GRIDLIK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 24-04-2007
|
Есть сплиты, у которых межблочная связь осуществляется тиристорной модуляцией сетевого напряжения 220V. Наружный блок модулирует отрицательную полуволну, а внутренний - положительную. Это видно осциллом на работающем кондиционере.
На объекте осцилл не очень то используешь, нет условий на стремянке под потолком или на крыше под дождем.
Поэтому я опробовал пробник из двух встречно-параллельно включенных светодиодов.
При измерении на линии связи относительно нейтрали один светодиод отслеживает положительные импульсы, а другой - отрицательные.
Когда на проводном пульте высвечивается "нет связи между внутр и наруж. блоком".
Достаточно ткнуть пробником в линию связи и сразу становится понятно, какой передатчик молчит наружка или внутрянка. В нормальном состоянии они меж собой постоянно беседуют, т.е. светодиоды несинхронно помаргивают.
Замечание.
Пробник контролирует состояние передатчиков внутреннего и наружного блока.
Состояние приемников можно отследить так же светодиодами с меньшими номиналами резиков, после оптопары, на входе в процессор.
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Цитата |
---|
GRIDLIK пишет:
Состояние приемников можно отследить так же светодиодами с меньшими номиналами резиков, после оптопары, на входе в процессор. |
Согласен. Такую фишку применяет DAIKIN на чиллерах с плавным регулированием винтов.
Два светодиода встроены в корпус оптопары.
Только вот в солнечную погоду нихрена не видно если свет рукой не прикрывать. А если прикрывать - том можно случайно не туда пальцы ткнуть, и самому стать светодиодом. =)
|
GRIDLIK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 24-04-2007
|
Клочок бумажки в подзорную трубу скрути, сразу увидишь.
Я светодиоды (красный и зеленый) воткнул в контейнер от фотопленки, замазал термоклеем, обеспечил ток 15мА, т.е. резик около 10 Ком/1Вт. Светят ярко.
Замечание.
При измерении шина немного засаживается,
поэтому в момент тестирования на ПДУ высвечивается "нет связи между внутр и наруж блоками",
но эта надпись исчезает,
когда щуп убираешь с линии связи.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
GRIDLIK пишет:
На объекте осцилл не очень то используешь, нет условий на стремянке под потолком или на крыше под дождем. |
http://www.platan.ru/shop/menu.html?e...yes&qw=hps
и это далеко не лучший пример. есть авометры со встроенным осциллом.
С уважением, LordN.
|