compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Помпа Aspen Mini Aqua при работе издает неприятный звук т.е. когда вкл она жужит и это нормально но после прохождения нескольких циклов откачки она издает какой то "унитазный" звук. После чего она начинает работать как бы на сухую очень громко
помогите пожалуйста, а то это сильно раздражает.
|
Создано 22-06-2007 11:25
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
А она что, постоянно работает? Вообще то когда сухо помпа должна стоять. :o
|
Создано 22-06-2007 12:16
|
|
|
compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Когда сухо она стоит, но когда запускается на сухую то звук очень громкий пока она не заполнится водой потом все нормально но через несколько циклов она как бы травит воздух и после чего опять первый раз работает на сухую т.е. очень громко!
|
Создано 22-06-2007 13:50
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
В руководстве по монтажу насосов SAUERMANN есть такой пункт:
To ensure that the pumps function correctly in the future, ensure that when you first commission them (and after each maintenance operation) that the pump are properly primed. In other words, ensure that the intake tube between that float detection unit and the pump itself is completely filled with water.
Иначе:
...убедитесь, при первом запуске насосов в работу(и после каждой процедуры тех обслуживания), ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НАПОЛНЯЮТСЯ ЖИДКОСТЬЮ - ВПУСКНАЯ ТРУБКА МЕЖДУ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРОЙ И ПОМПОЙ ПОЛНОСТЬ ЗАПОЛНЕНА ВОДОЙ!!!
Я думаю это приемлемо и к Вашему случаю
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 22-06-2007 14:15
|
|
|
compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Помпа водой заполнена но переодически она стравливает воду и начинает работать на сухую очень шумно!
|
Создано 22-06-2007 15:56
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Может у Вас не правильно установлена поплавковаяи камера?
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 22-06-2007 16:25
|
|
|
vlag
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 10-02-2003
|
1 вариант. Звукоизолируйте помпу флексом.
2 вариант. Скорее всего у Вас помпа стоит выше датчика помпы. Когда помпа выключена, вода с подачи помпы через капилярный шланг под действием силы тяжести переткает в датчик и при пуске помпа работает насухо. Сделайте уклон, либо провис в капилярном шланге чтобы вода не перетекала при остановке помпы.
|
Создано 23-06-2007 10:11
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
vlag пишет:
вода с подачи помпы через капилярный шланг под действием силы тяжести переткает в датчик |
Вы когда нибудь, сами, руками, (капиллярный шланг под действием силы тяжести)экспереметировали? Или так лишь бы дать "совет космического масштаба......." типа давай покрасим холодильник в черный цвет...
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 23-06-2007 11:06
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
Капилярный шланг после насоса, как я понимаю, имеет горизонтальный участок, а потом вертикальный. Вот из-за этого участка и возникают проблемы. На вертикальном участке "капилярку" нужно заменить обычным дренажом. Конец "капилярки" должен быть выше уровня воды в поддоне. В общем, читайте ВНИМАТЕЛЬНО руководство по монтажу насоса. Я сейчас держу его в руках, и Ваша ситуация там описана.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 25-06-2007 18:03
|
|
|
|
compaq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 01-06-2007
|
Спасибо за советы!
Будем изучать инструкцию и пробывать.
|
Создано 26-06-2007 08:32
|
|
|
vlag
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 10-02-2003
|
to AII.... aka Alex Petrov... :censored
дурак учится на своих ошибках, умный на чужих
|
Создано 30-06-2007 20:07
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
vlag
Что :censored обиделся? :babr :babr :babr
А Вас каким образом это касается?
Что Гольдштейн не нравится что против халявы я?
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 30-06-2007 20:15
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
vlag
встретится не желаете?
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 30-06-2007 21:45
|
|
|
OGE
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
vlag пишет:
вода с подачи помпы через капилярный шланг под действием силы тяжести переткает в датчик |
вода в проточных помпах типа aspen mini сама никогда не перетекает в датчик. Если помпа отработала 2-3 года то скорее всего работа на сухую обусловлена нарастанием грязи (слизи) на внутренних элементах датчика. Причем этому подвержены как поплавкавые датчики (SI2750, EE 1000 и т.д.) так и электронные (EDC). Рекомендую промыть датчик водой, а если каппилярка датчик-помпа проложена вместе с трубами в коробе заодно проверить и саму каппилярку на предмет пережимания ее трубами.
|
Создано 02-07-2007 09:12
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Скорее всего не работает клапан в насосе. "сухого" включения при нормальной работе быть не должно.
|
Создано 11-07-2007 21:11
|
|
|
|