Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Установка теплообменника под наклоном
.: Установка теплообменника под наклоном
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Установка теплообменника под наклоном»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
avch


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 14-10-2003
Хочу посоветоваться, нет ли "подводных камней". Задача - установить теплообменник в канале, скорость воздуха в канале - более 4.5 м\с, габариты увеличить нет возможности. Если ставить теплообменник поперек канала - то скорость в сечении слишком большая, отсюда и большая потеря напора, и шум, и нелучшая эффективность теплообмена. Есть идея взять теплообменник с большим вертикальным размером и установить его под углом к потоку. Площадь теплообмена увеличится, скорость в сечении теплообменника - мне представляется это спорный вопрос, но будем считать что тоже уменьшится. Вроде всё хорошо. В фэнкойлах только так теплообменники и ставят, а вот в приточках - мне ни разу не попадалось. Почему? может есть какие подводные камни? если обеспечить сливаемость воды, то вроде всё должно быть хорошо. Ну может вот только вопрос со скоростью в сечении теплообменника - считаем что весь расход идет через всю площадь теплообмена и скорость в сечении падает (поддобно скорости в карманных фильтрах), или скорость правильно считать как была в сечении воздуховода, только трубок стало больше и я налечу на огромное сопротивление вместо ожидаемого меньшего сопротивления по воздуху?

Создано 22-01-2006 12:32
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
про не лучшую эффективность теплообмена не понял - чем выше скорость тем выше турбулентность, тем выше теплообмен.
единственно - нужно не промахнуться и подобрать т/о так, чтоб автоматика успевала спасти его от разморозки.
а если все остальное вписывается в требуемые ограничения - то почему бы и нет, скорость не так и высока.

С уважением, LordN.
Создано 22-01-2006 22:45
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
To avch
Думаю, что в приточках такую компоновку не используют из-за того, что она сильно увеличивает габариты устройства - необходимы два стабилизационных участка.
Кстати и у Вас надо эти участки предусматривать. Неплохо бы на входе сделать направляющий аппарат. И должно работать...
Михаил
Создано 23-01-2006 14:58
Наверх
avch


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 14-10-2003
To LordN:
под эффективностью имел ввиду комплекс параметров. Теплосъем повысится при увеличении скорости воздуха, но и объем воздуха увеличится, а прогреть этот воздух до требуемых значений снятым теплом не получится...


Я получил ещё несколько подтверждений, что теплообменники 1-2 рядные можно попробовать ставить, вроде никаких трудностей не должно быть, 3 и более рядные - сложнее, но я как раз и собирался использовать 2-х рядник. Есть один ответ , что нельзя ставить, но без коментариев . В итоге - буду пробовать. Если интересно - могу потом написать, что вышло.

По повода спрямляющего аппарата - подумаю.

To Kord:
Не дадите ли совет по поводу размеров стабилизационных участков? Есть ли какой расчет, или скорее умозрительные заключения. И если не делать стабилизационных участков, на ваш взгляд, что мы имееи плохого? не равномерную скорость в сечении теплообменника? (всмысле в разных участках по вертикали будет разная скорость и есть участки с повышенным теплосъемом - как следствие повышеная угроза обмерзания, а есть участки с низкой эффективностью?)

Алексей.
Создано 27-01-2006 15:57
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.