Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Проблемы - чиллеры McQuay
.: Проблемы - чиллеры McQuay
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Проблемы - чиллеры McQuay»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Tim_


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 13-09-2006
Уважаемые коллеги! Доброго времени суток!

Есть одна пока неразрешимая проблема с чиллерами MCQuay. Она заключается в следующем: давление всасывания, отображаемое контроллером Microtech 2 pus не соответсвует действительности, т.е. контроллер занижает реальное значение давления, например, по контроллеру давление всасывания 3.2 бар, хотя в действительности оно по внешнему механическому(или электронному) манометру, подключенному на всасе непосредственно около датчика давления всасывания равно 4.7 бар. Таким образом, контроллер видит неверное давление всасывания, хотя оно для него(контроллера) является истинным параметром и начинает разгружать компрессоры и периодически загоняет чиллер в аварию по низкому давлению всасывания. Даление 3.2. бар отображаемое контроллером конечно маловато для фреона 407 и поэтому происходит вышеописанная ситуация: разгузка и авария по низкому. Контроллер имеет возможность корректировки значанией с аналоговых входов, но только если они подключены непосредственно к аналоговым входам контроллера, например, можно откорректировать и внести поправку к значениям по температуре воды, давления нагнетания, темпреатуре нагнетания, давления масла и т.д. Но датчик давления всасывания подключен не к контроллеру, а к модулю управлнеия электронным ТРВ, и показания на контроллеры этого давления видимо просто передаются по шине, такми образом нет возможности корректировки дваления всасывания. Неисравность датчика исключена, т.к. такая ситуация прослеживается на всех контурах не одного чиллера. Чиллеры серии MCPower и ALS, на 407 и 134 фреонах.
КАК БЫТЬ? Может кто нибудь сталкивался в похожей ситуацией, или просто подскажет выход из положения?
Создано 13-09-2006 14:05
Наверх
jetcool


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 898
дата регистрации: 29-09-2003
Даа.....Делаааа...Не, с такой бякой не сталкивался. Но вот что вспомнил...
Ведь сам по себе датчик - резистор с переменным сопротивлением, не так ли? Если "да", то есть возможность пошаманить. К примеру, подсоединить в параллель подстроечный резистор и попробовать отрегулировать сигнал на контроллер. Подобным образом мы обманывали примитивные REGIN'овские контроллеры при необходимости повысить температуру приточного воздуха (без замены датчика).

С уважением, jetcool
Создано 14-09-2006 21:52
Наверх
resonator


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 15-07-2006
Чего-то я не понимаю. Реальное давление в линии ВЫШЕ того что "видит" контроллер, но при разгрузке компрессоров машина отключается по низкому давлению. Наоборот, "мнимое" низкое давление должно вырасти, а реальное вообще будет завышенным.
Создано 18-09-2006 15:33
Наверх
Zawin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 29-08-2006
какое у вас стоит ТРВ (производитель) и плата контроля ТРВ. Похожая ситуация была.Попробуем разобраться с вашей. :book
Создано 19-09-2006 09:41
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.