PanM
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 18-08-2005
|
Нужен совет
На стакан, проходящий через перекрытие, установлен дефлектор.
В помещении на стакан установлен воздушный клапан с приводом.
Понятно, образуется конденсат на стакане и клапане.
Как избежать? Достаточно ли только заизолировать или все-таки без каплеулавливающего поддона не обойтись?
ЗЫ Чтоб я еще раз поставил эту хрень..
|
fylhtq
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 31-12-2001
|
Можно попробовать установить водоотводящее кольцо, если не большой диаметр воздуховода..
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
Цитата |
---|
fylhtq пишет:
Можно попробовать установить водоотводящее кольцо, если не большой диаметр воздуховода.. |
А если диаметр большой, то кольцо что, уже не подойдет? :sor
Здесь одно из двух: либо мастырить систему отвода конденсата (поддон или водоотводящее кольцо), либо предотвращать выпадение конденсата (теплоизоляция с покровным слоем). Что проще и дешевле - решать Вам
С уважением,
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Кольцо для сбора конденсата является опцией к узлу прохода с клапаном и разница в стоимости УП с кольцом и без кольца составляет АЖ 10 у.е.
Кто на чем сэкономил?
|