Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости температура обратки фанкойла +23*?
.: температура обратки фанкойла +23*?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «температура обратки фанкойла +23*?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
serg55


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-08-2004
Помогите!
Температура обратки фанкойла +23*, на подаче +6,8-7,0*
Температура воздуха на входе в фанкойл +31*(за потолком)
Температура воздуха в фанкойле после теплообменника +19,3*(замерил через отверстие в фанкойле рядом с теплообменником).
Температура на первой раздаточной решетке +25,1*.
Подскажите в чем проблема-в расходе воды или слишком высокая температура на входе в фанкойл.
Создано 13-08-2005 18:28
Наверх
vko
И это ещё не всё.


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
сам подумай, расчетный перепад 7-12, а у тебя 7-23. причина - в слабой циркуляции воды. посмотри показания контроллера чиллера по темп. подачи и обратки и проанализируй перепад на всей системе.



/I'll be back./
Создано 13-08-2005 19:20
Наверх
serg55


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-08-2004
Температура на гребенках чиллера TW1-+5*
TW2-+9,4*
Пришлось сделать уставку на чиллере +5*.
Когда на чиллере стояла уставка +7* на фанкойл приходит +10*.
Где то наверное потери.
Наверное вы правы расход мал.

Огромное спасибо.
Создано 13-08-2005 19:39
Наверх
vko
И это ещё не всё.


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
А что, чиллер работает по температуре подачи?
Чтобы 3 градуса потерять, это, блин, труба должна быть 3 километра. Прям, чудеса :)
В целом, перепад 4.4 град. можно считать нормальным. Теперь нужно отрегулировать гидравлику системы. Может только этот стояк "виснет"? Или воздух в фэнкойле запирает циркуляцию...



/I'll be back./
Создано 13-08-2005 19:56
Наверх
serg55


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-08-2004
Да чиллер работает по температуре подачи, а уставка обратки только для остановки если вода
станет холодннее заданной (заморозка).

Непонятно еще вот что.
1. На весь торговый центр установлено 3 чиллера на крыше, постоянно включаем 2. Уставку подачи понизил до +5* на раздаточной гребенке 3 этаж (кондиционеры, фанкойлы) приходит примерно тоже самое +5,1-5,2*. а вот на отдельную гребенку для поэтажных фанкойлов расположенную в подвале ЦТП приходит уже +7-7,5* но как только включаем 3чиллер параметры совсем другие на 1гребенке почти тоже самое +5*, а на дальней в ЦТП +4,7-5*
Как такое возможно? что на удаленной становится холоднее, на ум приходит только если холодная вода опускается в низ ( по закону физики) в ЦТП и поэтому там холоднее.
2. И опять неясно 2чиллера работают не на полную мощьность обратка около +10-10,5*
почему при этом на гребенке в ЦТП +7-7,5*, а при 3чиллерах +4,7-5 вроде бы должны и 2чиллера выдать эту же температуру?
3. Как правильно замерить расход воды на фанкойлах? если есть поэтажная разводка с ответвлениями от общей подачи примерно на 20-25 потребителей на значительной площади?
Создано 14-08-2005 09:29
Наверх
vko
И это ещё не всё.


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
Цитата
serg55 пишет:
Да чиллер работает по температуре подачи, а уставка обратки только для остановки если вода
станет холодннее заданной (заморозка).

Наверное, такое может быть. Пр этом, как же контролируется обратка? К примеру, Вы выставили подачу в +5, а обратка идет +25. Ну и нахер такая работа стстемы при дельта Т в 20 градусов?
Про обратку Вы чушню написали. Какая, :censored , заморозка, если обратка у Вас, как минимум, на 5 градусов выше подачи?
Цитата
serg55 пишет:
Как такое возможно? что на удаленной становится холоднее, на ум приходит только если холодная вода опускается в низ ( по закону физики) в ЦТП и поэтому там холоднее.

Отключите свой ум, чтобы всякие глупости на него не приходили.
Во-первых, чтобы давать адекватные советы, нужно знать схему системы. У Вас каждый чиллер оснащен гидромодулем? Ваще, есть они или нет? Как подключены циркуляционные насосы в систему, последовательно или параллельно?
На первый взгляд, такое может происходить и происходит по причинам, связаным с гидравликой, т.е. с регулированием по веткам.
Цитата
serg55 пишет:
2. И опять неясно 2чиллера работают не на полную мощьность обратка около +10-10,5*
почему при этом на гребенке в ЦТП +7-7,5*, а при 3чиллерах +4,7-5 вроде бы должны и 2чиллера выдать эту же температуру?

Шо та Вас понесло. Пишите яснее. Что за обратка в 5 градусов?
Цитата
serg55 пишет:
3. Как правильно замерить расход воды на фанкойлах? если есть поэтажная разводка с ответвлениями от общей подачи примерно на 20-25 потребителей на значительной площади?

Замерять расход воды на фэнкойле - глупость, и никогда не делается. Регулирование и гидравлическая увязка производится только на ветках с помощью балансировочных вентилей.



/I'll be back./
Создано 15-08-2005 00:35
Наверх
vko
И это ещё не всё.


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1202
дата регистрации: 13-10-2001
Товарищ Модератор, я от вас балдю.
Подсказываю, зацензурьте то же слово в предложении выше, и в аватаре :D :D dance



/I'll be back./
Создано 15-08-2005 02:49
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.