Проблема со сплитом GREE FGR7.5 !!!!!!
Программа выдаёт ошибку Е1 (высокое давление в нагнетении компрессора )
Саму проблему устранили с помощью промывки конденсатора ,а ошибка не сбросилаь !!
Подскажите как сбросить её !!!помогите кто чем может !!!заранее спасибо !!!
|
Создано 30-07-2005 12:08
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
Самоуверенно!Цитата |
---|
калорик пишет:
Саму проблему устранили с помощью промывки конденсатора |
Полностью конденсатор промыть не удастся.
Коли выползает-значит не устранили.
Спокойно и без эмоций по всей схеме прошлись и посмотрели. По каждому узлу и блоку.
Возможно так, что причина не там, где вы, её, ищите.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 31-07-2005 18:53
|
|
|
калорик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-06-2005
|
BIOTHERM почему не удастся ????удалось !!!!!! блестит как новый !!!!!!
датчики давления проверили всё в норме !!!!!! при включении наружний блок работает 5 сек
потом ошибка Е1 !!! компрессор пустили на прямую работает нормально !!!!!
где ещё искать не знаю !!
:sor
|
Создано 01-08-2005 00:39
|
|
|
калорик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-06-2005
|
ЛЮДИ !!!!!!!!!
|
Создано 01-08-2005 00:42
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
калорик пишет:
датчики давления проверили всё в норме |
чем и как проверяли датчик высокого давления?
Цитата |
---|
калорик пишет:
при включении наружний блок работает 5 сек
потом ошибка Е1 |
а какой ток при этом? давление нагнетания?
Цитата |
---|
калорик пишет:
где ещё искать не знаю |
если перечисленное в норме - смотрите провода, вход на плате, куда приходит сигнал от ДВД, попробуйте просто замкнуть контакты на датчике и, если не поможет, прям на входе платы - что-нить меняется?
С уважением, LordN.
|
Создано 01-08-2005 06:46
|
|
|
калорик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-06-2005
|
LordN провода перемыкали такая же история !!!!!!
сама плата может глюкануть ????? и есть ли у неё сброс всех настроек ? :?: ???
|
Создано 02-08-2005 00:07
|
|
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
to калорик
Замкните Х7 на плате вн. блока с N(X11).
Если ошибка не исчезла - проблема в плате.
Иначе см. межблоное соединение или сработал
один из двух (может оба) предохранителей
FUT1,FUT2(77C/10А) , подключенные последоватльно
с РН и находящиеся под клеммной колодкой нар. блока.
С уважением, Sky.
|
Создано 02-08-2005 13:16
|
|
|
калорик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-06-2005
|
Sky твоя информация помогла !!!!!!!!
братан спасибо за помощь !!!!!!!!!
может я чем могу быть полезен обращайся 750maks@mail.ru
|
Создано 07-08-2005 21:09
|
|
|
AVEService_Fikil
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 23-10-2014
|
Вы помогли ему сбросить ошибку т.к. у него все работало. Но у меня проблема немного в другом.
такая же модель кондиционера Gree FGR 7.5 ,
Такая же ошибка выскакиевает - Е1. давление фреона в норме,
все запускается, компрессор начинает сжимать фреон, с 10 до 4 (R22)
вентилятор запускается и работает 5 секунд, потом встает, компрессор гудит, растет температура, охлаждения не происходит.
Кондиционер встает в ошибку.
В чем причина? почему вентилятор не работает? Я был бы вам чертовски признателен если бы вы помогли.
|
Создано 23-10-2014 07:51
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
На индикаторе отображается Е1
1. Неправильное подключение фаз
2. Перегрузка системы по току
3. Высокая температура на выходе системы
4. Высокое давление на выходе системы
5. Перегрузка вентилятора
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 23-10-2014 10:02
|
|
|
AVEService_Fikil
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 23-10-2014
|
На индикаторе отображается Е1
1. Неправильное подключение фаз
2. Перегрузка системы по току
3. Высокая температура на выходе системы
4. Высокое давление на выходе системы
5. Перегрузка вентилятора
это и так понятно, почему вентилятор не хочет работать?
|
Создано 23-10-2014 17:07
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Тут что, кашпировские собрались? :o
Проверить вентилятор кто-то должен по фотографии? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 23-10-2014 20:06
|
|
|
AVEService_Fikil
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 23-10-2014
|
SSA,
так я и спрашиваю как проверить этот вентилятор?!
с чего начать? как прозвонить
|
Создано 26-10-2014 19:06
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Подай напругу на него напрямую (или померей приходит ли на него напряжение когда он стоит), тем самым определишься в чем проблема ( в вентиляторе или в управлении его работой). Скорее всего второе. Дальше проверяй цепь управления вентом + термодатчики.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 27-10-2014 08:32
|
|
|
Sher95
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 06-08-2015
|
Замкните Х7 на плате вн. блока с N(X11).
А где находится N(X11)
|
Создано 06-08-2015 22:52
|
|
|
|