alex0202
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 16-08-2006
|
Добрый вечер! Такой вопрос : Приехал на заявку по чистке кондея. Магазинчик площадью 30-35 квадратов. Высота потолка 2.20. Семь холодильников, в том числе 2 витрины. Два продавца. В среднем постоянно 2-5 покупателей. Два кодиционера- одному месяц- "Gree", другой- "LG"-2 года. Оба 18-тые. Температура воздуха на улице 25-27 градусов. В помещении при работе "Gree" -20. При включении и работе у "LG" обмерзает газовый кран. Возможно ли это при таких температурных условиях или искать причину обмерзания крана? Манометра с собой не было. "LG" практически чистый ( вообщем- не надо при ответе предлагать почистить конденсатор и внутренний блок)
|
Создано 06-06-2007 23:35
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
alex0202 пишет:
Манометра с собой не было. |
Так они что, "мастера вызывали?"
|
Создано 07-06-2007 09:01
|
|
|
alex0202
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 16-08-2006
|
Цитата |
---|
whip пишет:
Так они что, "мастера вызывали?" |
Очень остроумно. Коллектор висел на другом объекте. Приехал определиться по оплате. Мы, знаете ли, сначала смотрим что нужно делать и сколько это будет стоить и если клиент согласен- работаем.
|
Создано 07-06-2007 16:13
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Невооруженном глазом видно что фреона мало!
|
Создано 07-06-2007 17:07
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
2 alex0202
Дык у вас та же ситуация, что и в теме Что это происходит
Ищите заломы, на 18-й лыже их тоже можно легко сделать.
Кстати испаритель не помешает проверить на зарастание грибами.
2 Мега
невооруженным глазом видно, что вы не в теме.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 07-06-2007 17:29
|
|
|
alex0202
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 16-08-2006
|
Цитата |
---|
whip пишет:
Так они что, "мастера вызывали?" |
Уважаемый Whip! Сегодня пришел как настоящий мастер- с манометром. Если Вам для конкретного ответа на мой конкретный вопрос не хватало только показаний манометра то вот они- 3,9 бар.
|
Создано 08-06-2007 00:52
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
3,9 не должен обмерзать. Если испаритель чистый и грамотно смонтирован к-р.
Где-то с 3,7 бара начинает появляться иней на трубе и кране.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 08-06-2007 16:10
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
alex0202 пишет:
Уважаемый Whip! Сегодня пришел как настоящий мастер- с манометром. Если Вам для конкретного ответа на мой конкретный вопрос не хватало только показаний манометра то вот они- 3,9 бар. |
Что же, информация необходимая, но не достаточная.
Цитата |
---|
air_wave пишет:
3,9 не должен обмерзать. Если испаритель чистый и грамотно смонтирован к-р.Где-то с 3,7 бара начинает появляться иней на трубе и кране. |
Это при каких температурах в цикле, и при каком перегреве?
|
Создано 08-06-2007 17:12
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Перегрев не измерял.
Высокое давление тоже.
А смысл? Заправка заводская, теплообменники чистые, на улице +25 град.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 08-06-2007 18:00
|
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Перегрев не измерял. |
А надо бы...
|
Создано 09-06-2007 11:35
|
|
|
штирлиц
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 529
дата регистрации: 26-11-2005
|
Запусти на тепло, проверь ток, если он аномально растёт, то скорее всего залом
|
Создано 09-06-2007 22:53
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Недавно было, 24 MqQuey, 5 лет никакого сервиса. Ну понятно, нутряк чистка с демонтажем, внешний промывка. После данных процедур запускаем, работает замечательно. Идем и выполняем такие же процедуры с другим. Выходим покурить. На первом кран газовый - кусок льда... Ну и понеслось, условия работы поменялись же... Заломов нет, давление 3.8 - 3.9, конденсатор чистый. Первая мысль надо дозаправить. Вторая мысль испарителя не хватает.
Вторая легче, пришел, а ребята там сидят почти напротив него, опустили в ручную жалюзи вниз, и включили скорость вентилятора на мин. Ставлю жалюзи в норм. положение и вкл вентилятор на максимум. 2-3 минуты всё стаило, давление поднялось до 4.2 - 4.3
Вот так...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 17-07-2007 23:08
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
штирлиц пишет:
Запусти на тепло, проверь ток, если он аномально растёт, то скорее всего залом |
Очень похожая ситуация была у нас...
"Приедте посмотрите где мы накосячили, а то у нас времени разбираться самим нет, очень много объектов, сервисников у нас нет, им деньги платить надо! Можем блок Вам привездти. А то, скажем заказчику ,что техника Ваша ГплохаяНО. И весь ваш бизнес подорвем, а сами уйдем к другому поставщику! Сами мы не местные и пока сезон, нам бы очень хотелось денег заработать. Да, заодно скажите какое давление должно быть у 410, чтоб мои монтажники не парились!..."
Господа дистрибьютеры Вам ничего это не напоминает?
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 17-07-2007 23:48
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Штирлиц это не к Вам!
