Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Эвакуация этиленгликоля, последствия для трубопроводов.
.: Эвакуация этиленгликоля, последствия для трубопроводов.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Эвакуация этиленгликоля, последствия для трубопроводов.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Duglas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
help Уважаемые коллеги, приветствую Всех. Часто посещаю форум в качестве "посетителя". Есть много полезной инфы, за что всем спасибо.Заранее благодарю всех кто откликнется на мой вопрос. Проблема состоит в том, что мне необходимо эвакуировать из системы порядка 10 тон раствора этиленгликоля на период 5-6 месяцев. Срок не маленький поэтому корозия трубопроводов не избежна. Что можно предпринять что бы избежать корозии труб? Либо просто промыть систему перед заправкой этиленгликоля? Готов выслушать любые предложения.
Создано 04-10-2006 12:02
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
Если не предполагается разгерметизация системы, я бы попробовал надавить азотом.
Не знаю, правда, как воздушники себя поведут.
Создано 04-10-2006 15:06
Наверх
Duglas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
Я над этим думал, но во первых: с воздушниками проблему решить не сложно, разгерметизация трубопровода неизбежна при эвакуации этиленгликоля объём всё-таки не малый. Во вторых есть ли смысл давить азот без вакумировки.
Создано 04-10-2006 18:01
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
Разгерметизация системы произойдет, если вы ее сами и разгерметизируете.
Свакуумировать - сомневаюсь... А если надавить азотом, то какое-то избыточное давление но останется, в любом случае воздух вы оттуда вытесните.
Создано 05-10-2006 17:02
Наверх
Duglas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
Уважаемый коллега shorty , поясните, как можно слить 10 тон р-ра с системы и при этом не завоздушить трубопровод. Осмелюсь напомнить ,что в составе воздуха 76% азота,а кислорода всего около 21%. Вот эти 21% и влияют на окисление.
Создано 06-10-2006 15:18
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Duglas пишет:
как можно слить 10 тон р-ра с системы и при этом не завоздушить трубопровод
можно я за него отвечу? :)
никак.
но вот после того как система будет освобождена от гликоля воздух можно вытеснить азотом. этот процесс в просторечьи именуется продувкой. естессна, абсолютно весь кислород удалить не удастся, что-то останется, но уже не 21%, а значительно меньше. кроме того, оставляя в системе (если возможно) избыточное давление - препятствуем проникновению новых порций кислорода. тот что останется - свяжется окислами, давление немного упадёт, но поскольку оно останется больше атмосферного ...

С уважением, LordN.
Создано 06-10-2006 19:02
Наверх
shorty
Disputant


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
Вот, вот. gf

=)
Создано 06-10-2006 20:04
Наверх
Duglas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
Уважаемый LordN, я об этом думал. Так как перепад высот между насосной и ЦК 35 метров наверное целесообразно продувать с верхней точки. Каково ваше мнение?

С уважением Duglas.
Создано 07-10-2006 09:19
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Duglas пишет:
Каково ваше мнение?

если б этим занялся именно я - только с нижней точки.
1. один балон весит без малого 80кг.
2. плотность сухого азота выше плотности влажного воздуха.
но даже если б было наоборот, все равно, не полез бы с балонами на крышу. :D

С уважением, LordN.
Создано 07-10-2006 10:55
Наверх
Duglas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
Уважаемый коллега, у меня и голове не было мысли лезть с балоном на крышу. Я обычно использую для этого кислородные шланги.
О плотности сухого азота был не в курсе.
Спасибо. С уважением Duglas.
Создано 07-10-2006 11:20
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы