voronin1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 09-07-2007
|
Всем привет.
Уважаемые господа, подскажите можно ли на старые трубки от кондиционера с R22 поставить кондиционер с R410 (естественно после промывки, например R11)
Кондиционер с R22 работал всего месяц, компрессор не сгорел.
Просто прихоть заказчика.
|
Создано 09-07-2007 17:49
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
можно. см.мануалы на МЕ.
С уважением, LordN.
|
Создано 09-07-2007 20:15
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
На R410 другие рабочие давления.
Если труба отвечает требованиям,эксплуатации при указанных давлениях тогда можно.
Составители мануалов МЕ не знают какая труба у вас на объекте.
|
Создано 10-07-2007 00:10
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Если делать с умом, то можно почти всё. Там более вы сами же и ответили, когда задавали свой вопрос.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 10-07-2007 07:56
|
|
|
Trahman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 10-07-2007
|
вопрос в мощности, на 410 она на те же трубки больше :fire
|
Создано 10-07-2007 12:39
|
|
|
voronin1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 09-07-2007
|
Спасибо всем кто откликнулся.
Будем пробовать.
Хотя специалисты фирмы, в которой брали кондиционеры категорически против.
|
Создано 10-07-2007 16:39
|
|
|
tower
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 13-07-2007
|
Обычно газовая трубка на 410м имеет меньшее сечение при одинаковой мощности по сравнению с 22м - может в зтом и загвоздка :|
При замене по прихоти заказчика оборудования Мицубиши с22го на 410й (MS-18 на MS-50GA)
старые трубки демонтировать не дали - пол офиса громить надо было - пришлось подрезать газовую трубку и напаивать вставки для штуцеров. После испытания азотом на давление и штатного вакуумирования подцепил на старые магистрали новые комплекты (проложил дополнительно только командную линию) все работает уже третий год без проблем...
|
Создано 15-07-2007 09:01
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Хе, у нас тут 3 трассы проложили под инвертора, а ставить пришлось обычные. Так на всех трассах перепаивали 3/8 под 1/2. ....и всё нормуль, токо паять приходилось у стенок с какой-то новомодной пробкой (соединение под блоком) , мильонеры млин...
Экран сгондобили из фольги для гриля, и картона...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 15-07-2007 22:08
|
|
|
leonclear
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 06-05-2011
|
Цитата |
---|
можно ли на старые трубки от кондиционера с R22 поставить кондиционер с R410 (естественно после промывки |
Да, но с особенной технологией промывки, подробнее тут: переход с R22 на R410.
|
Создано 06-05-2011 02:25
|
|
|
|