Я про залом! У нас просили приехать и проверить косяк монтажа!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 17-07-2007 23:50
|
|
|
alex0202
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 16-08-2006
|
Извиняюсь за молчание -комп накрылся. Переустанавливать не было времени. Цитата |
---|
штирлиц пишет:
Запусти на тепло, проверь ток, если он аномально растёт, то скорее всего залом |
Переключал на тепло и на холод. Результата нет. Ток немного завышен. Заломов нет. Трасса элементарная. Внутренний блок- через стену наружный. Все чистое. Заправка по весам, но при этом давление на всасе занижено. Обмерзать начинает так : труба от отделителя или компрессор, затем отделитель, затем газовая труба, вентиль и т.д. Мне кажется проблема в отделителе, есть возможность поменять компрессор, но сейчас нет времени. Дозаправил газом(фазой) пока поработает, а дальше посмотрим.
|
Создано 08-08-2007 00:02
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Был случай из за влаги в системе обмерзал именно отделитель жидкости. Очень долго возились, сушили фильтрами осушителями, вакуумировали, перезаправляли. На станции Би Лайна бомжи сперли медь, электрику оставили, вот кодей и насосал в отделитель влагу. Всетаки мы её удалили.!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 08-08-2007 07:31
|
|
|
Sergey P.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 31-08-2007
|
Чтобы не плодить темы, вопрос такой: у меня стоит кондиционер LG семерка. Сам я в этом деле не очень, так что за глупые вопосы ногами прошу не пинать!
Так вот. Включаю на охлаждение, начинает обмерзать кран, который стоит на всосе. Потом начинает обмерзать верхняя трубка на выходе одного контура испарителя (на второй фото это видно).
Потом обмерзает входная трубка этого-же контура испарителя (на самом нижнем фото это видно).
Что-бы это могло быть?
При полностью открытых вентилях давление на всосе 3 Атм.
При полностью закрытых вентилях - 6 Атм.
В режиме нагрева на нагнетании тоже не более 6 Атм.
При переключении на нагрев, нагревается все тот-же один контур испарителя.
Два оставшиеся контура комнатной температуры как при охлаждении, так и при нагреве.
Спец сказал фреон в норме. При проверке систему вакуумировали, ток компрессора в норме.
Он высказал предположение, что это реверсивный клапан не исправен.
Спец подрегулировал вентилем давление, поставил 4,5. Кран практически не обмерзает, но как и раньше, в исперителе работает только один контур.
|
Создано 31-08-2007 10:33
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
:sm Цитата |
---|
Sergey P. пишет:
При полностью закрытых вентилях - 6 Атм. |
Цитата |
---|
Sergey P. пишет:
Спец подрегулировал вентилем давление, поставил 4,5. | :sm
|
Создано 31-08-2007 10:41
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого челловека :)
|
Создано 31-08-2007 10:45
|
|
|
|
Sergey P.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 31-08-2007
|
Я может что-то не так написал?
Вы просто скажите. Поднятые дыбом волосы, к сожалению, мне ни о чем не говорят...
Я могу у него уточнить. Что не так?
|
Создано 31-08-2007 11:01
|
|
|
Sergey P.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 31-08-2007
|
Уточняю: давление на всосе.
|
Создано 31-08-2007 11:02
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
To Sergey P.
Какая длина трассы, какая температура на улице?
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 31-08-2007 11:19
|
|
|
Sergey P.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 31-08-2007
|
В момент проверки на улице было +15 градусов. Длина трасы около 1,5 метра.
|
Создано 31-08-2007 11:28
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
А когда на улице больше +20 обмерзание есть?
Какая температура воздуха на входе в испаритель по мокрому термометру?
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 31-08-2007 11:39
|
|
|
Sergey P.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 31-08-2007
|
Да. Я заметил это, когда на ночь оставил включенный кондиционер. На улице было +22 +24 градуса. В помещении 29. Я выставил температуру +24. Первые минут 30 охлаждал нормально. А потом перестал. Утром в помещении было +28. На кране сосулька с кулак. Верхняя часть испарителя все в шубе.
Мне спец сказал, типа, поклацай охлаждение-обогрев. Может реверсивный клапан залип. Ничего не помогло.
Кондиционеру 2 года. Включается редко и не на долго. Только недавно я его включал на ночь. А раньше на 1-3 часа. На обогрев при температуре наружного воздуха ниже +5 не включал. Масляных потеков в местах соединения нет. Фильтры чистые.
|
Создано 31-08-2007 11:48
|
|
|
Sergey P.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 31-08-2007
|
Цитата |
---|
AII пишет:
Какая температура воздуха на входе в испаритель по мокрому термометру? |
К сожалению не меряли...
Трубка на выходе из испарителя начинает замерзать через 15-20 минут работы кондиционера.
А трубка на входе - через 30-40 минут. На третем фото это видно.
Замерзает ТОЛЬКО одна из трех трубок контура.
|
Создано 31-08-2007 11:49
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Для начала систему лучше бы заправить заново.
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 31-08-2007 12:04
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
Цитата |
---|
AII пишет:
Для начала систему лучше бы заправить заново. |
По весам, предварительно тщательно отвакуумировать
|
Создано 31-08-2007 16:01
|
|
|
hromoi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 145
дата регистрации: 20-09-2006
|
да, не забыть открыть все краны
|
Создано 31-08-2007 16:01
|
|
|
Sergey P.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 23
дата регистрации: 31-08-2007
|
Цитата |
---|
hromoi пишет:
Цитата
Sergey P. пишет:
При полностью закрытых вентилях - 6 Атм.
Цитата
Sergey P. пишет:
Спец подрегулировал вентилем давление, поставил 4,5.
|
Цитата |
---|
hromoi пишет:
Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого челловека |
А что было в моем ответе не так? Вы не обьяснили.
Что-то не то с давлением?
|
Создано 31-08-2007 16:25
|
|
|
|