refeng
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 11-01-2006
|
Добрый день, уважаемые эксперты,
знакомый по невнимательности (или по рас***ву) заправил R22 в 2 системы предназначенные для R404A.
Первая установка поработала 12ч, вторая в работу не включалась.
Возможно ли обойтись простой перезаправкой нужным фреоном или нужна промывка и осушка системы с заменой компрессора?
Может ли компрессор, проработавший на R22 использоваться по назначению в дальнейшем?
Позвольте узнать ваше мнение по технической стороне вопроса.
|
Alex_S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 04-11-2005
|
Ничего компрессору не будет. Полиэфирное масло совместимо с 22 газом. Главное, чтобы масло влаги не схватило из воздуха. Включить ТЭН картера, если есть, и вакуумировать по-взрослому.
|
refeng
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 11-01-2006
|
Спасибо, Alexey_S.
Комрессор герметичный, ТЭНа картера нет, система с капиллярной трубкой.
Если надеть на компрессор поясной обогреватель для баллонов и
отвакуумировать до остаточного давления 20Па будет нормально?
|
Alex_S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 04-11-2005
|
///
|