Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Очень высокое давление всасывания на Samsung 24000 btu
.: Очень высокое давление всасывания на Samsung 24000 btu
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Очень высокое давление всасывания на Samsung 24000 btu»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, о чём может говорить аномально высокое давления всасывания на кондиционере Samsung 24000 btu (9 атмосфер)... кондиционер не вырабатывает холод... Заранее благодарю.

http://splitmaster.info
Создано 20-05-2007 22:35
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
О том что компрессор не работает - 99%.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 20-05-2007 22:58
Наверх
bigor_2
практик


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
Скорее всего компрессор поршневой и в нем сработал предохранительный клапан, вот и идет байпасирование нагнетания на всас. Скорее всего компрессор на замену:(

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Создано 21-05-2007 02:19
Наверх
dsa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
Если компрессор работает, то может четырёхходовой клапан неисправен.

C уважением, dsa

С уважением, dsa.
Создано 21-05-2007 06:37
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
Спасибо за ответы... на счёт четырехходового - не думаю, так как он или грел или охлаждал бы... кондей работает как вентилятор...

http://splitmaster.info
Создано 21-05-2007 09:17
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
Закройте запорный кран на всасе и повесьте туда манометр. Если компрессор не сможет создать вакуум, то скорее всего клапана полетели после зимы.
Создано 21-05-2007 12:04
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
После зимы или нет не знаю, но знаю что на 18-х и 24-х Гнусмасах компрессора гав..о :censored

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 21-05-2007 18:10
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
2 shorty
получается закрыть кран надо на подаче, что бы сделать вакуум...

http://splitmaster.info
Создано 21-05-2007 22:12
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
2 kompas
на счёт компрессоров не буду говорить... как по мне, так Самсунги полностью и целиком не очень..... мягко говоря...

http://splitmaster.info
Создано 21-05-2007 22:14
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
Цитата
rodnin пишет:
получается закрыть кран надо на подаче, что бы сделать вакуум...


Подумайте еще раз ;)
Создано 21-05-2007 23:28
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
2 shorty
правильно... перекрыта подача, всасывание происходит... в линии постепенно создается вакуум... если я не прав, поправьте меня, где я ошибся....

http://splitmaster.info
Создано 22-05-2007 09:15
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
2 rodnin

В случае, если нужно свакуумировать всю систему - правильно.

Если нужно проверить только компрессор - зачем ждать так долго?
Создано 22-05-2007 10:16
Наверх
litos


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
По моему четырехходовой глючит
Создано 22-05-2007 14:59
Наверх
dsa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
to rodnin

А что будет если клапан в среднем положении?

С уважением, dsa

С уважением, dsa.
Создано 22-05-2007 21:50
Наверх
rodnin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
2 dsa...
подскажите что будет? :oops:

http://splitmaster.info
Создано 23-05-2007 00:51
Наверх
dsa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
Компрессор будет давить на всасывание.

С уважением, dsa

С уважением, dsa.
Создано 23-05-2007 06:17
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.