RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Кароче, есть 2 модели Ballu 18 и 24, Трассы были заранее прокинуты причем один стоит на цоколе а второй на 1 этаже. Внешние блоки на крыше ( 3 этаж) . Вот на кой фиг делают под датчик отдельный провод? Те кто кидали, забыли этот момент, насколько я понимаю он снимает показания по температуре конденсации, и изменяет своё сопротивление.
Если на штекер во внутр. блоке припаять "бочку" то на сколько ...
з.ы питание на 24 идет на внешний...че придумать ваще ума не приложу....
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
S.V.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 21
дата регистрации: 18-02-2005
|
Измерьте сопротивление датчика во внешнем блоке. У различных брендов оно разное, но обычно с резистором 10К всё работает (в режиме охлаждения). После данной процедуры эксплуатация кондиционеров в режиме обогрева не допускается.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Слава богу, работать только на холод будут....Щас измерю.
А вот лезть было лень. Лано пасиб.
ps. измерил. 5.86 кОм при t = ~23-24
Какова температура конденсатора (нижняя часть) ? Насколько я понимаю переохлождение при норме в районе 38-32 градуса.... Если нагреть датчик рукой до температуры тела, и потом измерить сопр. то про идее это оно и будет?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
нагреть датчик рукой до температуры тела | и одновремённо мерить
С уважением, LordN.
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
А лучше поставь переменный резистор на 15ком
Если что приедете и подстроите под погоду :)
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Позвонил в сервис Московский, сказали 11кОм самый раз. Видать не первые звоним 8)
А чем грозит такой накол при включении на тепло?
Режим оттайки внешнего блока не будет срабатывать?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Цитата |
---|
Мега пишет:
Если что приедете и подстроите под погоду |
Ага в блат - котедже облгаза
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Причина мне немного знакома, коллеги, Вы сами проверяли или со слов монтажников пишите? Вы удленяли "родной кабель"? Если да, то ищите причину там! Прозвонка!!!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|