_GothiC_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 22-06-2007
|
Доброго дня
Имеем:
1) MSZ-GC25VA / MUZ-GC25VA
2) MSZ-GA71VA / MUZGA71VA
Желание заказчика - отключить возможность работы на тепло, т.е. чтоб ни с пульта ни с в ручном режиме – только холод.
Как это реализовать без хирургии? :sor
__________________________
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944
|
Создано 22-06-2007 19:43
|
|
|
_GothiC_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 22-06-2007
|
Спецы! Неужели никто не знает? Очень нужно
__________________________
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944
|
Создано 23-06-2007 15:00
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
В Питере это Костя Гойдин-климат проф знаю он точнго умеет
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 23-06-2007 17:08
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
блокирни функцию нагрева в ПДУ или замени ПДУ на "холодный"
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 24-06-2007 09:52
|
|
|
_GothiC_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 22-06-2007
|
Цитата |
---|
bigor_2 пишет:
блокирни функцию нагрева в ПДУ или замени ПДУ на "холодный" |
в сервис-мануале про это не нашел
поподробней, пожалуйста
а пульты у них ИМХО одинаковые :(
__________________________
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944
|
Создано 25-06-2007 01:08
|
|
|
_GothiC_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 22-06-2007
|
Цитата |
---|
AII пишет:
В Питере это Костя Гойдин-климат проф знаю он точнго умеет |
Как с ним связаться, в Питере врядли в ближайшее время буду, живу в Херсоне (Украина)-жарко... сезон... :dollar
__________________________
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944
|
Создано 25-06-2007 01:14
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
В своем большенстве РСВ ПДУ универсальны. Холодный от теплого отличается положением дип-переключателей (перемычек). Если нет инфы от производителя, нужно провести экскримент:)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 25-06-2007 13:05
|
|
|
_GothiC_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 22-06-2007
|
Повскрывал все пульты что были Панас, Грии, (до Мицика не добрался пока - в другом офисе на складе :-( ) перемычек нет... будем искать
Думаю что должны быть, в Электре есть, а Миц ведь техника покруче будет
__________________________
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944
|
Создано 26-06-2007 01:22
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Перемычки могут быть не в прямом виде (проволочки), а в виде SMD-компонента (типа резик с маркировкой 0), а сам компонент обозначается типа J.
Более точную информацию можно получить и у самого melco, напишите ему в раздел ЗАДАЙ ВОПРОС ПРОИЗВОДИТЕЛЮ или позвоните в представительство. А то они наверно уже хихикают над нами.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 26-06-2007 09:27
|
|
|
|
_GothiC_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 22-06-2007
|
Цитата |
---|
bigor_2 пишет:
А то они наверно уже хихикают над нами. |
Ничего страшного, пусть люди посмеются - разрядка в сезон.
Все мы когда-то были глупей чем сейчас ;-)
С паяльником не рождаются :D
А Цитата |
---|
bigor_2 пишет:
Перемычки могут быть не в прямом виде (проволочки), а в виде SMD-компонента (типа резик с маркировкой 0), а сам компонент обозначается типа J. |
Есть такое дело, спасибо
__________________________
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944
|
Создано 27-06-2007 00:48
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А может, просто отключить 4-х ходовой клапан?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-07-2007 22:29
|
|
|
_GothiC_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 22-06-2007
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
А может, просто отключить 4-х ходовой клапан? |
это врядли, инвертор ошибку выдаст, а обычный сплит включится - вн.блок обмерзнет и потечет :cry:
__________________________
3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944
|
Создано 18-07-2007 23:27
|
|
|
mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Делается просто.(на пульте управления блокируется кнопка переключения режимов, любым доступным способом. (подложить бумажку под кнопку)
|
Создано 13-07-2008 13:47
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 mik1471
Вы наверное любите решать проблемы с наименьшими затратами? :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 13-07-2008 20:21
|
|
|
kkr-knez
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 54
дата регистрации: 11-06-2008
|
Однозначно, перемычки, но не факт что получится - пульты бывают визуально с одинаковыми платами, но с разной прошивкой...
В тех док для этих блоков сказано лишь о 2-х перемычках (тип пульта KM05B, перемычки J1 и J2) для того, чтобы сделать "разные" пульты для одинаковых блоков в одном помещении, хотя на рис платы (очень поганом / сам вскрыть сейчас не могу) есть еще J3-J5...
Пытайтесь, но через "вынуть батарейки - нажать раз 5 вкл/выкл пульта - внести изменения - вставить батарейки - нажать reset пульта"...
|
Создано 14-07-2008 11:19
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Цитата |
---|
_GothiC_ пишет:
Желание заказчика - отключить возможность работы на тепло, т.е. чтоб ни с пульта ни с в ручном режиме – только холод.
Как это реализовать без хирургии? |
Прошу прощения,а есть смысл клиенту вбухивать деньги в нормальную сплитуху ,когда можно приобрести кондёр без обогрева ,идешевле и сердито !
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-07-2008 23:49
|
|
|
Gotthard
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 13-08-2008
|
А может, просто отключить 4-х ходовой клапан? Да не может, а отключить. Контакт один снять с катушки и все.
|
Создано 19-09-2008 15:13
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Gotthard пишет:
А может, просто отключить 4-х ходовой клапан? Да не может, а отключить. Контакт один снять с катушки и все. |
Не выйдет. При включении на тепло с пульта, сначала будет стоять внутренний вентилятор ожидая прогрева испарителя, а потом кондей выйдет на аварию.
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
Прошу прощения,а есть смысл клиенту вбухивать деньги в нормальную сплитуху ,когда можно приобрести кондёр без обогрева ,идешевле и сердито ! |
Полностью согласен.
К тому же холодных пультов для инверторов не бывает.
|
Создано 19-09-2008 15:39
|
|
|
|