Vovan2109
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 04-05-2006
|
Здравствуйте !!!!
Вот вопросы возникли после установки этого кондиционера:
1) на наружних кранах скапливается конденсат, капли воды висят - это нормально ( при утечке то вроде обмерзают) ? Холодит нормально, только вчера запустили и дозаправили , всё по технологии, даже давлёнку по низкому замерили в работе - при 30 градусах 4,2 бар
2) компрессор в наружнем блоке мацушита - как он вообще (поработает или как) ?
3) компрессор обмотан лоскутом войлока плотно сверху - донизу , а греется здраво , но по защите пока не вырубался, есть ли смысл снять этот войлок на лето, чтоб меньше грелся.
4) В наружнем блоке есть место под температурный датчик, на испарителе кусок короткой пустой трубки припаян(термистор я понимаю) , но самого датчика там нет, он нужен в режиме обогрева , т.е. когда наружний блок обмерзает и по этому датчику врубается оттайка наружника ? или он ещё в каких режимах используется ?
5) Компрессор тарахтит чуть громче холодильника - так и должно быть ? Вентилятор блин тише работает.
6) Есть ли у кого нибудь сервисные коды на данную модель, буду очень признателен, потому как у нас я узнал где покупал его (Барнаул - Руссклимат), сказали что они блин даже платы не ремонтируют , а в Москву шлют.
Благодарю за внимание.
Жду ваших советов и ответов.
|
Создано 08-06-2006 09:40
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Vovan2109 пишет:
Жду ваших советов и ответов. | простите великодушно - а вам это все на кой сдалось?
С уважением, LordN.
|
Создано 08-06-2006 18:50
|
|
|
Vovan2109
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 04-05-2006
|
Собственно я технарь и как бы хотелось знать и уметь в данном деле правильно распознать проблему, а не платить деньги за то , что некоторые не меняют компрессор , а говорят что проще наружник заменить , да и электронику проще в Москву отослать.
Вопросы остаются в силе.
А температуру он держит хреново, ставишь 26, а он кочегарит до 25 - как бы холодно уже , отрубает компрессор, в комнате через какое то время чувствуется жара , при 27 он врубается и по новой. Да ещё компрессор не совсем тихий, вентилятор раза в 3 тише работает. Так, что покупайте господа инверторные сплит , а не простые и будет вам тишина.
|
Создано 09-06-2006 04:09
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Уважаемый Vovan2109. То что вы описали сделано почти на всех кондиционерах. У Вас возможно не хватает фреона или большие теплопритоки -хотя заочно не определишь.
|
Создано 09-06-2006 08:14
|
|
|
Olmer79
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 219
дата регистрации: 07-09-2003
|
Хмм... Vovan2109, тарахтит громче холодильника? Так Вы мощности сравните...
Цитата |
---|
В наружнем блоке есть место под температурный датчик, на испарителе кусок короткой пустой трубки припаян(термистор я понимаю) , но самого датчика там нет, он нужен в режиме обогрева , т.е. когда наружний блок обмерзает и по этому датчику врубается оттайка наружника ? или он ещё в каких режимах используется ? | - это как прошивка в процессоре нужным посчитает, так и сделает.
Цитата |
---|
Есть ли у кого нибудь сервисные коды на данную модель, буду очень признателен, потому как у нас я узнал где покупал его (Барнаул - Руссклимат), сказали что они блин даже платы не ремонтируют , а в Москву шлют. | - я сильно сомневаюсь, что сервис-коды нужны, ибо, скорее всего, смотрит он только за наличием датчиков температуры. Такой он, этот мишка Балу...
Цитата |
---|
компрессор обмотан лоскутом войлока плотно сверху - донизу , а греется здраво , но по защите пока не вырубался, есть ли смысл снять этот войлок на лето, чтоб меньше грелся. | - компрессор охлаждается фреоном, как ни забавно бы это звучало... Не надо ничего снимать, а то в межсезонье надоест обратно ставить. Если он перегревается - мало газа либо плохо продувается наружник.
И вообще - если техника работает, то не надо в неё лезть.
:)
|
Создано 12-06-2006 18:48
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
Vovan2109 пишет:
А температуру он держит хреново, ставишь 26, а он кочегарит до 25 - как бы холодно уже , отрубает компрессор, в комнате через какое то время чувствуется жара , при 27 он врубается и по новой |
Всегда существует дифференциал регулирования в пределах 1-2 градусов. У Баллу он видимо смещен ниже того значения которое вы устанавливаете. Поэтому он вырубается при температуре 25 а не 26. К тому же на Балу датчик температуры около потолка на внутреннем блоке. Там где находится человек температура ниже, поэтому может быть холодно.
Компрессор у Баллу не громче чем у других Китайцев. Просто у наружнего блока нет перегородки между компрессором и вентилятором, поэтому шум клапанов хорошо прослушивается. Коды неиспарвностей есть - цифры не помню, а контролируемые параметры - исправность датчиков внутреннего блока и кажись все.
Цитата |
---|
Vovan2109 пишет:
) Компрессор тарахтит чуть громче холодильника - так и должно быть ? Вентилятор блин тише работает. |
Было бы странно если бы было бы наоборот бы.
БЫВАЙ. :)
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 04-07-2006 23:08
|
|
|
siBEERian
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 13-05-2007
|
Кондиционер Ballu BSC-09H
при первом запуске кондиционер включился, проработал 2-3 минуты (внешний блок тоже заработал) 3 раза пикнул и выключился, на внутреннем блоке вылезла ошибка "E6"
Что она означает?
