LordN пишет:
инвертор? если да, то ОК звенеть будет на низкой производительности. в свое время мне советовали ставить соленоид. не проверял.
короче решил не изобретать велосипед, а вставить на газовую межблочную трубу реверсивный фильтр, погоняю кондёры пару дней, потом фильтра сменю и всё... потому что с разборниками и байпасами с соленоидами как-то дороговато выходит :D
human пишет:
погоняй, погоняй. И обязательно в режиме тепло, чтобы фильтр гарантированно развалился Широкая улыбка
может ещё есть варианты как гарантированно напороть??? хочешь помочь - помоги... за помощь всегда благодарен... нет - не надо ёрничать!!! сам можешь оказаться в ситуации, когда нужна будет помощь... пишу здесь не для флуда, а для поддержки в плане информации (собственно для чего этот ресурс и существует)... с каких делов фильтр должен развалиться?
human пишет:
Да с таких. Он не для газовой трубы, особенно нагнетания
как же мне быть? :sor система у меня реверсивная... что-то впаивать в блоки нельзя - гарантия... мыть трубопровод не получится (туева хуча разветвлений), да и мойки нет... вообще на нагнетание вешать его и не собираюсь... чем же мне собрать этот мусор из системы??? есть же выход по любому!!!
Сперва свинти все гайки с внутрянок и просвисти азотом и подачу и обратку, система изрыгнет большие хлопья, те что могут засесть в ЭРВ на ПМЖ, вообще-то это надо было сделать пораньше, но лучше поздно, чем никогда.
Касаемо фильтров и работы системы, пуск на холод, фильтр на обратку перед нар блоком, желательно разборный, чтоб потом просто извлечь картридж, можно и просто ASD или ASF впаять на время, но ни в коем случае не врубать на тепло Погонять систему минимум пару дней, лучше неделю для пущей надежности, удалить фильтр и вуаля. Надеюсь вопросов "почему так" не возникнет :)
Экономить не советую, ибо дайкин испытывает дефицит козлов отпущения. Удачной охоты!
DDAVID, примерно так себе и представлял процедуру очистки своей системы, сначала подуть, а потом фильтр на всас... в пятницу привезут фильтры и начну.. и так уже долго думаю...
Всем, добрый день. Помогите с решением проблемы: планируется установка полупромышленных сплитов ME мощностью от 14 до 20 кВт перепады по высотам около 15 метров(наружный выше внутреннего), длина трасс около 40 метров. возникает вопрос о необходимости установки фильтров осушителей: где ставить, какие ставить, нужно ли делать байпас, когда менять? если кто то может дать ссылку на данную информацию или просветить, буду благодарен!