Всем добрый день!
Просветите, пожалуйста, какое давление должно быть на всасе у кассеты FDCA 301 HEN ?
Заранее благодарен всем кто откликнется.
С уважением, Александр
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
Не менее 7,0 бар избыточных.
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
При запуске кондиционера (после получаса работы) давление 9,0 бар. Длина трассы 22 метра.
Это нормально или всё же кондишен был перезаправлен на заводе?
С уважением, Александр
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
Нормально
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Спасибо, успокоили!!! :D
А то мы всё на 22-м раньше работали и привыкли к 4-ке.
С уважением, Александр
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
alex-servis1 пишет:
А то мы всё на 22-м раньше работали и привыкли к 4-ке. |
всегда смотрите не на давление, а на температурную шкалу манометра. температуры при одинаковых условиях, для однотипных хол.машин, независимо от типа хладагента, будут одинаковы.
С уважением, LordN.
|