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости обмерзание газового крана обратки
.: обмерзание газового крана обратки
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 41 из 41
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «обмерзание газового крана обратки», Самсунг AQ 18 XANSER.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Ale}{


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 159
дата регистрации: 20-03-2008
Я лично пришел на сайт учится, что касается платы - интернет удовольствие не дешевое. По большому счету сдесь две категории пользователей, те кто знает и те кто хочет знать.
Цитата
AII пишет:
Напрягаете? а учиться не пробовали? деньги платить? или на этом сайте должны Вам пожизни, помощь и халяву умейте отличать
С вашим высказыванием подобным этому сталкиваюсь не первый раз, да и другие ваши коментарии особо не проясняют темы. С какой целью вы на сайте если вам так жаль делится 15-ти летним опытом? :fire

2 АII То до чего выдоходили своим умом в течении 15 лет, у нас есть возможнось освоить в более короткие сроки почему бы этим не воспользоваться :sor . Да думаю и вам есть чему еще поучиться я думаю. Может не будете столь агресивны, а то кто знает как жизнь повернется сегодня вы профи завтра ктото другой. А может вы этого и боитесь? :D
Создано 02-05-2008 19:06
Наверх
Kühler


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 05-11-2005
Цитата
2 АII То до чего выдоходили своим умом в течении 15 лет, у нас есть возможнось освоить в более короткие сроки почему бы этим не воспользоваться


Во как, значит, купил интернет и всё освоил смех
Создано 03-05-2008 01:16
Наверх
s.a.s.


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 204
дата регистрации: 03-09-2007
Девочки не ссорьтесь, а помогать надо, дабы наши собратья по разуму не наделали косяков, что вам жалко? :D
Создано 04-05-2008 07:32
Наверх
SERG_711


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
Всем ПРИВЕТ!
В последнее время у меня складывается СТОЙКОЕ ТАКОЕ :evil: мнение, что "народ" почуял :dollar :dollar :dollar при продажах климатической техники, и установки этой техники
А тут :o оказалось , что ЭНТУ технику ещё и обслуживать нуно ГРАМОТНО :) , а то :dollar ЁК :cry:
Создано 04-05-2008 09:21
Наверх
Серик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
Цитата
AII пишет:
Напрягаете? а учиться не пробовали? деньги платить? или на этом сайте должны Вам пожизни, помощь и халяву умейте отличать


clap

pray :dollar

Ну, учился, :dollar :dollar :dollar платил.
Ну дохожу до всего своим умом.
И вот на этот вопрос мало кто может ответить, потому и задаю.
Думал, тут можно пообщаться с умными людьми, мож чем поделиться. А советы за бабки - у нас весь город такой!!! При входе на сайт не написано, что платный!!! Если не хотите отвечать, не надо и писать подобные сообщения!!!!

ну ладно, проехали...

Цитата
air_wave пишет:
Причина обычно в двойной дросселиции потока, либо в слабой теплоотдаче испарителя.

Это уже интересней. Дело в том, что неисправность подобного типа возникает практичски на 80 проц. этой модели. Кстати, в комплекте идет труба 3,5 или 5 м. И если отрезать хоть 50 см - обмерзание гарантировано! Хотя возникает и на "необрезанных".
Причина обычно в двойной дросселиции потока - это обусловлено конструкцией испарителя?
А что надо делать в таких случаях? Может кто встречался....
Создано 04-05-2008 22:03
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
2 Серик
Отрезай не отрезай... Если давление 3,2 бара и обмерзает, то и количество х.а. и метраж трубы как то не особо влияют..
Ориентироваться лучше на температуру трубопровода. Где аномальный перепад, там обычно и проблема.

Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 05-05-2008 06:43
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
Серик пишет:
Это уже интересней. Дело в том, что неисправность подобного типа возникает практичски на 80 проц. этой модели. Кстати, в комплекте идет труба 3,5 или 5 м. И если отрезать хоть 50 см - обмерзание гарантировано! Хотя возникает и на "необрезанных".

Игл виннгс какой нибудь или Тойлер????
Создано 07-05-2008 20:53
Наверх
Серик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
Цитата
Nikkar пишет:
Игл виннгс какой нибудь или Тойлер????


нет, это Rainford 24
Создано 03-06-2008 01:43
Наверх
hamster1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
А компрессор какой ?
Создано 03-06-2008 06:33
Наверх
Djurij


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 74
дата регистрации: 19-11-2003
У меня было такое:Деу 7 квт- периодически обмерзал при температуре на улице до+20 градусов, начиналось все с газ трубы возле крана и не сразу,при более высокой температуре тоже обмерзал,но редко-раз в месяц-короче нервов гад попортил немеренно,долго с ним возились.
А ларчик открылся просто-сняли внутренний блок,разрезали заводскую изоляцию и увидели
перекрученную(винтом) газ трубу на выходе из испарителя
К стати- в последние год,два к Деу претензий нет.

Создано 15-06-2008 23:34
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Возможен тропический вариант с переразмерным конденсатором.

Я вообще по образованию ТАМОЖНЯ. На кой хрен меня к энтим хренонам понесло 8)

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 21-06-2008 15:53
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 31 - 41 из 41
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.