Petrofff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-09-2006
|
Samsung 12. Фильтры внутреннего блока чистые, крыльчатка тоже. Наружный теплообменник
чистый.Холодит замечательно. Давление в газовой магистрали 3.5. Длина всего фреонопровода 1,5 - 1,7 метра. И всё равно обмерзает газовый кран . Что ещё может быть?
|
Создано 04-09-2006 19:28
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
Petrofff пишет:
Что ещё может быть? |
Да все то же самое: http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=17&TID=32124
|
Создано 05-09-2006 09:36
|
|
|
lasa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 01-04-2005
|
утилизируйте 400 гр. хладогента.
|
Создано 05-09-2006 11:30
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
НУ хусим с ним. Не ремонтируй технику которая работает.
|
Создано 05-09-2006 22:05
|
|
|
Petrofff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-09-2006
|
Ага, тогда будет жидкосный обмерзать.
|
Создано 06-09-2006 21:17
|
|
|
maxim b
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 21-07-2004
|
Увеличь длинну трассы до 3-х метров и заправь по весам.
Иначе в жару будет плохо работать, а в прохладную погоду обмерзать.
Проверено.
С уважением.
|
Создано 21-09-2006 14:57
|
|
|
555alex555
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 18-09-2006
|
всеравно они всегда обмерзяют
|
Создано 22-09-2006 11:13
|
|
|
bsv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 455
дата регистрации: 23-06-2002
|
Цитата |
---|
Увеличь длинну трассы на 3-и метра |
Точно!
|
Создано 22-09-2006 12:14
|
|
|
alex0202
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 79
дата регистрации: 16-08-2006
|
Цитата |
---|
lasa пишет:
утилизируйте 400 гр. хладогента. |
Тогда действительно начнет обмерзать жидкостной вентиль.
Цитата |
---|
Petrofff пишет:
Давление в газовой магистрали 3.5 |
Давление на всасе зависит,вообще-то, от температуры воздуха на улице и в помещении, но 3.5- маловато. Попробуй дозаправить газом( не жидким!) до давления 3.9-4.0. Фреон давай только газовой фазой, частями не более 100 грамм за раз. Если вентиль оттает раньше чем давление достигнет 3.9, оставь так и дай поработать. У меня помогало.
|
Создано 23-09-2006 16:00
|
|
|
|
88897
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-10-2006
|
Согласен с алексом 0202 , надо пульнуть немного газа, именно газом а не жидкостью, если не будет брать и давление не будет расти, облей баллон с фреоном горячей водой, потом он сам побежит в компрессор , лучще жидкого, а вот 3,5 давление маловато...
|
Создано 09-10-2006 13:21
|
|
|
1qwer
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-09-2006
|
|
Создано 09-10-2006 20:26
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Инструкцию читали? Какие у него рабочие температуры? Не от +21 для наружки ли начинаются? А то в нашу Расею всякое ведь по дешевке поставляют... :)
Закройте ему пятую часть теплообменника картонкой и посмотрите на результат. Имхо, переразмерен сей чудный девайс слишком.
|
Создано 28-10-2006 14:42
|
|
|
SERG_711
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 08-03-2005
|
[quote]Petrofff пишет:
Samsung 12. Фильтры внутреннего блока чистые, крыльчатка тоже. Наружный теплообменник
чистый.Холодит замечательно. Давление в газовой магистрали 3.5. Длина всего фреонопровода 1,5 - 1,7 метра. И всё равно обмерзает газовый кран . Что ещё может быть?
А ВЫ инструкцию по ЭКСПЛУАТАЦИИ читали??
Какая температура за "бортом"?
Если так уж нуно "Насиловать" машинку так поставь "зимний комплект".
|
Создано 28-10-2006 20:17
|
|
|
TARANTINO
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 64
дата регистрации: 05-04-2006
|
а я заметил что 18 и 24 при похолодании ваще любят обмерзать! давление-то падает чуток
|
Создано 23-11-2006 19:37
|
|
|
Andrewdll
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 15-12-2006
|
хмм... Samsung - в целом нам такой бренд не по нраву пришелся, хлопотный он слишком
много мелочей, из-за которых большие неприятности с клиентами
|
Создано 22-12-2006 08:40
|
|
|
Duglas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 21-03-2006
|
За десять лет работы в моей практике был аналогичный случай. Что только с блоком не делали все равно обмерзал газовый порт причем не зависимо от температуры наружного воздуха. Причина была самая банальная. Монтажники передовили газовую трубу на выходе из вн. блока Samsung 24. Давление на всасе как раз и было 3,1- 3.3. Проверте на всякий случай.
С уажением duglas/
|
Создано 22-12-2006 09:33
|
|
|
|