Duglas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
|
Уважаемые коллеги, приветствую Всех. Часто посещаю форум в качестве "посетителя". Есть много полезной инфы, за что всем спасибо.Заранее благодарю всех кто откликнется на мой вопрос. Проблема состоит в том, что мне необходимо эвакуировать из системы порядка 10 тон раствора этиленгликоля на период 5-6 месяцев. Срок не маленький поэтому корозия трубопроводов не избежна. Что можно предпринять что бы избежать корозии труб? Либо просто промыть систему перед заправкой этиленгликоля? Готов выслушать любые предложения.
|
Создано 04-10-2006 12:02
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Если не предполагается разгерметизация системы, я бы попробовал надавить азотом.
Не знаю, правда, как воздушники себя поведут.
|
Создано 04-10-2006 15:06
|
|
|
Duglas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
|
Я над этим думал, но во первых: с воздушниками проблему решить не сложно, разгерметизация трубопровода неизбежна при эвакуации этиленгликоля объём всё-таки не малый. Во вторых есть ли смысл давить азот без вакумировки.
|
Создано 04-10-2006 18:01
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Разгерметизация системы произойдет, если вы ее сами и разгерметизируете.
Свакуумировать - сомневаюсь... А если надавить азотом, то какое-то избыточное давление но останется, в любом случае воздух вы оттуда вытесните.
|
Создано 05-10-2006 17:02
|
|
|
Duglas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
|
Уважаемый коллега shorty , поясните, как можно слить 10 тон р-ра с системы и при этом не завоздушить трубопровод. Осмелюсь напомнить ,что в составе воздуха 76% азота,а кислорода всего около 21%. Вот эти 21% и влияют на окисление.
|
Создано 06-10-2006 15:18
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Duglas пишет:
как можно слить 10 тон р-ра с системы и при этом не завоздушить трубопровод | можно я за него отвечу? :)
никак.
но вот после того как система будет освобождена от гликоля воздух можно вытеснить азотом. этот процесс в просторечьи именуется продувкой. естессна, абсолютно весь кислород удалить не удастся, что-то останется, но уже не 21%, а значительно меньше. кроме того, оставляя в системе (если возможно) избыточное давление - препятствуем проникновению новых порций кислорода. тот что останется - свяжется окислами, давление немного упадёт, но поскольку оно останется больше атмосферного ...
С уважением, LordN.
|
Создано 06-10-2006 19:02
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Вот, вот.
=)
|
Создано 06-10-2006 20:04
|
|
|
Duglas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
|
Уважаемый LordN, я об этом думал. Так как перепад высот между насосной и ЦК 35 метров наверное целесообразно продувать с верхней точки. Каково ваше мнение?
С уважением Duglas.
|
Создано 07-10-2006 09:19
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Duglas пишет:
Каково ваше мнение? |
если б этим занялся именно я - только с нижней точки.
1. один балон весит без малого 80кг.
2. плотность сухого азота выше плотности влажного воздуха.
но даже если б было наоборот, все равно, не полез бы с балонами на крышу. :D
С уважением, LordN.
|
Создано 07-10-2006 10:55
|
|
|
|
Duglas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
|
Уважаемый коллега, у меня и голове не было мысли лезть с балоном на крышу. Я обычно использую для этого кислородные шланги.
О плотности сухого азота был не в курсе.
Спасибо. С уважением Duglas.
|
Создано 07-10-2006 11:20
|
|
|
|