Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Всё равно газовый кран обмерзает!!!
.: Всё равно газовый кран обмерзает!!!
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Всё равно газовый кран обмерзает!!!»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Petrofff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-09-2006
Samsung 12. Фильтры внутреннего блока чистые, крыльчатка тоже. Наружный теплообменник
чистый.Холодит замечательно. Давление в газовой магистрали 3.5. Длина всего фреонопровода 1,5 - 1,7 метра. И всё равно обмерзает газовый кран . Что ещё может быть?
Создано 04-09-2006 19:28
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
Цитата
Petrofff пишет:
Что ещё может быть?

Да все то же самое: http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=17&TID=32124

Создано 05-09-2006 09:36
Наверх
lasa


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 01-04-2005
утилизируйте 400 гр. хладогента.
Создано 05-09-2006 11:30
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
НУ хусим с ним. Не ремонтируй технику которая работает.
Создано 05-09-2006 22:05
Наверх
Petrofff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-09-2006
Ага, тогда будет жидкосный обмерзать.
Создано 06-09-2006 21:17
Наверх
maxim b


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 21-07-2004
Увеличь длинну трассы до 3-х метров и заправь по весам.
Иначе в жару будет плохо работать, а в прохладную погоду обмерзать.
Проверено.
С уважением.
Создано 21-09-2006 14:57
Наверх
555alex555


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 18-09-2006
всеравно они всегда обмерзяют
Создано 22-09-2006 11:13
Наверх
bsv


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
Цитата
Увеличь длинну трассы на 3-и метра

Точно!
Создано 22-09-2006 12:14
Наверх
alex0202


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 16-08-2006
Цитата
lasa пишет:
утилизируйте 400 гр. хладогента.

Тогда действительно начнет обмерзать жидкостной вентиль.


Цитата
Petrofff пишет:
Давление в газовой магистрали 3.5

Давление на всасе зависит,вообще-то, от температуры воздуха на улице и в помещении, но 3.5- маловато. Попробуй дозаправить газом( не жидким!) до давления 3.9-4.0. Фреон давай только газовой фазой, частями не более 100 грамм за раз. Если вентиль оттает раньше чем давление достигнет 3.9, оставь так и дай поработать. У меня помогало.
Создано 23-09-2006 16:00
Наверх
88897


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-10-2006
Согласен с алексом 0202 , надо пульнуть немного газа, именно газом а не жидкостью, если не будет брать и давление не будет расти, облей баллон с фреоном горячей водой, потом он сам побежит в компрессор , лучще жидкого, а вот 3,5 давление маловато...
Создано 09-10-2006 13:21
Наверх
1qwer


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-09-2006
Создано 09-10-2006 20:26
Наверх
Olmer79


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
Инструкцию читали? Какие у него рабочие температуры? Не от +21 для наружки ли начинаются? А то в нашу Расею всякое ведь по дешевке поставляют... :)
Закройте ему пятую часть теплообменника картонкой и посмотрите на результат. Имхо, переразмерен сей чудный девайс слишком.

Рисунок
Создано 28-10-2006 14:42
Наверх
SERG_711


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
[quote]Petrofff пишет:
Samsung 12. Фильтры внутреннего блока чистые, крыльчатка тоже. Наружный теплообменник
чистый.Холодит замечательно. Давление в газовой магистрали 3.5. Длина всего фреонопровода 1,5 - 1,7 метра. И всё равно обмерзает газовый кран . Что ещё может быть?
А ВЫ инструкцию по ЭКСПЛУАТАЦИИ читали??
Какая температура за "бортом"?
Если так уж нуно "Насиловать" машинку так поставь "зимний комплект".
Создано 28-10-2006 20:17
Наверх
TARANTINO


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 64
дата регистрации: 05-04-2006
а я заметил что 18 и 24 при похолодании ваще любят обмерзать! давление-то падает чуток
Создано 23-11-2006 19:37
Наверх
Andrewdll


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 15-12-2006
хмм... Samsung - в целом нам такой бренд не по нраву пришелся, хлопотный он слишком
много мелочей, из-за которых большие неприятности с клиентами
Создано 22-12-2006 08:40
Наверх
Duglas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
За десять лет работы в моей практике был аналогичный случай. Что только с блоком не делали все равно обмерзал газовый порт причем не зависимо от температуры наружного воздуха. Причина была самая банальная. Монтажники передовили газовую трубу на выходе из вн. блока Samsung 24. Давление на всасе как раз и было 3,1- 3.3. Проверте на всякий случай.
С уажением duglas/
Создано 22-12-2006 09:33
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.