Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости вентустановка systemair vx-700e
.: вентустановка systemair vx-700e
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «вентустановка systemair vx-700e», глючит плата управление
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
mozol77


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 23-02-2006
с платы управления на пульт подается 16 вольт вместо 12, пульт греется и зависает, установка стоит в басейне, да и постоянно заливает конденсатом фильт, может кто встречался с данной проблевой или есть мысли
Создано 11-05-2006 10:30
Наверх
Getz


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 10-05-2005
Проблема в том, что оборудование с пластинчатым рекуператором в помещения типа бассейн не устанавливается. Всё станет ясно когда зима прийдёт.

Найдёшь себя – тебя увидят
Создано 11-05-2006 16:06
Наверх
mozol77


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 23-02-2006
ЗИМА прошла и все стало ясно как выйти из положения мне эта установка досталась по наследству
Создано 11-05-2006 17:36
Наверх
mozol77


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 23-02-2006
нужна документация по плате управления сервисная
Создано 11-05-2006 17:38
Наверх
Getz


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 10-05-2005
Посмотрите www.systemair.com.ru скачать документацию

Найдёшь себя – тебя увидят
Создано 11-05-2006 17:45
Наверх
mozol77


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 23-02-2006
СМОТРЕЛ но там нет кодов которые выдет плата управления и описания переключателей
я так понял что с сервисными замарочками висяк, бери и в тупую ковыряй
Создано 11-05-2006 18:11
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Глянь сюда
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...356993.doc
Создано 11-05-2006 18:17
Наверх
K_proff


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 214
дата регистрации: 01-04-2005
Вот еще. Там в конце кое что есть.
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...357430.pdf think
Создано 11-05-2006 18:24
Наверх
winstone


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
Сталкивался с проблемой зависания пульта на такой же установке - через 2-3 часа работы пульт подвисал и установку можно было выключить только автоматом - проблема была решена установкой вентилятора над платой управления - перегревался процессор на плате управления. Вот такая веселуха.
Создано 12-05-2006 07:36
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
mozol77 пишет:
с платы управления на пульт подается 16 вольт вместо 12
ищите на той, откуда подается, плате стабилизатор. скорее всего что-то вроде 7812, наерно он "битый". если его там нету - ставьте свой. если как написано греется контроллер - в магазинах с РЭА комплектовкой ищите маленькие радиаторы и просто приклейте его на корпус микрухи супер клеем.


С уважением, LordN.
Создано 12-05-2006 09:53
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.