DAC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 29-07-2006
|
Здравствуйте!
Помогите советом, кто сталкивался с похожей ситуацией.Клиент хочет установить кондиционеры "сплит система 12-24.000 Btu". В помещении где будут устанавливаться кондиционеры есть проблемы с отводом дренажа. Клиент предлагает установить дренажный насос в корпусе внутреннего блока чтобы его небыло видно.Посоветуйте, имеються ли вообще такие дренажные насосы такого размера чтоб их можно было установить во внутренний блок, если нет то какие варианты возможны? Заранее благодарен.
|
Создано 02-11-2006 17:56
|
|
|
K_proff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вот один из вариантов.
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...479968.pdf
|
Создано 02-11-2006 18:07
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Да сколько хочешь их есть. Только придётся либо вам, либо клиенту раз в три месяца минимум прочищать датчик от грязи, если он поплавковый. А то поплавок зависает в вехнем положении по причине ядрёной слизи, и насосу при сухой работе довольно быстро придет каюкъ... Да и не поплавковый придется мыть тоже. По той же причине. И по весне, при первом после зимы пуске на холод придётся заливать во внутренний блок стакан воды, если насос установлен выше датчика.
Если потолок подвесной, то во внутреннем блоке ставится только датчик, а насос - за потолком. Крепить насос лучше через амортизирующую проставку, чтобы сильно не резонировал.
В принципе, всё.
|
Создано 02-11-2006 19:03
|
|
|
EVT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 299
дата регистрации: 24-11-2004
|
Любой дренажный насос в большинство настенных блоков засунуть невозможно. :sor
Выход в данной ситуации следующий: за планкой внутреннего блока в стене делается ниша (выштрабливается). В нее устанавливается помпа. Этот вариант многократно опробован.
|
Создано 02-11-2006 20:53
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
to DAC
ставим примерно на половину блоков насосы, так уж получается.
в общем, разместить в сплите насос проточного типа можно, но проблемно его затем обслуживать - приходится чуть-ли не (при)снимать весь блок.
если проще, то есть такое чудо - EDC Limpet - что-то типа насоса накопительного типа для блоков настенного типа. Приставляется снизу к блоку, дренаж напрямую во внутреннюю емкость, разбирается легко, чистится легко (возможно даже самим клиентом). Только видно его - единственный недостаток.
здесь более подробная инфа - http://www.edcinternational.com/
|
Создано 03-11-2006 03:54
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
alpha пишет:
есть такое чудо - EDC Limpet | кто продает, сколь стоит?
С уважением, LordN.
|
Создано 03-11-2006 08:19
|
|
|
Менеджер
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 111
дата регистрации: 01-04-2005
|
Господа, хочу вернуться к вопросу о слизи.
У нас есть очень хорошее средство для предотвращения образования слизи в дренажных ваннах и трубах. Средство называется QwikTreat
http://www.promholod.com/firm-list.ph...p=Advanced
Не сочтите за рекламу.
|
Создано 03-11-2006 09:30
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
to LordN
в Русклимате спросите, о цене говорить не буду, но сопоставима с ихними же проточными Pacific (это которые в желтом корпусе, кто не знает :D )
|
Создано 04-11-2006 04:20
|
|
|
DAC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 29-07-2006
|
Уважаемые господа примного благодарен за помощь, буду делать выводы.
|
Создано 04-11-2006 10:37
|
|
|
|
TARANTINO
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 64
дата регистрации: 05-04-2006
|
Присоединяюсь к EVT - если гипсокартон, то ваще фигня - за пластиной делаешь отвестие ставишь сарумян 2750 вроде, поплавок во внутр блок, насос за пластину и блоком закрваешь тока вату подальше убери - она все-же греется. 100 раз ставили!
|
Создано 23-11-2006 19:35
|
|
|
stepa19233
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 22-02-2007
|
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПИШУ ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕЛОР
Вопросы: Конструкция кондиционеров. Основные режимы работы кондиционеров. Работа кондиционера в режиме охлаждения. Работа холодильной машины в режиме теплового насоса. Работа кондиционера при низкой температуре окружающего воздуха.
ОТВЕТЬТЕ ХОТЯБЫ НА КАКИЕ МОЖЕТЕ ВОПРОСЫ!!! pray pray help help [U][B][COLOR=red]
stepa
stepa
|
Создано 22-02-2007 17:34
|
|
|
jetcool
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
|
Цитата |
---|
Менеджер пишет:
У нас есть очень хорошее средство для предотвращения образования слизи в дренажных ваннах и трубах. Средство называется QwikTreat
...........................................
Не сочтите за рекламу |
Не переживайте, именно так и сочли. :)
Проблема вашего сайта - в отсутствии прайса. Когда надо выставить смету, проще получить цены и заложить комплектуху Острова или Морены; пересмотрите сайт - и люди потянутся :D
С уважением, jetcool
|
Создано 22-02-2007 19:53
|
|
|
|