neznaika
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
|
в меню одного контролера обнаружил следующие параметры /M_OFFSET1 sensors calibration /Tin ....0 sp#1....0bar dp#1...0bar / M_OFFSET2 Tair....0 Tout...0 SP2...0bar SD2...0bar / M_OFFSET3 sensor calibration TpLAN...0 TRin...0 TRout...0 обьясните что за беда кто знает
|
Создано 06-08-2005 11:25
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Что за контроллер и чем управляет?
|
Создано 08-08-2005 08:08
|
|
|
neznaika
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
|
Elektra Models RLS700 R407 контролер O 2 винтовых компресора .577КW// меня интересуют несколько параметров меню TpLAN,TRin,TRout, зачем они нужны и какую роль играют.в меню есть Setpoint intel Outlet соответственно 8,6 это LOW Limit далее 20,20 High Limit, и Default 10,8 /потом там же есть еще одна беда Recoveri Setpoint Band low limit 30 band 2 high limit 50 band 6 default 45 band 4 у меня все работает нормально единственное хотелось бы знать что к чему прежде чем лесть куда либо в случае каких либо проблем .если есть соображения на этот счет поделись если нетрудно буду очень благодарен.
|
Создано 08-08-2005 10:49
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Для того чтобы ответить на ваши вопросы необходимо иметь описание программы (Вы это сами знаете) или хотя бы знать чья это программа. Попробуйте нажать кнопку I/O, если это программа Carel, то там д.б. идентификационный номер программы.
По аналогии с другими программами Carel
pLAN - сеть контроллеров, следовательно TpLAN - какой-то параметр, может адрес этого контроллера. У Вас должно быть 2 контроллера плюс пульт, итого минимум 3 устройства в сети.
Rin и ROut ввод и вывод переменных во внешний мир, следовательно TRin и TRout - может тип протокола.
Low Limit и Hight Limit - пределы в которых юзер может изменять данный параметр
Recovery - работа в режиме теплового насоса
Band - характеризует пропорциональную составляющую регулятора
Самое главное - проблемы (если будут) с этими параметрами не будут связаны.
|
Создано 08-08-2005 11:56
|
|
|
neznaika
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
|
спасибо за пояснение еще хотел бы уточнить есть в меню setpoint установка 7с это величина при которой если температура на обратке будет 7 машина выключится она же является и Тin .а зачем устанавливать в меню Tout / .есть также banda proporzionale 5c я так понимаю что эта величина дает задержку в 5с прежде чем компресор запустится. тоесть он запустится в 12с или это допустимая разница между подачей и обраткой ,?поясни тупому
|
Создано 08-08-2005 12:27
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Если регулирование по температуре выходящей воды (Outlet), то при ее достижении машина не выключится (у Вас же винты), а будет ее поддерживать регулируя мощность.
Tin - скорее всего уставка дистанционная - с ПК например.
Tout - скорее всего уставка температуры входящей воды, если регулирование по Т входящей воды (обычно 12С), где-то должен быть параметр который определяет тип регулирования, обычно делают по выходящей.
Band не в секундах, а в градусах, характеризует "жесткость" регулирования, грубо так - если маленький бэнд мощность изменяется резко. Или по другому - при Т=Туст пропорциональная составляющая ПИ регулятора равна 0, при Т=Туст+бэнд/2 - пропорциональная составляющая ПИ регулятора равна 100%. Рекомендую не трогать.
Если компрессора встали, то запуск определяется мертвой зоной (Dead Band) и временной задержкой между остановом и запуском (обычно 2-3 мин), другими словами при какой температуре вновь запустится - неизвестно.
Если есть нагрузка компрессора останавливаться не должны.
|
Создано 08-08-2005 13:14
|
|
|
neznaika
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
|
,< c> в смысле градус я это и имел в виду . а почему делают по выходящей у меня на табло показаны tin и tout и падение мощности происходит при приближении параметров темп обратки к 7с .ведь в принципе по обратке я могу судить какой холодосъем происходит в фанкойлах если обратка высокая значит нужно 100% если уменьшается работаем на 75% .не могу понять почему по выходящей ,? она у меня 7с .ведь это тоже самое чтои сплит система онаже выключает компресор когда температура в помещение станет равной set point разве не так,.? я думал здесь аналогично. поясни
|
Создано 08-08-2005 14:28
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Без абзацев плохо читается, и вопросы по одному хорошо бы.
Цитата |
---|
neznaika пишет:
а почему делают по выходящей |
Если нагрузка разнородная и распределенная, лучше если каждый потребитель получит свои гарантированные 7С.
Tin - это у тебя температура входящей (по твоему "обратки") - так?
Tout - это у тебя температура выходящей из чиллера - так?
Поясни, а то разговариваем на разных языках. И какие у них значения?
Цитата |
---|
neznaika пишет:
ведь это тоже самое чтои сплит система онаже выключает компресор когда температура в помещение станет равной set point разве не так |
Не так. Автоматика поддерживает температуру выходящей воды, по мере приближения к уставке (снижая температуру) уменьшает производительность. В конечном итоге должен установиться следующий режим - Tout=Туст=7С, производительность ХМ равна потребности в холоде.
А документации вообще никакой?
|
Создано 08-08-2005 15:04
|
|
|
neznaika
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 15-06-2005
|
да tin это температура воды входящей в испаритель tout это выходящяя. дело в том что у меня маленькая помпа и падение температуры происходит быстро в результате 3с и тревога antigelo.я понял у меня 7с подаются в колектор с которого потом помпы распределяют воду по системе. в документации все по нулям.
|
Создано 08-08-2005 15:55
|
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Цитата |
---|
neznaika пишет:
3с и тревога antigelo |
Угроза заморозки што-ли?
Так надо чтобы проток воды через испаритель был правильный, короче дело в гидравлике.
Вместо итальянского поставь английский, все Карелы должны это позволять.
|
Создано 08-08-2005 16:37
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Походу, посмотрю описание. Вроде где-то было. Положу в файлы здесь. :D
|
Создано 11-08-2005 16:41
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Цитата |
---|
Mark-off пишет:
Положу в файлы здесь |
Можно мне отправить?
У нас с ним переписка по емайлу, пытаюсь помочь, без описания и схемы тяжело.
С уважением
|
Создано 11-08-2005 16:57
|
|
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Она уже здесь, на сайте, в меню полезные ресурсы/файлы. Гляньте, может то, что надо
|
Создано 11-08-2005 17:05
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Цитата |
---|
Mark-off пишет:
Гляньте, может то, что надо |
Глянул, это общее описание контроллеров PCO2 в переводе сотрудника нашей компании.
Естественно оно у меня есть. У меня даже есть описание с ИСХОДНИКАМИ программы Carel для чиллеров с винтами. А в Элетре программа написана кем-то другим (скорее всего Электрой) и вот описания этой программы нет.
Тем не менее все равно спасибо.
С уважением
|
Создано 12-08-2005 08:15
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Хм-м
Нашел описание чиллера, описание программы контроллера, эл.схему. Отправил незнайке.
Все совпадает - Tin, Tout, и т.д. RLS 700 577 квт, ну все!
Кроме одного, незнайка пишет про электра, я нашел про Wesper.
Кто же всетаки производитель данного чиллера?
|
Создано 15-08-2005 15:39
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
ttt пишет:
Кто же всетаки производитель данного чиллера? |
китайцы, кто ж ещё? ;)
С уважением, LordN.
|
Создано 15-08-2005 18:17
|
|
|
|