2 BEER or not to be!
|
Создано 13-05-2007 02:44
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Неисправен вентилятор внутреннего блока, кажись :sor
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 13-05-2007 16:06
|
|
|
siBEERian
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 13-05-2007
|
Ну дык, он же дул и достаточно хорошо дул эти 2-3 минуты...
2 BEER or not to be!
|
Создано 14-05-2007 04:33
|
|
|
|
siBEERian
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 13-05-2007
|
Точно, наверняка перекосило внутренний блок из-за кривой стены :(
2 BEER or not to be!
|
Создано 14-05-2007 11:06
|
|
|
siBEERian
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 13-05-2007
|
Внутренний блок висит ровно, стена не кривая, провода все правильно подцеплены, 2 раза проверил, фреона достаточно, а все равно показывает ошибку Е6 :(
2 BEER or not to be!
|
Создано 28-05-2007 07:46
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
Kompas пишет:
Неисправен вентилятор внутреннего блока, кажись |
Может быть датчик холла на вентиляторе, может плата.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 28-05-2007 08:15
|
|
|
siBEERian
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 13-05-2007
|
Эээ, а что за датчик?
2 BEER or not to be!
|
Создано 28-05-2007 12:39
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Кажись на вентиляторах внутреннего блока Ballu стоят датчики скорости вращения (встроенные в движок). Если на плату сигнал снего не поступает то будет ошибка.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 28-05-2007 13:14
|
|
|
siBEERian
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 13-05-2007
|
вот, жду новую балушку, буду попробовать оттуда снять движок...
2 BEER or not to be!
|
Создано 29-05-2007 12:00
|
|
|
Rocksolan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-07-2007
|
Ребятки!!! А у меня вопросик на другую тему, но всё по той же модели (Ballu BSC-09H). Вчера установили. В процессе испытаний обнаружил, что функция обогрева не доступна(?) - пункт НЕАТ на дисплее ДУ просто проскакивает.
Буду благодарен за комментарии и советы!
|
Создано 08-07-2007 17:08
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
Rocksolan пишет:
Ребятки!!! А у меня вопросик на другую тему, но всё по той же модели (Ballu BSC-09H). Вчера установили. В процессе испытаний обнаружил, что функция обогрева не доступна(?) - пункт НЕАТ на дисплее ДУ просто проскакивает. |
Отдайте в магазин дяденька!!!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 08-07-2007 18:33
|
|
|
Bai
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 55
дата регистрации: 01-10-2001
|
Сними батарейки и снова вставь, потом поймай HEAT во время мигания и нажми Mode, после этого появится режим ТЕПЛО.
|
Создано 08-07-2007 20:28
|
|
|
Rocksolan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 08-07-2007
|
Цитата |
---|
Bai пишет:
Сними батарейки и снова вставь, потом поймай HEAT во время мигания и нажми Mode, после этого появится режим ТЕПЛО. |
СПАСИБО!!!
Сразу подействовало!
То AII:
А может, Вам не стоит давать советы тут, племянничек? 8)
|
Создано 12-07-2007 21:33
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Цитата |
---|
Vovan2109 пишет:
2) компрессор в наружнем блоке мацушита - как он вообще (поработает или как) ? |
Сервис Дайкину делали, там тоже мацушита....
А с пультами почти везде так....Балу они такие...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 15-07-2007 00:53
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
На сколько я знаю Мацюшита делает компрессора для ПАНАСОНИК и ДАЙКИН
|
Создано 15-07-2007 01:41
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Балушки вроде Мидея делает... Тут ваще инфа прошла, что у GREE дайкины компрессора закупают...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 15-07-2007 21:52
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Цитата |
---|
Мега пишет:
Мацюшита делает компрессора для ПАНАСОНИК и ДАЙКИН |
Не верно сформулировано. Надо по-другому: Матсушита делает компрессоры. А ставят их себе все, кто пожелает.
|
Создано 16-07-2007 10:45
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
Мега пишет:
Мацюшита делает компрессора для ПАНАСОНИК |
"Панасоник" - это бренд от "Матсушита корпррейшон компани", так-же как и "Техникс".
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 16-07-2007 18:53
|
|
|
Мега
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 543
дата регистрации: 20-05-2005
|
Сегодня проводили диагностику у кондиционера под названием "Richvest" внутри на платах клемники ручкой расписаны, видимо китайцы писали. Во внешнем пускатель был залиплен и сгоревший комрессор, а самое удивительное на комрессоре лейба Дайкин :sor Фото крассавчика прилагаю.
|
Создано 16-07-2007 23:05
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
и что тут удивительного? Трехфазники на полупромы не все фирмы делают.
П.С. Еще одно доказательство, что какой-бы компрессор не стоял, качество конечного изделия от этого не зависит.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 16-07-2007 23:09
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Сервис Дайкину делали, там тоже мацушита.... |
Происки сервисников не иначе)))
|
Создано 04-05-2008 20:32
|
|
|
Серик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 09-04-2008
|
Цитата |
---|
Мега пишет:
На сколько я знаю Мацюшита делает компрессора для ПАНАСОНИК и ДАЙКИН |
LG KS-H096JLA3 - КОМПРЕССОР ТОТЖЕ. Проверено.
|
Создано 04-05-2008 22:24
|
|
|
|