Dato
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 14-02-2003
|
Уважаемое сообщество, подскажите пожалуйста "большую или маленькую хитрость" на предмет как "заглушить" шум от соленоидов подачи воды и слива дренажа. Уже третий клиент высказывает неудовольствие по поводу их щелчков. Вынос увлажнителя из туалетно-ванных комнат не везде возможен. Есть у кого нибудь такой опыт?
С уважением, ...
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Варианты: 1. вынести узел слива/подачи 2. увеличить время периода самоочистки. 1 процесс трудоемкий, 2 уменьшается срок службы бачков. А вообще, первый раз слышу о жалобах на щелчки. Если звук передается по стенам, поставьте амортизирующий материал между стеной и увлажнителем. Кстати, что у Вас : condair, carel, ... ?
|
GrishaT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 15-11-2005
|
По опыту, громче всего щелкает силовое реле при использовании управления "включено/выключено". Клапаны подачи и дренажа щелкают гораздо тише. Я бы перевел увлажнители на плавное управление паропроизводительностью + покрутил бы настройки контроллера.
|