Привезли наружный OU30RC и внутренний WMN30 ELECTRA.
Согласно инструкции по установке - питание должно подводится ко внутреннему блоку - даже кусок кабеля на заводе был прикреплен.
По факту - на клемнике наружного блока совсем не такое расключение как должно быть по схеме. Питание можно подвести и ко внешнему и к внутреннему блоку. Но если подводить к наружному - кондиционер не запускается, если к внутреннему - такая схема не предусмотрена инструкцией.
Подскажите, кто сталкивался?
И еще вопрос - на наружке указано что в случае присоединения указанного внутреннего блока, необходимо устанавливать на фреоновую магистраль, дословно, "Restrictor assembly".
shorty пишет:
Согласно инструкции по установке - питание должно подводится ко внутреннему блоку - даже кусок кабеля на заводе был прикреплен.
Цитата
shorty пишет:
если к внутреннему - такая схема не предусмотрена инструкцией.
Четоничегонепонял :sor
Сталкивался с такими вариантами у Матвея, но проблем не было... Питание подавали в одних случаях на наружный блок, в других - на внутренний.
Цитата
shorty пишет:
"Restrictor assembly".
Дословно - "ограничительная сборка" Мож что-то имитацирующее длинную трассу, чтоб краны не обмерзали :sor ?
Карочи дело так обстояло:
1. Приехало на объект два комплекта нар. и вн. WMN ELECTRA в нужной компоновке.
2. Начали ставить. В инструкции пишется - для нар. блоков до 10 кВт по холоду питание подводится на внутренний блок (т.е. на клемнике наружного блока нет разъемов для подвода питания), если больше 10 кВт - на наружный.
3. На руках - WMN30, 8,5 кВт по холоду - а клемник на наружке с разъемами для подвода питания...
4. Подключили питание к наружке, стали запускать - в сети напряжение просаживается, но компрессор молчит, побоялись что-то сжечь, сразу выключили. И так с обоими комплектами.
Цитата
DimaD пишет:
Дословно - "ограничительная сборка" Мож что-то имитацирующее длинную трассу, чтоб краны не обмерзали ?
Возможно. На наружке, кстати, указано что это самый ограничитель должен идти вместе с внутренним блоком. Но в коробке ничего нет...
Electra может подключаться к питанию либо внутренний блок, либо наружный, либо оба блока.
Это чётко прослеживается по схеме наружного блока, обычно также указывается в инструкции по монтажу. Если в случае двустороннего питания не подвести питание к наружнему блоку, то на пускатель компрессора не подаётся сила, только управление.
Цитата
shorty пишет:
4. Подключили питание к наружке, стали запускать - в сети напряжение просаживается, но компрессор молчит, побоялись что-то сжечь, сразу выключили. И так с обоими комплектами.