Если не открывается электронный клапан, на шаговом движке, то под подозрение попадают
1- электроника - нет импульсов с драйвера или дохлая обмотка статора и
2- гидравлика - заклинила игла.
В первом случае диагностика происходит подстановкой новой платы и статора.
Во втором случае выносится смертный приговор блоку, т.к. перепайка клапана - сложная работа с неизвестным результатом.
Для диагностики на объекте, чтобы не снимать плату управления, можно подставить такой же клапан, распиленный, где будет видно вращение якоря. Таким образом подозрение на плату и статор отпадет.
Предлагаю вращать шаговый движок клапана внешним драйвером на микросхеме ULN2003 PIC16F84. Cхема очень простая - 12V, можно разместить в мыльнице. Cхема взята из "Радио"-6/ 2002г. Вместо транзисторов я поставил ULN2003 габариты резко сократились. Думал, что ULN2003 будет сильно греться, нет, при 400 мА чуть горячая. Испытания проводил на движке от клапана 12VHSM-2 (две обмотки по 90 Ом с отводами по середине).
В этой схеме есть возможность регулировки частоты импульсов, следовательно, мощности на валу двигателя. Предполагаю, что можно будет сдвинуть заклинивший клапан с помощью этого устройства.
Пробовал крутить этим устройством клапан, впаянный в контур. В закрытом состоятии слышто треск, в открытом - тукание, подсчитав время полного хода, можно приоткрыть клапан наполовину.
Кто как решает эту проблему?
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Electron пишет:
Кто как решает эту проблему? | с такой проблемой сталкиваться не приходилось. ниразу.
С уважением, LordN.
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Предлагаю нахер выкинуть этот клапан, благо и без него все работает нормально. Отработано на 48 Санье.
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 den23
а лучше выкинуть ваще все на помойку и купить новое!
не разобравшись в проблеме, лучше не советовать.
Проблема на самом деле становится все актуальнее, потому что производители все чаще расширительные девайсы делают на основе ЭРВ. И если есть возможность не вырезая клапан открыть его, почему не воспользоваться прибором от Electron.
А новый клапан, установить на вальцовке, на входе во внутренний блок или в контуре наружного блока.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Валяйте! Если Вам важна "канитель", а не результат.Цитата |
---|
air_wave пишет:
И если есть возможность не вырезая клапан открыть его |
Это как, если он заклинен?
Опять , возвращаясь к старому, из-за этих понтов недавно сгорел компрессор-скролл. И именно из-за клина ЭРВ. Хотя рядом пашут обычные Лыжи безо-всяких наворотов. Кстати, с теми же самыми компрессорами!
... хотя я неплохо на этом заработал
|