непомнящий
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 03-10-2006
|
ситуация: приточная установка с нагревателем и охладителем но нагреватель(калорифер) не "обвязан по воде" вопрос: как включить внешний блок марки mitsubishi Hevy FDC 506 HE S3 в режим нагрева( что нужно изменить внутри?) не используя пульт управения от внутреннего блока. Вшкафу автоматики приточки есть лишь "сухой контакт" разблокировки холодильной установки
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
FDC506HES3 в вашей системе является ККБ (холодильной установкой)?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Чтобы приточная установка работала по теплу от ККБ MHI можно использовать капиллярный термостат, который в зимнем режиме защищает водяной теплообменник от размораживания.
С помощью термостата включаете-выключаете компрессор, вентилятор и реверсивный клапан. Но для этого в контуре не должно быть ТРВ с клапаном и обвязка испарителя должна соответствовать гидравлической схеме внутреннего блока MHI
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|