Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Электронный клапан (stepmotor)
.: Электронный клапан (stepmotor)
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Электронный клапан (stepmotor)», Возможность внешнего управления.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Electron


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 17-08-2007
Если не открывается электронный клапан, на шаговом движке, то под подозрение попадают
1- электроника - нет импульсов с драйвера или дохлая обмотка статора и
2- гидравлика - заклинила игла.

В первом случае диагностика происходит подстановкой новой платы и статора.
Во втором случае выносится смертный приговор блоку, т.к. перепайка клапана - сложная работа с неизвестным результатом.

Для диагностики на объекте, чтобы не снимать плату управления, можно подставить такой же клапан, распиленный, где будет видно вращение якоря. Таким образом подозрение на плату и статор отпадет.

Предлагаю вращать шаговый движок клапана внешним драйвером на микросхеме ULN2003 PIC16F84. Cхема очень простая - 12V, можно разместить в мыльнице. Cхема взята из "Радио"-6/ 2002г. Вместо транзисторов я поставил ULN2003 габариты резко сократились. Думал, что ULN2003 будет сильно греться, нет, при 400 мА чуть горячая. Испытания проводил на движке от клапана 12VHSM-2 (две обмотки по 90 Ом с отводами по середине).

В этой схеме есть возможность регулировки частоты импульсов, следовательно, мощности на валу двигателя. Предполагаю, что можно будет сдвинуть заклинивший клапан с помощью этого устройства.

Пробовал крутить этим устройством клапан, впаянный в контур. В закрытом состоятии слышто треск, в открытом - тукание, подсчитав время полного хода, можно приоткрыть клапан наполовину.


Кто как решает эту проблему?

Создано 17-08-2007 23:30
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Electron пишет:
Кто как решает эту проблему?
с такой проблемой сталкиваться не приходилось. ниразу.


С уважением, LordN.
Создано 18-08-2007 13:36
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Предлагаю нахер выкинуть этот клапан, благо и без него все работает нормально. Отработано на 48 Санье.
Создано 19-08-2007 13:19
Наверх
air_wave


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
2 den23
а лучше выкинуть ваще все на помойку и купить новое!
не разобравшись в проблеме, лучше не советовать.
Проблема на самом деле становится все актуальнее, потому что производители все чаще расширительные девайсы делают на основе ЭРВ. И если есть возможность не вырезая клапан открыть его, почему не воспользоваться прибором от Electron.
А новый клапан, установить на вальцовке, на входе во внутренний блок или в контуре наружного блока.


Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано 19-08-2007 23:23
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Валяйте! Если Вам важна "канитель", а не результат.
Цитата
air_wave пишет:
И если есть возможность не вырезая клапан открыть его

Это как, если он заклинен?
Опять , возвращаясь к старому, из-за этих понтов недавно сгорел компрессор-скролл. И именно из-за клина ЭРВ. Хотя рядом пашут обычные Лыжи безо-всяких наворотов. Кстати, с теми же самыми компрессорами!
... хотя я неплохо на этом заработал пальцы
Создано 20-08-2007 23:30
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.