Помогите!
Температура обратки фанкойла +23*, на подаче +6,8-7,0*
Температура воздуха на входе в фанкойл +31*(за потолком)
Температура воздуха в фанкойле после теплообменника +19,3*(замерил через отверстие в фанкойле рядом с теплообменником).
Температура на первой раздаточной решетке +25,1*.
Подскажите в чем проблема-в расходе воды или слишком высокая температура на входе в фанкойл.
сам подумай, расчетный перепад 7-12, а у тебя 7-23. причина - в слабой циркуляции воды. посмотри показания контроллера чиллера по темп. подачи и обратки и проанализируй перепад на всей системе.
Температура на гребенках чиллера TW1-+5*
TW2-+9,4*
Пришлось сделать уставку на чиллере +5*.
Когда на чиллере стояла уставка +7* на фанкойл приходит +10*.
Где то наверное потери.
Наверное вы правы расход мал.
А что, чиллер работает по температуре подачи?
Чтобы 3 градуса потерять, это, блин, труба должна быть 3 километра. Прям, чудеса :)
В целом, перепад 4.4 град. можно считать нормальным. Теперь нужно отрегулировать гидравлику системы. Может только этот стояк "виснет"? Или воздух в фэнкойле запирает циркуляцию...
Да чиллер работает по температуре подачи, а уставка обратки только для остановки если вода
станет холодннее заданной (заморозка).
Непонятно еще вот что.
1. На весь торговый центр установлено 3 чиллера на крыше, постоянно включаем 2. Уставку подачи понизил до +5* на раздаточной гребенке 3 этаж (кондиционеры, фанкойлы) приходит примерно тоже самое +5,1-5,2*. а вот на отдельную гребенку для поэтажных фанкойлов расположенную в подвале ЦТП приходит уже +7-7,5* но как только включаем 3чиллер параметры совсем другие на 1гребенке почти тоже самое +5*, а на дальней в ЦТП +4,7-5*
Как такое возможно? что на удаленной становится холоднее, на ум приходит только если холодная вода опускается в низ ( по закону физики) в ЦТП и поэтому там холоднее.
2. И опять неясно 2чиллера работают не на полную мощьность обратка около +10-10,5*
почему при этом на гребенке в ЦТП +7-7,5*, а при 3чиллерах +4,7-5 вроде бы должны и 2чиллера выдать эту же температуру?
3. Как правильно замерить расход воды на фанкойлах? если есть поэтажная разводка с ответвлениями от общей подачи примерно на 20-25 потребителей на значительной площади?
serg55 пишет:
Да чиллер работает по температуре подачи, а уставка обратки только для остановки если вода
станет холодннее заданной (заморозка).
Наверное, такое может быть. Пр этом, как же контролируется обратка? К примеру, Вы выставили подачу в +5, а обратка идет +25. Ну и нахер такая работа стстемы при дельта Т в 20 градусов?
Про обратку Вы чушню написали. Какая, :censored , заморозка, если обратка у Вас, как минимум, на 5 градусов выше подачи?
Цитата
serg55 пишет:
Как такое возможно? что на удаленной становится холоднее, на ум приходит только если холодная вода опускается в низ ( по закону физики) в ЦТП и поэтому там холоднее.
Отключите свой ум, чтобы всякие глупости на него не приходили.
Во-первых, чтобы давать адекватные советы, нужно знать схему системы. У Вас каждый чиллер оснащен гидромодулем? Ваще, есть они или нет? Как подключены циркуляционные насосы в систему, последовательно или параллельно?
На первый взгляд, такое может происходить и происходит по причинам, связаным с гидравликой, т.е. с регулированием по веткам.
Цитата
serg55 пишет:
2. И опять неясно 2чиллера работают не на полную мощьность обратка около +10-10,5*
почему при этом на гребенке в ЦТП +7-7,5*, а при 3чиллерах +4,7-5 вроде бы должны и 2чиллера выдать эту же температуру?
Шо та Вас понесло. Пишите яснее. Что за обратка в 5 градусов?
Цитата
serg55 пишет:
3. Как правильно замерить расход воды на фанкойлах? если есть поэтажная разводка с ответвлениями от общей подачи примерно на 20-25 потребителей на значительной площади?
Замерять расход воды на фэнкойле - глупость, и никогда не делается. Регулирование и гидравлическая увязка производится только на ветках с помощью балансировочных вентилей.