Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, начиная с какой температуры необходимо оборудовать кондиционер зимним комплектом при работе на холод.
|
Создано 30-11-2005 13:09
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
В описании кондиционера - нижняя т-ра для работы на холод.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 30-11-2005 13:17
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Это то, что указанно в «стандартных условиях»?
По сухому Ts 19,4 С по мокрому Th 13,9C
|
Создано 30-11-2005 13:29
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Это самое.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 30-11-2005 14:28
|
|
|
pepper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 400
дата регистрации: 29-06-2001
|
Alexandr , не пугайтесь в реальности дело обстоит гораздо лучше.:)
|
Создано 30-11-2005 14:52
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
По сухому Ts 19,4 С по мокрому Th 13,9C |
Не по МОКРОМУ, а по ВЛАЖНОМУ! По мокрому - это совсем иное, не относящееся к данному форуму...
|
Создано 30-11-2005 14:52
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Цитата |
---|
pepper пишет:
Alexandr , не пугайтесь в реальности дело обстоит гораздо лучше. |
Ага. Например при +5 на улице мерзнет внутренний. А так - ничего.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 30-11-2005 15:16
|
|
|
pepper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 400
дата регистрации: 29-06-2001
|
Ну так внутренний мезнет и при +25С -- на то он и внутренний :)))
|
Создано 30-11-2005 15:28
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Цитата |
---|
pepper пишет:
Ну так внутренний мезнет и при +25С -- на то он и внутренний |
При 25 у него защита по замерзанию далека от порога срабатывания (если она там есть)
А при +5 - все шансы на температуру испарителя ниже 0. И там - как повезет. Везет не всем.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 30-11-2005 15:37
|
|
|
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
Месяц назад помыл внешние блоки кёрхером, сейчас заказчик предъявляет претензии, потому что обмерзают краны газовой магистрали.
Пытаюсь доходчиво объяснить, что мойка здесь не причём. Скорее повысилась производительность чистого конденсатора по сравнению с грязным. Фильтры, по словам заказчика чистые. Я так думаю, что кондюки в течение 3х лет не подвергались нормальному обслуживанию и вполне возможно, что испарители забиты пылью от сюда и обмерзание на всасе.
Если всё это хорошо промыть, возможность обмерзания всеравно останется
Тогда я думою предложить поставить зимние комплекты.
Что вы думаете по этому поводу?
|
Создано 30-11-2005 16:04
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Логично.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 30-11-2005 16:25
|
|
|
Aznar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
|
А может газ померить :?:
|
Создано 10-12-2005 20:03
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
А какова предельная минусовая температура, до которой "помогает" зимний комплект?
Дело в том, что зимой в Норильске иногда доходит до -50 по Цельсию.
И ещё вопрос: Достаточно будет использовать только обогреватель компрессора или необходим и замедлитель вращения вентилятора?
Заранее благодарен, с уважением Alex-servis1
С уважением, Александр
|
Создано 13-12-2005 12:48
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Цитата |
---|
alex-servis1 пишет:
или необходим и замедлитель вращения вентилятора? |
:eek
А о чем это мы тут разговариваем?
Цитата |
---|
alex-servis1 пишет:
иногда доходит до -50 по Цельсию |
К регулятору частоты вращения добавить ветрозащиту однозначно. На сколько поможет - покажет только эксперимент.
Да и грелку надо думать посильнее надоть.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 13-12-2005 13:13
|
|
|
pepper
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 400
дата регистрации: 29-06-2001
|
при -50 зимний комплект врядли поможет,даже если вентилятор совсем остановить,да и производительность будет очень быстро стремиться к нулю.А при нулевой производительности зачем вам кондиционер?
|
Создано 13-12-2005 13:34
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Мы конечно стараемся монтировать внешние блоки в помещениях - на лесничных площадках, в подсобных помещениях, на чердаках и т.д. (на случай, когда кондиционером пользуются круглый год), но это не всегда получается. Попался заказчик который хочет зимой пользоваться "на холод", а внешний блок на холодном чердаке... Издержки шабашников.
С уважением, Александр
|
Создано 13-12-2005 14:03
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
alex-servis1 пишет:
А какова предельная минусовая температура, до которой "помогает" зимний комплект? |
Томск, расчетная -40*С. работают. без ветрозащиты.
имхо - ветрозащита актуальна для мест где сочетаются значительные отрицательные температуры и ветер. в Томске, как правило, при температуре ниже -20...-25*С стоит полный штиль (как сейчас ;) ), а с небольшими колебаниями скорости ветра нормальные регуляторы легко справляются (ну будет температура "болтаться" не + - 3*С а 10*С от уставки в +37...+42*С, нуихоботсым).
С уважением, LordN.
|
Создано 13-12-2005 14:30
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
To LordN
У меня, в средней полосе, проблемы другие - комбинация ветра с осадками.
Если спина у сплита открыта - дает самашедший эффект. - Вентилятор уже роли не играет никакой. Совсем. Регулярно пересыпаемый снегом теплообменник. Жуткая картинка.
Спасает только прикрытие конденсатора.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 13-12-2005 16:36
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Leha_old пишет:
Если спина у сплита открыта - дает самашедший эффект |
согласен. я именно так испытывал регулятор. вывод - никогда, ни при каких обсоятельствах не ставить кондей с не прикрытой попой. как минимум - спиной к стене. при "флажковом" способе установке даже щитки не особо спасают.
С уважением, LordN.
|
Создано 13-12-2005 18:41
|
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
не ставить кондей с не прикрытой попой |
Дык... ведь не корысти ради, а токмо волею...©
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 13-12-2005 21:00
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
Томск, расчетная -40*С. работают. без ветрозащиты. |
То есть всётаки при необходимости можно!
А вот такой вопрос: (прошу прощения за невежество :oops: ) подогреватель картера компрессора работает на постоянку или им управляет какое-то реле с термодатчиком?
С уважением, Александр
|
Создано 14-12-2005 08:29
|
|
|
Leha_old
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 298
дата регистрации: 06-07-2005
|
Где как. Есть схемы (чаще всего у холодильщиков) - греется всегда, кроме работы машинки.
Есть - по термодатчику на корпусе машинки (вплоть до запрета запуска, пока холодный).
Есть - непрерывно, но саморегулир. кабелем подогрева.
ɐɯʎнdǝʚǝdǝu онqvǝɯиʚɯɔņǝɓ qɔиuɓоu - онqvɐwdон ǝɔʚ
|
Создано 14-12-2005 09:11
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
Спасибо!
Поэксперементируем. :)
С уважением, Александр
|
Создано 14-12-2005 09:50
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
alex-servis1 пишет:
подогреватель картера компрессора работает на постоянку или им управляет какое-то реле с термодатчиком? |
схема подключения подогрева картера без использования дополнительного реле
С уважением, LordN.
|
Создано 14-12-2005 10:53
|
|
|
НСР-2
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 17-11-2005
|
LordN, Ваша ссылка, к сожалению, не работает :(
Огромная просьба, если возможно, дайте "живую" ссылку.
С уважением, Александр
|
Создано 14-12-2005 12:51
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...579249.pdf
С уважением, LordN.
|
Создано 14-12-2005 19:54
|
|
|
|